排煙防火閥如何與消防通風機進行聯婚,經過以下6點即可完成: 1,、排煙防火閥可與通風機,、排煙風機聯鎖; 2,、閥門的操作組織一側應有不小于200mm 的凈空間以利維修,; 3、裝置閥門前有必要查看閥門的操作組織是不是無缺,,動作是不是靈活有效,; 4、排煙防火閥應裝置在緊靠墻或樓板的風管管段中,,防火分區隔墻兩邊的防火閥距墻外表不該大于200mm,;排煙防火閥兩邊各2.0m范圍內的管道及其絕熱資料應采用不燃資料; 5,、排煙防火閥應獨自設支吊架,,以避免發生火災時管道變形影響其功能; 6,、排煙防火閥的熔斷片應裝在朝向火災危險性較大的一側,;
天正里面怎么畫通風機啊 是不是有圖庫啊 哪里下載 啊 望告知 謝謝啊
圖紙簡介: 通風圓拱經手算和ansys有限元驗算分析主要受軸力為主,所受截面彎矩較小,,構造配筋即可滿足要求,。通風機荷載不大,,經驗算筏板構造配筋即可滿足要求。 投稿網友: mahuagou 上傳時間: 2014-01-15
有個工程,,風機型號(1,、樓梯間正壓送風風機箱SPF-B2-01,02,,ICC-400F-A,,16000m3/h,5.5KW,,2,、高溫排煙軸流風機SEF-B2-01,ICC-400F-A,,7200m3/h,,3KW,3,、低噪聲消防通風(兩用)柜式離心風機ESF-26B2-01,,HTFC(A)-II-25,38200m3/h,,13KW)等,,共有上百臺風機。像此類風機應當套取幾號風機定額,?望知情者告知,!
地下車庫設計,排風兼排煙機房面積超過50平米,,請問機房需要按照規范看做排煙嗎,,如果需要做,請問怎么做呢,,在設計一臺風機接入豎井,?
浙江上風實業股份有限公司前身是上虞風機廠,,創建于1974年,系列入浙江省百家現代企業制度試點單位,、省“五個一批”重點扶持企業,、省高新技術產業化試點企業、省首批21家區外高新技術企業和國家首批76家重點高新技術企業之一,。公司長期以來,,堅持依靠科技進步,,積極推行現代化管理,,集“技,、工、貿” 于一體,,融 “產,、學、研”相結合,,研制開發各類專用風機,,風冷、水冷設備,,制冷,、速凍裝置等高新技術產品。公司確立了“科技產業化,、品質國際化,、經營多元化、股份社會化”的基本方針,,努力向高科技,、全方位、多元化,、集約型,、跨國性發展,有力地推進了企業經濟體制和經濟增長方式的不斷轉變,。公司現在占地面積130.000平方米,,建筑面積70.000多平方米,企業自有資產47,000多萬元,,2004年實現銷售收入6億多元,,利稅超億元,外貿出口1000多萬美元,, 各項經濟指標連續五年名 列全國風機行業第一,。公司于2000年在深交所股票上市,是我國風機行業至今唯一的上市公司,。 上風公司引進不同專業的強項技術,,進一步增強企業的發展后勁,在與上海交通大學建立長期合作的基礎上,,還與浙江大學,、上海同濟大學、上海理工
在給某設備間做散熱,,我采用的是加設軸流風機進行強制排風,,自然進風。現在有這樣一個問題,,本設備間有火災報警裝置,,我想實現只要啟動火災報警,,我的散熱風機立刻停止運轉,不知道如何實現,?
