看到前輩做的施工圖,,同層排水管使用的是HDPE管而不是UPVC管,且注明必須使用HDPE管,。請教為什么必須使用HDPE管。
知識點:排水匯集器
本次做的一個精裝修房,衛生間采用同層排水,。專業廠家吉博力做同層排水,排水橫支管采用HDPE, 而原來立管預留的是UPVC, 普通UPVC采用膠黏劑粘結 HDPE采用電熔連接請教下:兩種管材采用何種方式連接,?
現在搞的一條道路上的排水管道上要設置止回閥,不知如何設置,要注意些什么問題?本人以前從沒設計過,不知各位大蝦有沒有這方面的圖紙資料????
在商住樓里,,5層上的是住房,以下是商業,,在5層的一個雨水排水管是靠墻的的,,但雨水管下到4層的時候就是陽臺的位置變大了從而就是凌空了下到4層,那么是在5層就要調管吧,,調到在4層能靠墻的位置對嗎,??
請問大家一樓的室內部分的排水管標高一般是多少,?是要在地下一層的梁下面走管嗎,?不走梁下是不是就要穿梁預埋套管了?麻煩大家了
國標圖集《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安裝》中有一個簡易消能裝置,不知大家在設計中用嗎,?尤其是高層建筑中,,《水規》對此并沒有要求,大家如何處理,?
一般需要消音,,不過像27層的住宅,,我們一般選用什么樣的消音管,是螺旋消音,,還是中空消音,!有什么規定沒有?兩者的價格錯的不少,?還有高層需要設置通氣管,,通氣管需不需要消音管呢?希望高手們幫助,,先謝謝你們了!??!
小弟現在正在設計一個居住小區(純住宅),,首層也為住宅,下面沒有地下室,。以前與建筑結構提條件的時候,,我本來要求結構專業把首層樓板標高降低,做800mm覆土,,讓我埋排水管出戶,。但建筑結構專業不同意,最后確定讓排水管走結構地梁底,。但現在我想到,,假如走地梁底,就等于排水立管要穿首層結構板,,然后在結構板下走,,假如真的這樣的話,能否施工呢,?若能施工,,那使用以后能否檢修呢?現在后悔當初沒有說服建筑做覆土,,現在很擔心這樣做會出事,。但很奇怪,施工圖審查沒有提出這個問題,,施工單位和監理單位也沒有提出,,到底是我杞人憂天,還是真的存在問題呢,,請各位同行發表下意見,,讓小弟參考參考!
1.一般的商住樓,,一二層為商業網點,,三層以上為住宅,商業網點只有一層有衛生間,,此處排水干管敷設的深度一般為多少,?按室外的埋設深度按坡度進來就行,還是敷設的淺一點到外墻處往下翻出戶,?
本建筑衛生間是沉降層,,因此排水橫支管即不在樓板上,也不在樓板下,而是在沉降層中,。則伸縮節因設在那里,。改建筑是創杯工程!希望高手指點下,!
如題所示,,我們新蓋了一個32層的高層,,排水管材料這么寫的:18層以下采用芯層發泡靜音管,18層以上采用聚丙烯靜音管,。以前我做過一個18層左右的高層,,是用的內螺旋靜音塑料排水管。請問各位大師:此種32層的排水管材料是不是最經濟的,,有沒有更經濟的方式,,又能沒聲音,又能便宜,?謝謝?。?!我在北京
在不少同行上傳的圖紙中發現有一些埋地排水管出戶是以平面一定的角度直接接室外檢查井,那么排水管在穿基礎時該如何處理?一般排水管穿基礎時應垂直基礎穿出,以一定的角度穿似乎不行吧...
各位同行好??!我這里有一個題目希望與同行們探討一下:《DN300塑料排水管如何套用?》大家都知道,,2000安裝定額5H****中室外塑料排水管安裝子目只到DN200,,而現在我們實際施工中已用到了DN250、DN300塑料排水管,,請問這兩個規格的塑料排水管你們是如何套用的,?或者說是如何編制--臨時定額的?,?,?望大家積極發表見解,謝謝?。,。?!
請問線上大蝦們:1: 排水管"通球"測驗時,那些管應做??????????2: 測驗時有沒有其它注意事項?????
現正在施工的工地的60多幢別墅的D400的污水管(化糞池后),與一DN200的市政給水管交叉,交叉處污水管底平市政管底,而污水標高又不能降低(污水站出口標高已定死,下游沒有下降的空間)或升高(交叉處前已有已建使用道路),動市政管將會造成大面積停,不知道如何是好?如果不嚴格按規范考慮,在交叉處的給水頂做一小暗渠,渠高約150mm,暗渠上游做一檢查井,底部封閉,也就是說約有十五米左右的D400的管道下部常年積水,請問多位大俠這種方案可行嗎?對以后遠行有太大影響嗎?
塑料管用于市政排水管日益增多,在下始終擔心塑料管如何養護呢,?總不能還是用長竹片捅吧?據說國外采用高壓水進行水力沖洗,,有專門的沖洗車,,不知養護費用如何,估計不便宜吧,。那位老師有這方面的經驗,,請不吝賜教!
現在的住宅樓排水管道設計時都是位于樓板以下,,也就是說是在別人家里,,一旦出現滲漏,那麼就會影響兩家,,而且維修極為不便,,不知道有沒有好的方法解決這個問題?我考慮可不可以設計時就將排水管道設于本層,,衛生間地面比本層低一些,,有管道的地方可不可以考慮采用類似于管溝的做法,不知道能不能行,?各位網友可不可以討論一下,?
PVC排水管施工結束現在怎么驗收?我們這邊有個工程是5層樓,陽臺和空調冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空調占用部分陽臺隔開.現在五層是敞開平臺所以下雨水比較多,加上水管有轉彎和施工垃圾,現在管道在下大雨就會在四樓陽臺出現水管的水翻出來.施工對來處理了多次,沒有把管子割開去除垃圾,只是用東西在管子上敲打讓垃圾動一下,水就會暫時留走.所以我想請教內行人事現在這種管子還要像原來一樣做通球實驗?我知道原來的鑄鐵管要求做通球實驗?或現在驗收怎么做的?謝謝高手回復.