  • 雙電源切換配電箱內開關的極數

    目前在雙電源切換配電箱的ATS前一般都加隔離開關,隔離開關的作用是檢修用,,因此需用四極(特別是TT,IT系統),ATS也應用四極,,其目的是在電源轉換時切斷中性導體可以避免中性導體產生分流(民規解釋) 因此是否可以得出,若雙電源切換配電箱處未作等電位聯結,,那么箱內的隔離及ATS開關的極數都是四極,?

  • 關于動力配電箱配線問題?,?,?

    各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),,是否可以,?如果是防爆箱、防爆設備那,?有無相關標準或圖集,? 感謝!??!

  • 配電箱里面可以加電源么,?

    配電箱里面可以加電源么?

    請問這個配電箱大丈夫不,?

  • 什么時候用雙電源箱,什么時候用動力箱

    我在做消防的時候,,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電,。而其他比如送風風機就接動力箱,,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。

  • 關于低壓雙電源配電問題

    關于低壓雙電源配電問題,!請看圖

  • 動力配電箱,、雙電源切換開關箱,、斷路器箱招標

    動力配電箱、雙電源切換開關箱,、斷路器箱招標白模車間動力配電箱,、雙電源切換開關箱、斷路器箱,、翻砂,、白模車間自控設備與儀表設備項目招標公告招標采購負責人:馮勇(招標部)王晶所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:甘肅1.受買方委托,就以下貨物和相關進行國內公開招標,。茲邀請合格的投標人提交密封投標:標號 設備名稱 數量 標書費(元)1 翻砂,、白模車間動力配電箱、雙電源切換開關箱,、斷路器箱 1批 3002 翻砂,、白模車間自控設備與儀表 2套 2002. 招標文件發售時間自即日起至2012年12月5日止,每天上午8:30~11:30,、下午2:30~5:30(北京時間,,下同)購買招標文件,售后不退,。若郵購,,須加付EMS費50元人民幣,但對郵寄過程中的遺失等不負責任,。3.投標文件都應附有投標總價2%的投標保證金,并于2012年 12 月 18 日(星期二)上午9:30前遞交到開標地點,。對于遲交的投標書將

  • 樓道照明雙電源配電箱一般幾層設置一個

    最近設計了一個小區,其中高層建筑的樓道照明我采用了雙電源配電箱,,每5-6層設置一個,。甲方現在要求每棟采用一個雙電源配電箱供電,設在底層,。我記得有條規范是關于這個方面的,,但是具體是哪個規范我忘了。請高手些指點一下,,謝謝,。

  • 雙電源引入建筑是 在總配電箱里怎么表示!

    雙電源引入建筑是 在總配電箱里怎么表示,! 那為老兄能傳給我一份相關圖紙 謝謝?。∥也恢离p電源自動切換 重復接地 怎么做,! 我的郵箱:[email protected]

  • 招標采購-動力配電箱,、雙電源切換開關箱,、斷路器箱招標

  • (國內)翻砂、白模車間動力配電箱,、雙電源切換開關箱,、斷路器箱

    (國內)翻砂、白模車間動力配電箱,、雙電源切換開關箱,、斷路器箱,、翻砂、白模車間自控設備與儀表設備項目招標公告2012-11-28 招標編號:開標時間:所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:甘肅 招標代理:GZ 招標人:LLYFSB 甘肅省招標中心(國內)招標公告開標日期:2012年12月18日招標編號:GZ1211126- LLYFSB151.受買方委托,,就以下貨物和相關服務進行國內公開招標,。茲邀請合格的投標人提交密封投標:標號 設備名稱 數量 標書費(元)1 翻砂,、白模車間動力配電箱,、雙電源切換開關箱、斷路器箱 1批 3002 翻砂,、白模車間自控設備與儀表 2套 2002. 招標文件發售時間自即日起至2012年12月5日止,,每天上午8:30~11:30、下午2:30~5:30(北京時間,,下同)購買招標文件,,售后不退。若郵購,,須加付EMS費50元人民幣,,但對郵寄過程中的遺失等不負責任。

  • 招標)白模車間動力配電箱,、雙電源切換開關箱,、斷路器箱、翻砂

    招標)白模車間動力配電箱,、雙電源切換開關箱,、斷路器箱、翻砂,、白模車間自控設備與儀表設備項目招標公告招標編號:開標時間:所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:甘肅1.受買方委托,,就以下貨物和相關進行國內公開招標。茲邀請合格的投標人提交密封投標:標號 設備名稱 數量 標書費(元)1 翻砂,、白模車間動力配電箱,、雙電源切換開關箱、斷路器箱 1批 3002 翻砂,、白模車間自控設備與儀表 2套 2002. 招標文件發售時間自即日起至2012年12月5日止,,每天上午8:30~11:30、下午2:30~5:30(北京時間,,下同)購買招標文件,,售后不退。若郵購,,須加付EMS費50元人民幣,,但對郵寄過程中的遺失等不負責任,。3.投標文件都應附有投標總價2%的投標保證金,并于2012年 12 月 18 日(星期二)上午9:30前遞交到開標地點。對于遲交的投標書將不予接受,。報名方式: 報名前與

