我剛參加工作,主管廠里鍋爐,,有一臺鍋爐的引風機停下來就起動不了,,冬天更為嚴重。現在正24小時運行,,請哪位仁兄給點見意,,幫我分析一下有可能是哪里的問題,謝謝,!
電站鍋爐風機選型及使用導則
摘要:結合1000 MW火電機組引風機的選型,對動葉可調軸流式和靜葉可調軸流式引風機進行了技術性能對比及綜合經濟比較,。結論是兩種引風機都是可行的,動葉可調軸流式風機運行經濟性較好,而靜葉可調軸流式風機初投資低,可靠性較高,耐磨性較好。 鍋爐引風機因其輸送的是含塵且溫度較高的煙氣,風量大,風壓高,其運行的可靠性,、耐磨性,、經濟性和價格將直接影響電廠的初投資及今后的運行經濟效益。目前國內大型機組鍋爐所配備的引風機中,主要為靜葉可調軸流風機或動葉可調軸流風機兩種型式,也有少量的離心風機,。根據國內1 000 MW 機組的負荷特性,一般都要求機組具備調峰能力和變負荷運行方式,。離心式風機調峰經濟性差,運行電耗大,必須采用變頻調速系統來調節風機的風量和風壓,以適應運行工況的變化。由于現在大功率高壓變頻器需采用進口設備,電氣設備費用非常昂貴,而且采用大功率變頻器,還有許多技術問題未得到徹底解決,。此外,離心式風機設備體積大,重量大,從而給檢修和維護帶來很大困難,。在大型引風機選型時,一般采用靜調軸流引風機
最近幫別人做了一點小活兒,,整個廠區需要一個半噸的鍋爐,反燒的臥式手燒爐,。該廠區全是平房,,面積不到3000平米,我個人覺得鍋爐不加引風機沒什么問題(有12米高的煙囪),,但是那個安裝隊的非要加個引風機(當然可以肯定效果會好一點),,我懷疑是為了多掙點錢,不過我也想請教哪位大俠:1。多大的爐子必須要加引風機,?2,。這個半噸的爐子不加引風機是否能正常使用?
兄弟不是學暖通的,問題比較弱,,還請大家看看,,幫幫忙。多大的燃氣鍋爐需要設置送風及引風機,,還是不管多大都需要,。一般的像1.0MW及以下的燃氣鍋爐是不是都需要風機?
我去年設計了一個6噸的熱水鍋爐房~經過一個采暖期的運行~發現引風機風葉“粘帶”很多“泥”點~即風機失去動態平衡~除塵器為水浴脫硫式麻石~請問有什么措施可以解決這個問題呢,?風機為10#~我的初步判斷是除塵器沒有擋板~是否正確呢,?
面積355平的燃氣鍋爐房通風問題,平時3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m計算,,不清楚防爆軸流風機的型號參數等,,誰幫我選下
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2008/12/thesis_0_43_5554.html摘要:本文介紹了基于ABB變頻器鍋爐鼓引風機節能控制系統,。討論了控制系統的節能原理及控制工藝,給出了系統的控制方式,,進行了節能分析,,實際使用證明,該控制系統控制效果良好,,節能效果十分明顯,。 關鍵詞:ABB變頻器;節能,;引風機,;鼓風機 1 引言 近幾年隨著電子技術的飛速發展,變頻調速技術得到了普遍的推廣應用,。同時,變頻技術也已從U/F比控制,、電壓空間矢量控制,發展到無速度傳感器的直接轉矩控制(DTC),功率開關器件從GTO,、GTR,發展到IGBT,、IGCT,變頻器的優點在各個領域應用中被充分地證實
我公司今年新上了一臺14MW常壓熱水鍋爐,,配的是90KW的引風機,,風量6.3萬,,風壓為4400pa,額定工作電流為169A,。采用變頻器調節,。目前還在運行調試階段,當把引風機變頻的頻率調節到49.5的時候,,查看變頻器顯示的電流為100A左右,,不到110A,鼓風的變頻器只能開到30,,再向上調則鍋爐出現正壓運行狀況,。新手求助,引風變頻幾乎調到最高了,,電流也才100A左右,,這是不是說明引風機出力不夠啊,?要怎么解決才好?。肯M蠹叶喽鄮兔~~~~~
高壓引風機由變頻控制,變頻器內有三把閘刀,,QS1,、QS2合上是變頻運行,QS3合上是工頻運行,,在運行,、冷備用、檢修的操作步驟中有必要操作這三把閘刀嗎,?請高手指教,!要是寫上操作票感謝不盡!,![ 本帖最后由 wxxdq 于 2010-6-25 00:54 編輯 ]
現在有一個5米深的水池,,里面有效水深為4米,池底用風機曝氣,,曝氣風機風壓為5米(49Kpa),池面封閉,,用引風機引風,引風機風壓為3Kpa,,假如不計壓損,,請問引風機出風口的風壓為3Kpa,?還是12.8Kpa?請大家討論一下
該引風機分三種控制方式:本地控制,、plc控制,、機旁控制。加個變頻電機就看不懂了,,變頻電機怎么啟動的,?怎么控制電機的?求講解,。
對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!
知道風量,,全壓后怎么確定風機和電機?選擇風機依據什么來定,?和風機電機匹配的怎么確定,。比如風機電機的傳動比在什么范圍?風機轉速在什么范圍,?風機的出口速度在什么范圍,?還有其他的要比較的嗎?感謝各位達人了?。,。?/p>
各位大蝦: 請教一下,,通風用風機選型時,,是否是利用風管內的最大風速來限定風機的動壓,風管內總的壓力損失來限定風機的靜壓,,利用動壓與靜壓之和來限定所選風機的全壓,?小弟剛剛入行,還望各位大蝦不吝賜教,,謝謝,。
在看風機樣本中,,有幾點疑問,請教下:1,、圖中角度14~24度是不是葉片安裝角,,其樣本上的范圍為14~36度,這個角度有沒有限制,?2,、我發現,葉輪直徑小的風機,,轉數設計大些,,那些是不是可以這樣認為,,同一類型的風機,直徑越小,,轉數越大,?3、 圖中,,每個角度對應是個工況,,怎么理解? 在選型中,,如果兩個角度下的某一工況都能滿足要求,,應怎么選擇? 謝謝~
我公司有上百臺30KW風機,,全部采用星三角起動?,F(xiàn)在由于生產工藝要求需要對整個車間進行自動化改造,且需要對引風機的風量進行定量控制以提高成品率和產量,,但是必須保持風壓恒定,。經討論有兩種方案: 方案一:增加一個30KW變頻器,用于控制風機,,可以很方便的進行自動化控制,,而且可以節能。但問題也出來了,,這樣做的話風量可以控制,,但同時風壓也改變了。 方案二:在風機主管道上加裝流量計和差壓變送器,。風機主管道為DN200 哪種方案合適,,或者有更好的方案,,請高手指點,,不甚感激。發幾張圖片:
尺寸1.4*2.6*高0.5米,滿布過濾器,。過濾器阻力220Pa,,從側面送風。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米,。請問要選多大風量的風機,。風機全壓要多大。不勝感謝,。
一、事件經過 XX發電
歡迎大家對鼓風機/引風機相關產品及樣本進行積極點評,,把工程中使用過的各個品牌的鼓風機/引風機的經驗心得、品牌之間的對比及選型的關鍵問題與大家共享,! 在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,,您的意見和建議對于企業、別人的選型選購參考都很重要,! 鼓風機/引風機的更多相關資料請查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4359&secName=%u9F13%u98CE%u673A/%u5F15%u98CE%u673A&allCount=26