現在有一工程,甲方要普通送風機的檢測報告,但消防風機才是強制檢測,普通送風機沒有要求,如何解決,各路大俠,急救!!!!!!!我的QQ:598194647.能夠幫忙解決的話,對熱心人呈萬分謝意:
原來設計地下車庫的取暖,、通風設備采用空調器,,現在不用采暖勒,,是否需要把空調器換成普通通風機,?另外空調器與通風機有什么不同?噪音是不是空調器低很多???
夏季冷水通過風機盤管后風機盤管對空氣進行降溫除濕。在焓濕圖上表現為同時除濕和降溫的一條直線,。 A:想詢問一下,,在實際的過程中下面那一種說法是正確的。 1)先將空氣冷卻到露點溫度,,再除濕,;2)空氣降溫和除濕(結露)的過程同時進行。B:通常我們控制空氣處理到和90%相對濕度相交的地方,。能夠控制到比較低的相對濕度(或控制相對比較高的溫度)作為送風狀態點呢,?第一次發問, 希望大家支持
醫院潔凈手術部建筑技術規范第7.1.4條(黑體字標記):潔凈用房內嚴禁采用普通的風機盤管或空調器。我對此產生疑問,,如果一個凈化系統采用凈化空調滿足了潔凈度,、新風量、系統正壓要求,,但是由于冷量不夠,,增加使用風機盤管或空調難道不行嗎?請大家多發表意見,。
普通風機跟它的風管的電動閥(220V或者24V)大家都是怎么連鎖的,?閥可選24V可選220V,24V一般都通過BA控制,,那風機和電動閥的聯動大家是怎么做的,,是否通過BA?220V的大家都是通過風機二次回路直接放給閥電源還是也進BA,?如果不是不進BA,,那如何通過閥對某個區域送排風進行控制?譬如說大空間的送風問題,,同一風管上對應不同區域有不同的閥控制,,不進BA如何進行操作?
圖紙簡介: 通風圓拱經手算和ansys有限元驗算分析主要受軸力為主,,所受截面彎矩較小,,構造配筋即可滿足要求。通風機荷載不大,,經驗算筏板構造配筋即可滿足要求,。 投稿網友: mahuagou 上傳時間: 2014-01-15
天正里面怎么畫通風機啊 是不是有圖庫啊 哪里下載 啊 望告知 謝謝啊
有個工程,風機型號(1、樓梯間正壓送風風機箱SPF-B2-01,,02,,ICC-400F-A,16000m3/h,,5.5KW,,2、高溫排煙軸流風機SEF-B2-01,,ICC-400F-A,,7200m3/h,3KW,,3,、低噪聲消防通風(兩用)柜式離心風機ESF-26B2-01,HTFC(A)-II-25,,38200m3/h,,13KW)等,共有上百臺風機,。像此類風機應當套取幾號風機定額,?望知情者告知!
專做餐飲的那種酒店,,業主為追求園林效果,包房內我不方便做集中新風處理,,想每個包房單獨用風機盤管直接做新風機用,?另外再設幾臺風機盤管做循環機用,可以嗎,?這樣的新風機模式有什么缺點或者不妥,?請各位大俠指教,謝謝,。
原來設計地下車庫的取暖,、通風設備采用空調器,現在不用采暖勒,,是否需要把空調器換成普通通風機,?另外空調器與通風機有什么不同?噪音是不是空調器低很多???
非暖通專業的,搞個配電間的通風,,選了T35-11 3.15 型通風機,,看94K101圖集說預留孔洞是435mm,在網上找的資料尺寸又有不同,,而且94K101圖集已被12K101圖集取代,,找不到12K101圖集的資料。不知道預留孔洞該設計多大,?請大蝦們指點一二,。
單層廠房加裝有動力屋頂通風機,。風量按照不小于1次的換氣系數計算。那這個屋頂風機的數量怎么確定,?(也就是兩個風機之間的距離)廠房的面積大約7000平米,。層高10米。
依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001 《通風與空調工程施工質量驗收規范》 GB50243-20021,、范圍<
知識點:離心式通風機
在給某設備間做散熱,,我采用的是加設軸流風機進行強制排風,自然進風?,F(xiàn)在有這樣一個問題,,本設備間有火災報警裝置,我想實現只要啟動火災報警,,我的散熱風機立刻停止運轉,,不知道如何實現?
像消防風機是一級負荷為雙電源雙回路,,由斷路器,,交流接觸器,熱繼電器組成,,還有消防聯動信號組成,,那普通風機呢,和消防的除了是三級負荷,,沒有消防聯動信號,,還有什么區別在構造上
日常生活和工作中使用無動力通風機的時候很多的,所以應該懂得如何維護保養它,現在本公司講解一下關于無動力通風機的修理方法,,具體如下: 1,、 無動力通風機在正常情況下,連續運轉一個月左右,,須用黃油站臺向軸承注入鈣鈉基潤滑脂或二硫化鉬潤滑脂,。風機連續運行3-6個月,更換一次潤滑脂,,以充滿軸承空間2/3為宜,。 2、 無動力通風機定期維護保養,,消除風機內部的積灰,、污垢等。 3,、 在無動力通風機的開機,、停機或運轉時,如發現不正常情況,,主要包括溫度,、振動、噪音等,,應立即進行檢修,。 4、 利用調節裝置將三角膠帶經常保持均勻拉緊狀態,,不能過松或過緊,。幾條三角膠帶長度應盡量相同。 5,、 對于未使用的備用機或停用時間過長的無動力通風機,,應定期將轉子旋轉120°-180°,以免主軸彎曲,。在屋頂無動力通風機的進口或出口加上閥門,,起動時將其關閉,運轉后將閥門開啟,,至達到規定工況程度,,內圈與軸配合松緊程度。 6,、 為確保人身安全,,屋頂無動力通風機的維護必須
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 編輯 離心式通風機的一般結構 離心式通風機如圖所示,一般由四個基本機件組成,;集流器,、葉輪,、機殼、傳動部件,。 1.集流器 2.葉輪 3.機殼 4.傳動部件
共享掙點土木幣
通風機安裝施工工藝標準 1. 適用范圍本工藝標準適用于風壓小于或等于0.01~0.015MPa的各類離心式通風機,、各類軸流式通風機的安裝工程,其用途包括一般通風換氣,、排塵通風、輸送煤粉,、防腐蝕,、工業爐吸風、耐高溫,、防爆炸,、礦井通風、電站鍋爐引風,、電站鍋爐通風,、冷卻塔通風、一般通風換氣等,。2. 施工準備2.1 技術準備2.1.1 安裝前,,應掌握有關設備安裝的技術資料,包括設備參數表,,施工圖紙,,供貨商提供的安裝或裝備詳圖,安裝運行和維護手冊,,基礎要求,、載荷、緊固件有關資料等,;2.1.2 有關施工標準規范① 《壓縮機,、風機、泵安裝工程施工及驗收規范》GB50275② 《化工機器安裝工程施工及驗收規范》(通用規定)HG20203③ 《化工設備安裝工程質量檢驗評定標準》HG20236④ 《一般用途軸流式