屋面必須做排水天溝嗎,因為實際工程中有好多沒見有天溝,排水怎么組織的?平屋頂排水天溝很多是在天溝寬度內去掉保溫層,利用保溫層的高差實現的,,但對于節能設計來說,相當于多了天狗寬度的一道冷橋,這樣合理嗎,?期盼您指點一二
發一張圖,大家一起看一下我覺得屋面的排水為檐溝排水.大家認為呢?還有,請教個問題,設計屋面排水時采用無溝排水還是檐溝排水還是天溝排水的設計依據是什么呢?我們經常聽說大屋面排水,尤其是大的廠房最好使用虹吸排水,那么這里的"大面積屋面"具體是"大"到一個什么樣的程度呢?謝謝大家
《屋面工程技術規范》GB50345-2004 中規定屋面天溝縱坡不應小于1%《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003 中規定屋面天溝縱坡不宜小于0.3%到底以哪個規范為準,,很多審圖的要求1%,可是在有規范明文規定可以放寬的情況下,,不是應該放寬嗎,?在壓型鋼板的建筑圖集中又有規定鋼天溝縱坡宜0.5%在《現行建筑設計規范圖說》-屋面工程防水構造設計圖說中還有規定:卷才防水1%,自防水0.3%,,塊料防水0.5%個人覺得后兩個文件雖然不是規范,,但規定合理很多,想想混凝土天溝小于1%的坡度根本控制不了,,很容易積水,。鋼天溝阻力小,天溝漏不漏水取決于焊接好不好,,而且0.5%的坡度也能夠控制,,焊接不好的化就算5%的縱坡一樣漏水。不知大家的想法怎樣,,有誰能找出支持0.5%和0.3%縱坡的規范依據,。
屋面雨水按屋面排水條件分為:檐溝排水,天溝排水,,無溝排水,。請問什么是檐溝,什么是天溝,?問題可能比較低級,,各位見笑了。下面這張照片是天溝排水還是檐溝排水?。?/p>
有關屋面排水計算以及天溝落水管的確定
鋼結構廠房經常有長天溝排水,,但天溝斷面不好計算,規范規定的0.003的坡度往往施工也難以保證,,請問各位大師設計時,,有何好的方法計算天溝斷面。
在以往的計算中,,我們計算天溝尺寸都是按照曼寧公式計算,,但是現在,如果做壓力流設計,,天溝要求沒有坡度,,那么還能按照重力流方法計算天溝尺寸嗎?
求教 屋面內排水和虹吸式排水是一個意思么?因為看給排水手冊上 屋面內排水示意圖和虹吸式排水廠家發的宣傳冊上的示意圖很相似,,所以上論壇請教下各位老師,。
安裝: 一,、PVC落水系統主要構件組成 a、雨水槽 b,、雨水槽鎖畢器c,、雨水槽卡接器d、雨水槽陰角 e,、雨水槽陽角h,、雨水斗i、雨 水管j,、雨水管接口器k,、雨水管轉向器l、雨水管引流器 n,、雨水槽吊接器q,、雨水管 斜三通 二、雨水槽(檐槽)安裝: 1,、在雨水槽安裝位置打水平,,從起始端開始到未端用墨汁彈線。 2,、從包裝袋中取出雨水槽,,將雨水槽平穩的放在地上或腳手架上,并在雨水槽下水平裝雨水斗 的位置,,用 切割機切一個與雨水斗下水口一樣大小的口子,。 3、將雨水斗緩慢插入雨水槽至下水位置,。 4,、在雨水槽上安裝吊接器;按順序插入并掌握好間距,,兩只相鄰吊接器之間的距離為40~45CM,; 5、用電鉆(6號鉆頭)在彈線位置按40~45CM的間距打好洞,,并敲進膨脹管。 6,、將雨水槽放置在已彈線位置,,調整好“吊接器”間距,然后用∮4X40的不銹鋼鏍絲將吊接器 和雨水槽固定,。 7,、遇上雨水槽轉角,需用“卡接器”連接“陽角”,、“陰角”,,雨水槽與雨水槽連接部分也需 用“卡接 器”連接,。 8、雨水槽安裝的過程中,,為防止漏水,,鎖畢器、卡接器等相應的配件上必需打上玻璃膠和PV
一廠房跨度25米,,共計兩跨,,中間內天溝雨水排水采用立管沿柱子敷設至地坪后直接(不設雨水落水井、室內不設檢查井)埋地排出至室外雨水檢查井,,埋地排出管計27米,,埋地部分采用鑄鐵管。請教,,這種方式是否可行,?
