最近經常接觸到鋁業公司招標書上需要用到動力配電箱PMD-28-12這一型號的配電箱,。有誰能知道這PMD代表什么意思,?
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備,。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),,是否可以?如果是防爆箱,、防爆設備那,?有無相關標準或圖集? 感謝?。,。?/p>
有一個大型公園,,需要做3個室外的照明配電箱,,一個室外動力箱,照明配電箱分出30回路,,容量不超過25kw每個,;動力箱分出2回路,容量近150kw,。甲方現在要求箱型號,小弟不才在此求教各位了,,謝謝,!
我現在手頭有一份人防電施圖,有SZM,ZM.SZD.RFP.SDL.知道它分別代表照明動力什么的,但不能說的具體,請教各位了
求:時控配電箱的型號,?找了好久了,都沒有找到具體的,,大家有用過的嗎 ,?謝謝!如果有數據就跟好了,,我是主開關40的,,有八個回路,其中有兩個回路不需要時控的,,p=7kw,!謝謝幫忙!
一、總配電箱的幾個原則 1.總配電箱以下可設置諾干個分配電箱,,分配電箱以下可設置多個開關箱;總配電箱應設在離電源較近的的區域,,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m,。 2.開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30 ** ,額定漏電動作時間不應大于0.1s;使用于潮濕和有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,,其額定漏電動作電流不應大于15 ** ,,額定漏電動作時間不應大于0.1s。 3.總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30 ** ,,額定漏電動作時間應大于0.1s,,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30 ** ·s。 二,、三級配電二級漏保的要求 1.施工現場配電系統應采用三級配電和二級漏電保護; 2.用電設備必須有各自獨立專用的開關箱; 3.漏電保護器參數應匹配并靈敏可靠; 4.總配電箱與開關箱應安裝漏
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,,都是同樣為同一層教室布電氣,為什么一個要用照明配電箱,,一個要用動力配電箱的呢,?這兩處用的配電箱不同。一個是照明的,,一個是動力的,,所以不太懂……
有一個很小的停車庫,。只有一個4KW的潛水泵(一用一備)。能和照明一個配電箱???單獨拉線配箱子感覺很浪費。因為沒有做過共用一個配電箱,。請教各位大神
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,,它們都屬于配電系統的末級設備。二者都是強電,。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,,電流在63A規格以下,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電,。照明配電斷路器選擇一般是配電型、照明型(短時過載倍數中,、?。?。 動力配電箱:進線380AVC/3,主要作為電動機等動力設備的配電,,另,,照明配電總進線電流大于63A時,也劃為動力配電箱,。動力配電斷路器選擇配電型,、動力型(短時過載倍數中、大),。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,,主要應注意以下幾點:防潮、防高溫,、防腐蝕性的氣體和液體等等,。在進行保養工作時應注意以下三點:1、首先,,在清理配電柜前,,切記要斷開電源再對其進行清理。如果在通電情況下對其進行清洗的話,,很
用于地下室動力,、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定,?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,監理要求更換成WDZCN-YJY,。設計規范有無這類的說明要求,?
目前市場上配電箱,、柜的型號規格非常多。除了以前有少部分行業通用的型號外,,各廠家自定的型號極多。其實各種形式的箱柜大同小異,。有不少是新瓶裝舊酒,。成套設備生產企業是要按照設計院所選擇的型號來生產的。而生產企業所生產的低壓箱柜又必須通過3C認證(高壓產品可能不久也要3C),,要企業通過所有的認證是不現實的,。
各種型號配電柜及配電箱資料
學習中,,又一個蠢問題出來了,, 請別見怪。,。:hug: ,。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線,?謝謝了,![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]
請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的啊,?什么結構?。磕睦镉猩a(chǎn)的???哪位知道多給傳些資料,122015601@QQ,。COM 多謝,!急!
1.在高壓配電系統中,二次回路的動力電源有的是采用220v直流,,那么這個電源是來自動力配電箱嗎,?2.是不是高壓配電系統的出線柜的出線連接動力配電箱,動力配電箱的出線為高壓配電系統的所有二次回路提供動力呢,?3.我知道檢修箱是為了方便檢修的,,那么,檢修箱是不是提供380/220v的一排插座呢,?以上是我的理解,,不知道是不是正確,懇請大家為我講講正確的理解,,十分感謝,!
產品介紹:
加壓風機控制箱 配電室插座等為什么不由動力配電箱供電,而由照明配電箱供電,? 是因為動力負荷(加壓風機等)容量很小,,就不必設置單獨為其設置動力配電箱,而是由照明配電箱由其供電,? 提前謝謝您的回復,。
在住宅配電中,,配電箱(柜)的選擇應遵循什么原則,,常用的標準配電箱的型號規格有哪些?謝謝,!對不起,,我想送分,可那樣的話,,系統說我積分余額不足,,不能發送!
我認為動力配電箱的負荷一般是380伏三相的,,箱的容量比較大,,而照明配電箱的負荷一般是220伏單相的,箱的容量相對比較小,。對嗎,?歡迎補充!
【照明配電箱】規格型號與技術條件