電站鍋爐風機選型及使用導則
電站鍋爐風機選型和使用導則 DLT 468-2004
在熱電行業,,控制閥的使用工況較特殊,,簡單來看電力流程只是水,、蒸汽的循環流程,,可是在此流程中選用控制閥既簡單又復雜。簡單的是過程介質簡單,,只有水和蒸汽兩種,,復雜的是水和蒸汽的溫度與壓力波動范圍大,帶來系列問題如:閃蒸,、氣蝕,、沖刷、噪音,、腐蝕,。但首先要考慮的是控制閥的安全性與可靠性。1,、給水閥(主,、附鍋爐給水閥、復合型給水調節閥)控制要求:控制鍋爐進水量,,保證蒸汽蒸發量,,維持鍋爐水位(主、附型鍋爐給水閥系統包含兩個控制閥,,一臺用于鍋爐啟動時使用,,一臺用于正常給水使用工況情況:鍋爐啟動時閥門壓差可達100-300公斤,流量較小,,正常運行時壓差較小,,流量大,流量可調比為75:1~100:1,。閥門要求:WCB/WC9,,對于雙閥系統中的啟動閥要求抗氣蝕,V級關閉等級,,對于復合型給水閥需使用特性化閥內件同時滿足鍋爐啟動與正常運行時的需要,。一般閥門選擇為故障關。2,、鍋爐給水泵
在熱電行業,,控制閥的使用工況較特殊,簡單來看電力流程只是水,、蒸汽的循環流程,,可是在此流程中選用控制閥既簡單又復雜。簡單的是過程介質簡單,,只有水和蒸汽兩種,,復雜的是水和蒸汽的溫度與壓力波動范圍大,帶來系列問題如:閃蒸、氣蝕,、沖刷,、噪音、腐蝕,。但首先要考慮的是控制閥的安全性與可靠性,。 1、給水閥(主,、附鍋爐給水閥,、復合型給水調節閥) 控制要求:控制鍋爐進水量,保證蒸汽蒸發量,,維持鍋爐水位(主,、附型鍋爐給水閥系統包含兩個控制閥,一臺用于鍋爐啟動時使用,,一臺用于正常給水使用,。 工況情況:鍋爐啟動時閥門壓差可達100-300公斤,流量較小,,正常運行時壓差較小,,流量大,流量可調比為75:1~100:1,。閥門要求:WCB/WC9,對于雙閥系統中的啟動閥要求抗氣蝕,,V級關閉等級,,對于復合型給水閥需使用特性化閥內件同時滿足鍋爐啟動與正常運行時的需要。一般閥門選擇為故障關,。 2,、鍋爐給水泵最小流量循環閥 控制要求:使鍋爐給水泵安全啟動及停止運行,消除因流量過小,、溫升增加,、水強烈氣蝕使泵損壞。老式電站有使用開
我是新手,,最近準備房子裝修,,因為單位宿舍里面有中央空調管道,室內買風機盤管即可,。我現在有幾個問題想向各位專家咨詢:1,、風機盤管選型方面,我準備在客廳15平米(5.2m*2.9m),、主臥室11.5平米(3.72m*3.11m),,次臥+書房20.5平米(3m*3m+3.72m*3.11m)三個房間(戶型圖見附件)各裝一個風機盤管,我應該裝在什么位置比較好,應該分別買什么型號FP-*設備呢,?注:房間層高為3.52m,,設計吊頂高度為3m。2,、安裝方面,,我的期望是吹風效果要好點。我們單位外面公用的水管內徑是40mm的,,我準備從室外將水管焊接,,不知道以我的房間面積和室內布局,我應該用多大的進水管和冷凝水管合適,?冷凝水管可以比進水管細點嗎,?3、請問各位風機盤管安裝另外需要一些什么輔材,?人工費總共是1200左右貴了嗎,?請各位大俠幫忙做下建議或者方案吧,小女子對這方面懂得不多,,謝謝各位了,。
面積355平的燃氣鍋爐房通風問題,平時3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m計算,,不清楚防爆軸流風機的型號參數等,,誰幫我選下
美寶泵業是高性價比的立式泵生產廠家,,廣泛應用于廢氣處理行業,主要涉及脫硫塔,、洗滌塔,、除臭塔、凈化塔,、吸收塔,、酸霧塔等液下噴淋、循環使用,,輕松處理硫酸,、鹽酸、硝酸,、鉻酸,、氫氟酸、磷酸,、次氯酸鈉等各種酸堿液體,。 槽外立式泵的選型及使用: 廢氣處理上的洗滌塔使用的槽外立式泵是需要耐酸堿材質的,因為廢氣中的各種化學顆粒通過噴淋處理后,會使水槽中的介質變成含有腐蝕性介質的,,因此會造成水泵泵體的腐蝕,,所以立式泵的選擇至關重要。 1:硝酸洗滌塔立式泵,,一般金屬大多在硝酸中被迅速腐蝕破壞,,工程塑料的防腐性遠遠大于金屬材質,對常溫下一切濃度的硝酸都有良好的耐蝕性,。 2:硫酸洗滌塔立式泵,,硫酸作為強腐蝕介質之一,硫酸是用途非常廣泛的重要工業原料,。
知識點:特定場合風機選型
尺寸1.4*2.6*高0.5米,,滿布過濾器,。過濾器阻力220Pa,從側面送風,。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米,。請問要選多大風量的風機。風機全壓要多大,。不勝感謝,。
對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!