單層廠房加裝有動力屋頂通風機,。風量按照不小于1次的換氣系數計算,。那這個屋頂風機的數量怎么確定?(也就是兩個風機之間的距離)廠房的面積大約7000平米,。層高10米,。
非暖通專業的,搞個配電間的通風,,選了T35-11 3.15 型通風機,,看94K101圖集說預留孔洞是435mm,在網上找的資料尺寸又有不同,,而且94K101圖集已被12K101圖集取代,,找不到12K101圖集的資料。不知道預留孔洞該設計多大,?請大蝦們指點一二,。
依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001 《通風與空調工程施工質量驗收規范》 GB50243-20021、范圍<
做車間通風排煙設計時 通風換氣量按6次每小時計算 事故通風換氣量按照12次每小時計算 若是采用雙速風機高速排煙低速通風 那么機械排煙按照規范有一個最小排煙量 請問選擇風機時 按照哪個量選擇 謝謝了
原來設計地下車庫的取暖,、通風設備采用空調器,,現在不用采暖勒,是否需要把空調器換成普通通風機,?另外空調器與通風機有什么不同,?噪音是不是空調器低很多啊,?
知識點:離心式通風機
第九冊定額中通風機是以離心,,軸流,,屋頂三類劃分的,每一類中又以“#”來分類,如C9-4為4#風機,,C9-6為8#風機,,這些是以什么為標準的?做預算時如何套項呢,?與風機的風量和靜壓有聯系嗎?一般圖紙只給出風量,,靜壓和功率還有轉數,!
在中央空調的通風系統中,通風機將處理后的空氣輸送到被調房間,,同時對空氣起很小的增壓作用,。中央空調一般采用離心式通風機,原因是通風機的壓力較大,,它能將空氣輸送到較遠的被調房間,。 現在介紹一些通風機常用的維修知識和方法: 1、同心度 同心度是指風機軸與軸承之間的同心,。由于風機在運行過程中風壓很大,,因此,對同心度的要求嚴格,,同心度差容易造成噪聲過大或軸承磨損過快,,影響通風機的運轉性能和使用壽命。 調整同心度的方法: 首先擰緊兩端軸承座螺栓,,然后用手輕輕轉動風葉,,如果發現軸承座有擺動,可適當微移軸承座位置或增減墊片(墊片可用0.1mm的紫銅片),,直至通風機能靈活轉動,。調整好位置后啟動通風機,再突然停機,,若風葉利用慣性仍能自如轉動,,說明同心度已達到要求。 2,、風機動平衡 風機噪聲大小和風機的動平衡關系密切,,所以動平衡的好壞是衡量產品質量的標準之一。雖然在出廠前廠家已對風機的動平衡進行了較驗,,但由于搬運過程中的磕碰
K110-1~3通風機附件安裝圖集
共享掙點土木幣
日常生活和工作中使用無動力通風機的時候很多的,,所以應該懂得如何維護保養它,現在本公司講解一下關于無動力通風機的修理方法,,具體如下: 1,、 無動力通風機在正常情況下,連續運轉一個月左右,須用黃油站臺向軸承注入鈣鈉基潤滑脂或二硫化鉬潤滑脂,。風機連續運行3-6個月,,更換一次潤滑脂,以充滿軸承空間2/3為宜,。 2,、 無動力通風機定期維護保養,消除風機內部的積灰,、污垢等,。 3、 在無動力通風機的開機,、停機或運轉時,,如發現不正常情況,主要包括溫度,、振動,、噪音等,應立即進行檢修,。 4,、 利用調節裝置將三角膠帶經常保持均勻拉緊狀態,不能過松或過緊,。幾條三角膠帶長度應盡量相同,。 5、 對于未使用的備用機或停用時間過長的無動力通風機,,應定期將轉子旋轉120°-180°,,以免主軸彎曲。在屋頂無動力通風機的進口或出口加上閥門,,起動時將其關閉,,運轉后將閥門開啟,至達到規定工況程度,,內圈與軸配合松緊程度,。 6、 為確保人身安全,,屋頂無動力通風機的維護必須
一個車庫,,排煙跟排風合用風機,前后都設置了防火閥,,那是兩個防火閥都同時與風機連鎖嗎,,還是只需要連鎖排風機入口端的防火閥就行,類似的問題在不同的通風系統中都存在疑惑,,求解答
排煙通風機
排煙通風機專題,,為您提供排煙通風機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與排煙通風機 相關的專業交流討論,更多排煙通風機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題