  • 招標:招標采購=動力配電箱,、雙電源切換開關箱,、斷路器箱招標

    招標代理負責人:江 玲 13241048205動力配電箱、雙電源切換開關箱,、斷路器箱招標白模車間動力配電箱,、雙電源切換開關箱、斷路器箱,、翻砂,、白模車間自控設備與儀表設備項目招標公告所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:甘肅1.受買方委托,就以下貨物和相關進行國內公開招標,。茲邀請合格的投標人提交密封投標:標號 設備名稱 數量 標書費(元)1 翻砂,、白模車間動力配電箱、雙電源切換開關箱,、斷路器箱 1批 3002 翻砂,、白模車間自控設備與儀表 2套 2002. 招標文件發售時間自即日起至2012年12月5日止,每天上午8:30~11:30,、下午2:30~5:30(北京時間,,下同)購 買招標文件,售后不退(招標代理負責人:江玲 13241 048 205),。若郵購,,須加付EMS費50元人民幣,但對郵寄過程中的遺失等不負責任,。3.投標文件都應附有投標總價2%的投標保證金,并于2012年 12 月 18 日(星期二)上午9:30前遞交到開標地點,。對于遲交的投

  • 請教關于消防雙電源最末一級配電箱處自動切換

    《民用建筑電氣設計規范》消防水泵、消防電梯,、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,,應在最末一級配電箱處自動切換。最末一級配電箱是指設備的控制箱呢還是指給設備的控制箱供電的配電箱,,我們這里審圖的有把控制箱作為最末一級的有的把配電箱作為最末一級的,。同樣的問題提出的審圖意見不同。

  • 小小新人,,滿是疑問,,配電箱中的雙電源一般什么時候用到,?

    小小新人,滿是疑問,,配電箱中的雙電源一般什么時候用到,?

    圖中雙電源下方的斷路器為什么是塑殼的?高分段的微型斷路器難道不行嗎,?

  • 這個配電箱的電源一定要在末端進行雙電源切換嗎?

    在一個大型超市中,,設計中取了局部的日光燈盤(帶蓄電池)作為停電時的應急照明和火災時的事故照明,在每個防火分區的范圍內,,有一路從低壓配電室應急母線(帶切換裝置)引來的備用電源,,請問在給這些日光燈盤配電時,就采用這個電源直接對各燈盤供電可以嗎,?或者還是一定要引一路市電電源和上面所說的備用電源經雙電源切換裝置后對各個燈盤供電,?請大家指點。謝謝,!

  • (國內)翻砂,、白模車間動力配電箱,、雙電源切換開關箱、斷路器箱,、翻砂,、白模

    (國內)翻砂、白模車間動力配電箱,、雙電源切換開關箱,、斷路器箱、翻砂,、白模車間自控設備與儀表設備項目招標公告2012-11-28 招標編號:開標時間:所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:甘肅 招標代理:GZ 招標人:LLYFSB 甘肅省招標中心(國內)招標公告開標日期:2012年12月18日招標編號:GZ1211126- LLYFSB151.受買方委托,,就以下貨物和相關服務進行國內公開招標。茲邀請合格的投標人提交密封投標:標號 設備名稱 數量 標書費(元)1 翻砂,、白模車間動力配電箱,、雙電源切換開關箱,、斷路器箱 1批 3002 翻砂、白模車間自控設備與儀表 2套 2002. 招標文件發售時間自即日起至2012年12月5日止,,每天上午8:30~11:30,、下午2:30~5:30(北京時間,下同)購買招標文件,,售后不退,。若郵購,須加付EMS費50元人民幣,,但對郵寄過程中的遺失等不負責任,。

  • 動力配電箱XMR2-30/00(改)

    請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的啊,?什么結構?。磕睦镉猩a(chǎn)的???哪位知道多給傳些資料,122015601@QQ,。COM 多謝,!急!

  • 關于照明配電箱與動力配電箱的問題

    關于照明配電箱與動力配電箱的問題

    本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,都是同樣為同一層教室布電氣,,為什么一個要用照明配電箱,,一個要用動力配電箱的呢?這兩處用的配電箱不同,。一個是照明的,,一個是動力的,所以不太懂……

  • 某配電工程MNS殼體及雙電源

    圖紙簡介: 某配電工程 MNS殼體 及雙電源 上進線 投稿網友: xhw0917339 上傳時間: 2013-09-05 圖紙省份:

  • 關于小區配電消防負荷雙電源的問題

    關于小區配電消防負荷雙電源的問題

    之前做小區配電設計的時候基本沒有涉及到發電機電源出線這塊,,現在要求把這塊也考慮進來,。因為沒有經驗比較困惑,還望各位大神幫幫忙,。消防負荷,,雙電源是指兩個不同的電源一條進線即可,如圖1,,還是指兩個不同的電源兩條進線,。如圖2我也不知道這樣畫的對不對,還請大家幫我分析?,能把你們做的給我一個工程看看就更好了,,有的發我郵箱[email protected]. 提前感謝了