知道風量,全壓后怎么確定風機和電機,?選擇風機依據什么來定,?和風機電機匹配的怎么確定。比如風機電機的傳動比在什么范圍,?風機轉速在什么范圍?風機的出口速度在什么范圍,?還有其他的要比較的嗎,?感謝各位達人了!??!
各位大蝦: 請教一下,通風用風機選型時,,是否是利用風管內的最大風速來限定風機的動壓,,風管內總的壓力損失來限定風機的靜壓,利用動壓與靜壓之和來限定所選風機的全壓,?小弟剛剛入?,還望各位大蝦不吝賜教,謝謝。
在看風機樣本中,有幾點疑問,,請教下:1,、圖中角度14~24度是不是葉片安裝角,其樣本上的范圍為14~36度,,這個角度有沒有限制,?2、我發現,,葉輪直徑小的風機,,轉數設計大些,那些是不是可以這樣認為,,同一類型的風機,,直徑越小,轉數越大,?3,、 圖中,每個角度對應是個工況,,怎么理解,? 在選型中,如果兩個角度下的某一工況都能滿足要求,,應怎么選擇,? 謝謝~
請教各位有個單位的宿舍區,共600人,,集中在6-9點間洗浴,。夫妻間48個,兩人一間即48個噴頭,。公共澡堂共35個噴頭,,由于是限時間的。如何選型最經濟,。我算了一下,,最大用水量28噸,,如果60度熱水,選1T鍋爐配15立方的水箱大不大,。有沒有更好的方案,。請各位支著,謝謝?。ㄓ萌济号P式常壓熱水鍋爐)
DLT 1537-2016 電站止因閥選型及使用規程
各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號
我一般是這樣選風機的 根據換氣次數先把風量做出來 然后在找到最不利管路,,按5PA/M,計算出阻力,,最后風量和阻力在附加10%,,在樣本中按參數選擇較為接近的。請問一下大家5PA/M 的阻力估算 是大還是小呢,?
現在接到一個醫院污水處理設備工程,,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,,本人不會設計,希望老鳥給個建議,,我可以給圖紙
用在污水處理上,,風量要大,,30m3/min以上,升壓15KPa---19kpa,。不要說某一個兩個型號,,我要一個選型樣本,以后設計經常要用到的,。
綜合空調機體系中常用風機盤管的類型,、特點,對于工程設想中罕見的選型辦法繼續綜合和比擬,,指出風機盤管的選型應分析思忖冷載荷,、風量,并要重視經濟性,、舒服性。 風機盤管是半集合式空調機體系中廣泛使用的末端氣氛解決設施,,構造松散,、運用靈敏、裝置便當,、噪音較低,、節約運轉用度,,是一種能順應于建造舒服性空調機的通用型設施,眼前寬泛使用于賓館空房,、寫字樓,、敬老院等場所。作為空調機體系的末端安裝,,風機盤管的選型徑直聯系著空調機房間的空調機成效,,即空調機精密度和舒服性。在工程設想中應依據實踐狀況取舍適合的型號,,以完成最佳的空調機成效,。新風換氣機作者對于工程設想中罕見的2種選型辦法繼續比擬。