一個酒店,,地上部分二十八層,,裙房部分四層,地下室三層(地下室簡圖如下),。經現場實際測量,,地下室部分無法利用重力排水,需增加潛水提升設備,。大家來看看地下三層應該怎么排水,?地下室簡介:一層-一個地下廚房及部分停車場 二層-停車場 三層-人防
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 編輯 中國石油和化工勘察設計協會
一個普通的廠區不是什么礦山或者重要的單位,甲方一拍腦子非得廠區一圈要求做排洪溝,,還不是排水溝,,而廠區內定的暴雨標準是5年一遇,現在問題來了,,排洪溝是50年的標準,,廠區排水是按規范的5年一遇(這標準也很高了一般廠區都做1年的這也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位線2.6m,,廠區地面標高又很低,,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位線以下了,這樣可以么,。也就是說遇到極端情況,,我廠區的水肯定是沒法排的, 我查了下手冊室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,,一般應在正常水位以上”
現在廠區做雨水排水時有兩種情況,,一種是做雨水管道,用雨水口收集雨水,。二是做雨水溝,。在這里請教一下大家,這兩種方式孰優孰劣,,什么情況下用那種排水方式,?個人覺得,雨水溝也不錯,,施工方便,,便于清通,估計費用還便宜吧,!
目前在做一項雨水規劃,,發現雨水標準提高以后,,管徑增長的太大了。然而匯水面積也比較夸張(部分主管道的匯水面積有400公頃——500公頃),,這導致排水方溝尺寸巨大,,請問我是不是忽略了什么問題?
此圖是幼兒園建筑的一部分,,一層為衛生間,二層為音體室,。 根據規范要求,,肯定要設環形通氣管了或孲猛夤芰耍珕栴}是: 1,、設置環形通氣管還是專用通氣管好,? 2、立管應該放在哪,?設置幾根立管,? 3、怎么設置環形通氣管,? 4、立管要不要通頂的?知道的,冒個泡啊,。急呢,?
1.關于CJJ T29-2010塑料排水管技術規程 3.2.1條規定,管件與管材粘結用粘結劑應有管材生產單位配套供應,。,。。目前,,國內有多少廠家有配套供應的粘結劑,。2.立管伸縮節不得用于橫管 。有橫管專用 的伸縮節嗎,?請教大家,。
手上拿到校區雨水施工已經做的差不多的項目??磮D比較清楚 上面這個井以及往下排的井也已經做好了,。也就是Y1,注意標高,。校道以及校道左側都是-0.750,,那問題就來了。我要怎么把下面Y2的水排到Y(jié)1,,覆土0.7 加上管徑 Y2井底深就有2.150了,。怎么解,新手求指教,。
有小伙伴問我一些問題,,由于進入園林給排水行業,經驗不足,,不敢隨便回答,,還是想請教下大神!1,、噴泉是怎么選用水泵的,?型號和流量?2,、室外消火栓與室外水泵接合器有什么區別,?園林給水一般采用樹狀網,市政壓力為0.2Mpa ,室外消火栓設置在樹狀網的盡頭,,經過管路損失后,,水壓已經滿足不了消火栓的壓力,是不是需要在消火栓處設置水泵,?
做了好幾個項目,,水專業的都要求地漏設置在陽臺內側,,說是管線走向問題。但是我們建筑一般都是要求陽臺找外找坡防止雨水漫入室內,。有沒有哪方面有規范提到這個,。