亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 預應力管樁接樁和截樁請教

    作為剛畢業的學生,,在工地上做設計代表,,想請問論壇上的前輩,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),,同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,,“截樁”能不能在同一個水平面上,這個有沒有哪個規范提了要求,。跪求?。?!

  • PHC管樁截樁的技術措施疑問?

    對高出設計標高的樁頭,經測量找出斷接線,,預留伸入承臺梁的樁內主筋長度(不小于30d),,將樁頭按需要尺寸進行切截。切截時應敲掉或鑿去多余的樁頭混凝土,,并調直預留的主筋,,保持主筋表面潔凈。對已截割的樁頭,,在去掉疏松的混凝土后,,要將保留樁頭混凝土和樁頭鋼筋加以保護,如鋼筋有銹蝕必須處理,。保護好高出地面樁頭, 截樁頭宜用鋸樁器截割,嚴禁用大錘橫向敲擊或強行扳拉截樁,。截樁頭宜用鋸樁器截割,樁內主筋長度如何預留,?,?

  • 請教預應力管樁的接樁問題

    請教預應力管樁的接樁問題

    本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]

  • 預應力管樁接樁質量探討

    預應力管樁接樁質量探討

    剛畢業那會,在一家電子廠做基建,,當時現場預應力管樁接樁是采用的電焊條焊接,,感覺質量就是差強人意;后來連續做了幾個預應力管樁的工地,,都是采用的電焊絲焊接,,感覺質量更差?見圖現想請問:到底是電焊條焊得好點,?還是焊絲好點,?(假如工人技術都一致的情況下)

  • PHC管樁截樁工具,,樁徑400

    PHC管樁截樁工具,樁徑400

    最近在工地,,看到工人師傅用的截樁工具,,感覺很時用,發上來共大家分享

  • 預應力管樁接樁問題,、冷卻時間

    向各位請教個問題,在樁基施工過程中,,按規范要求,,焊縫需要3層,冷卻時間需要8~10分鐘,,但在實際施工過程中,該怎么把控,謝謝,!

  • PHC預制管樁的基礎接地問題

    現場基礎為PHC預制管樁,,防雷接地按圖集是引兩根大于等于10厘的圓鋼至柱子插筋,而柱子有兩根引下線,,是一根引下線引兩根樁基鋼筋還是一處引兩根鋼筋,?請各位給我指點哦!謝謝?。,。?!

  • PHC管樁封底混凝土施工方法

    最新一個項目,,基礎為PHC管樁+筏板,樁長未41米,,設計要求樁底有2米C40混凝土封底,。較多數樁頂標高相對正負零為-5.4米,沉樁形式為柴油錘擊樁,。請教各位大佬,,2米封底混凝土采用什么方法可以施工?

  • PHC管樁樁基偏位事故的分析和處理

    PHC管樁樁基偏位事故的分析和處理[摘要] 本文結合一工程實例分析了PHC管樁基礎在基坑開挖后出現偏位和斷裂的原因,,提出了在施工和設計等方面的處理措施,,并介紹了應用錨桿靜壓鋼管樁和鉆孔灌注樁對樁基進行補強的措施以及補強處理后的效果,可供有關工程技術人員參考借鑒,。[關鍵詞] PHC管樁,;偏位;鉆孔灌注樁,;錨桿靜壓樁[中圖分類號] TU473.1 [文獻標識碼] AAnalysis and Treatment of Deviation Accident ofPHC Pipe Pile FoundationAbstract: Combined with a practical instance of construction, the causes of deviation and fracture on PHC pipe pile foundation are analyzed. In addition, the measures to remedy this kind of accidents al

  • 預應力管樁接樁高度多少為有效?

    在進行預應力管樁施工時,,由于施工過程中標高沒有控制好,,基槽開挖完后有幾根樁頂標高過低,有些都低700mm左右,,甚至更多一些,,需要進行接樁處理,請問接樁高度多少為有效,?

  • PHC管樁在油罐基礎工程中的設計與施工

    PHC管樁在油罐基礎工程中的設計與施工

  • PHC管樁斜樁嵌巖施工技術與措施

    論文簡介:通過廣州珠江電廠煤碼頭技術改造工程PHC 管樁斜樁嵌巖施工的成功實例, 全面介紹該工程的地質條件,、施工方法、施工工藝等, 為PHC 管樁斜樁 投稿網友:gogotong 上傳時間: 2013-07-18

  • 關于PHC管樁傾斜度要求的理解

    規范規定樁入土后斜樁傾斜度的偏差,,不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系指樁的縱向中心線與鉛垂線間的夾角),。怎樣理解這句話, ”傾斜角正切值的15%“是什么意思,謝謝,,請大家指教

  • PHC管樁在復雜地質條件下的工程實踐

    PHC管樁在復雜地質條件下的工程實踐

  • 管樁PHC生產碰到的問題,適于現場施工了解

    :(免蒸壓文章,,高強度蒸壓混凝土強度低的原因分析

  • 采用清單計價法時如何對PHC管樁工程計價

    按清單計價規范,,管樁工程量應以設計樁頂計算至樁尖,例如,設計樁尖要達到-40m,,設計樁頂標高-2m(即要求送樁2m),則清單上的工程量為38m,,送樁什么的都包含在其中??墒聦嵣?,管樁工程量幾乎都是按實結算,因為施工中有樁長和最后貫入度(或壓樁力)雙控的要求,,實際工程量幾乎不可能和設計一致,。另外,配樁也不可能使送樁正好達到設計標高,,總得多配一兩米以防送的過深將來接樁麻煩,,例如一根樁打了45m,配三節15m管樁,,正好到地面沒有送樁,,將來倒是要截去2m的樁頭。原來的清單中倒是沒有包含截樁頭的費用,。請教下這種情況如何處理,?能否在招標時或合同談判時就要求最終工程量都按清單規范中約定以設計樁頂以下的實際樁長結算,要求施工單位報價時考慮所有送樁,,截樁,,多配樁長等不確定因素?

  • PHC管樁樁基整體偏位處理實例分析

    PHC管樁樁基整體偏位處理實例分析