看到前輩做的施工圖,,同層排水管使用的是HDPE管而不是UPVC管,,且注明必須使用HDPE管,。請教為什么必須使用HDPE管,。
知識點:排水匯集器
《廣東省安裝定額2002》中,,排水定額8-1-157 排水配件11.38/10m,,請問其中各種管件占多少?依據在哪,?
小弟在甲方設計部門,,現一個高層項目,,設計采用的是D125螺旋消音排水管及RBS螺旋消音管件。但是公司領導覺得采用消音管件太貴,,要求更換成普通的UPVC管件(如三通),,請問這種方式是否可行?反正我個人覺得不行的,,如果用普通管件替代的話,,就起不到消音的作用了,可能還會造成排氣不暢,。有做過這方面的前輩請指點一二,,非常感謝!
現在的工程中,設計排水支管標高為頂板下240,但是實際上,管件擺不開,再加上標高為管內底標高.至少得降70mm.怎么弄呢??謝謝謝謝大家.
請教大家;甲方要求PVCU塑料排水管及管件為甲供材,,要求我們施工單位在投標時把此部分扣除,,請教PVCU排水管件都包含什么?
本次做的一個精裝修房,,衛生間采用同層排水,。專業廠家吉博力做同層排水,排水橫支管采用HDPE, 而原來立管預留的是UPVC, 普通UPVC采用膠黏劑粘結 HDPE采用電熔連接請教下:兩種管材采用何種方式連接,?
晚輩在此請教各位前輩,,民用住宅樓層內的排水管道能否做成成品止水關鍵,?例如雨水、污水,、廢水等等,。有沒有什么優劣點? 個人覺得做成品預埋止水管件的話,在預埋階段對混凝土振搗要求高(防止振搗不密實滲水),;二結構階段還要花大量人力物力去做成品保護,。 以前接觸過地漏用的成品止水管件的項目,后期不是很理想,,滲水率達到了60,。 晚輩才疏學淺,特來貴地請教請教各位大神,。
:'( 畫排水平面的時候感覺很輕松,可是隨后一想距離是不是安裝不上啊 ,,親高手幫忙發個排水管件的圖集,,比如什么斜三通啊 斜四通啊 PUVC 鑄鐵都有最好 本人不勝感激
在商住樓里,,5層上的是住房,,以下是商業,在5層的一個雨水排水管是靠墻的的,,但雨水管下到4層的時候就是陽臺的位置變大了從而就是凌空了下到4層,,那么是在5層就要調管吧,調到在4層能靠墻的位置對嗎,??
請問大家一樓的室內部分的排水管標高一般是多少?是要在地下一層的梁下面走管嗎,?不走梁下是不是就要穿梁預埋套管了,?麻煩大家了
現在搞的一條道路上的排水管道上要設置止回閥,不知如何設置,要注意些什么問題?本人以前從沒設計過,不知各位大蝦有沒有這方面的圖紙資料????
1.一般的商住樓,一二層為商業網點,,三層以上為住宅,,商業網點只有一層有衛生間,此處排水干管敷設的深度一般為多少,?按室外的埋設深度按坡度進來就行,,還是敷設的淺一點到外墻處往下翻出戶?
小弟現在正在設計一個居住小區(純住宅),,首層也為住宅,,下面沒有地下室。以前與建筑結構提條件的時候,,我本來要求結構專業把首層樓板標高降低,,做800mm覆土,讓我埋排水管出戶,。但建筑結構專業不同意,,最后確定讓排水管走結構地梁底。但現在我想到,,假如走地梁底,,就等于排水立管要穿首層結構板,然后在結構板下走,,假如真的這樣的話,,能否施工呢?若能施工,,那使用以后能否檢修呢,?現在后悔當初沒有說服建筑做覆土,現在很擔心這樣做會出事,。但很奇怪,,施工圖審查沒有提出這個問題,施工單位和監理單位也沒有提出,,到底是我杞人憂天,,還是真的存在問題呢,請各位同行發表下意見,讓小弟參考參考,!
國標圖集《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安裝》中有一個簡易消能裝置,,不知大家在設計中用嗎,?尤其是高層建筑中,《水規》對此并沒有要求,,大家如何處理,?
一般需要消音,,不過像27層的住宅,我們一般選用什么樣的消音管,,是螺旋消音,,還是中空消音!有什么規定沒有,?兩者的價格錯的不少,?還有高層需要設置通氣管,通氣管需不需要消音管呢,?希望高手們幫助,,先謝謝你們了!??!
最近在從土建轉行到安裝專業,遇到了一個給排水工程,,甚是頭痛,,尤其是丟管件方面,一頭霧水,。具體問題如下:1,、金屬管與塑料管的管件是否外形都一樣?通俗的叫法是不是也都一樣,?2,、排水系統中,正三通,、斜三通,、順栓等等這些類型的管道連接件該如何選擇?何時用順?,何時用斜三通,,何時用正三通,?有無具體規范做出這方面的規定?3,、在計算給排水工程的造價時候,,管件數量是否也要進行相應的換算?還是直接按照計價表(我用的是江蘇2004安裝定額)最后那幾頁的表格進行套用,?4、排水支管與水平主管標高應該有所不同,,那么既然不在同一標高,,支管與干管應如何連接?三通部位尚可理解,,四通要怎么連呢,?莫非四通兩個分支本身會有帶點高度?唉,,本人給在排水工程方面剛剛入門,,周圍也沒有良師益友,暫時也沒有機會去施工現場觀摩詢問,,偏偏又趕上一個工程結算,,只好硬著頭皮搞這個。現在也就是能看懂水的走向和系統的原理,,算算各類管道長度尚可,,但細節方面的事情知之甚少,而偏偏這次要核對圖紙與現場管件用量的差……棘手啊,,還望各位大蝦們能夠給予解答,,如果有參考資料饋贈,小弟不勝感激
如題所示,我們新蓋了一個32層的高層,,排水管材料這么寫的:18層以下采用芯層發泡靜音管,,18層以上采用聚丙烯靜音管。以前我做過一個18層左右的高層,,是用的內螺旋靜音塑料排水管,。請問各位大師:此種32層的排水管材料是不是最經濟的,有沒有更經濟的方式,,又能沒聲音,,又能便宜?謝謝?。,?!我在北京
同層排水管件
同層排水管件專題,為您提供同層排水管件相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與同層排水管件 相關的專業交流討論,,更多同層排水管件相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度