新手提問,,大家勿笑,!再選擇配電箱時,有以下幾點疑問:1.配電箱型號是否有規范,,XM XRM有何區別,?選擇時主要參考那些書籍,有無電子版,?2.斷路器選擇時:1P是指三相中的1相與零線嗎,?2P是不是2相與零線? 如果要從此配電箱引出三相電為另一個三相配電箱供電,,是否必須用3P斷路器,?3.線路中標注如WC CE等應參考哪本書?有無電子版,?4.是不是所有的建筑周嚰姻接地極,?有好多疑問想請網友們幫幫忙?希望大家不吝賜教?
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎,?是由不同的型號,、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的?(hoho 這個問題太長了好像,,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢,?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料???
請問下住宅配電箱的選擇是跟什么有關,?之前看到一個說是把所有負荷的功率加起來。又看到一個說是根據房間的面積確定,,小房間是4KW中等房間是6KW大房間是8KW,。這到底是什么意思啊,?
請教配電箱及電表箱的選擇的具體根據是怎樣的,?比如,,8個電度表該用多大的箱,16個又要用多大的,?配電箱又怎樣選才合理,?請教!
請教個問題,我們單位要搬家,,新辦公地點要布置工位,,老板讓我負責把工位插座設計了,現在遇到個問題,。配電箱一個回路控制多少工位合適,,應該選擇多大的開關和導線,具體應該怎么計算???配電箱總的開關應該如何選擇,配電箱上一級的總開個又應該如何選擇,?原來人家是有配電箱的,,可以增加9個漏電保護的開個,差不多有100個工位,,一路出線帶10個左右的工位,,開個選擇C16,導線選擇2.5的合適嗎,?配電箱的總開關原來是C32能滿足要求嗎,?差不多還有40個雙管熒光燈也是這個箱子供電。
對配電箱的進線開關類型的選擇有點弄不清楚,,請各位幫忙解決下我的困惑,。 如圖,有些配電箱的進線開關是用的斷路器,,有的進線開關用的是隔離開關,,對于配電箱進線開關類型的選擇有相關規范規定沒有,是怎么來確定選斷路器還是隔離開關的,?,?
在一個配電箱中的總開關 和分支開關(斷路器)的大小如何確定啊.具體按計算電流的多少倍來選擇啊! 請大家多多指教!!
選擇斷路器,主要是選擇三個方面——極數,、功能和電流,。 1.極數 家用斷路器,一般選用1P斷路器和2P斷路器(也有選擇1P+N斷路器的,,但1P+N斷路器用在家庭電路中,,實在顯得雞肋,因此我們不推薦),。二者區別在于,,1P斷路器在斷開后,只能斷開火線,,雖然電路中已經沒電了,,但是零線還是接通的,,如果發生故障導致零線帶電了,就會導致維修人員觸電,;且1P斷路器在進行過載保護和短路保護檢測時,,只能對火線提供保護。2P斷路器則可以同時斷開零火線,、同時對零火線提供保護,。 說白了,就是2P斷路器更好,。那為什么我們不把斷路器全部換成2P斷路器呢,?經濟原因只是一方面,主要還是考慮尺寸問題——2P斷路器的寬度是1P斷路器的2倍(2P漏電斷路器的寬度更大),。因此,我們只在主開關和三孔插座回路使用2P斷路器(因為這兩者電流大),,其余均使用1P斷路器,。
日常設計工作中經常有些小廠用到一些成套的配電箱(含補償和配電開關),在總開關的選擇上我一直有個疑惑:因為配電箱內帶有補償,,我在總開關選擇上是否應該比進線電纜前端的開關要大呢,?如圖示。請幫忙解答,,謝謝,!我是想清楚在配電箱電容提供無功功率和市電網提供有功功率和小部分無功功率的情況下,配電箱的總開關是否應該大些呢,?因為我總想趾S平方=P平方+Q平方,,那樣的話配電箱主回路電流應大于進線電纜的電流。
為什么有的箱子進戶用的空開,有的用的隔離開關,,具體怎么用,?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢?這個殼架電流什么意思,?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇,??,?
配電箱和電表箱根據出的回路是單相還是三相或者混合再確定回路數來選擇安裝尺寸(給土建提資料),,最近做一項目,參看別人做的,,老是不能一致,,在這里請教各位!
根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第10.8.1條第11點11住宅配電箱(分戶箱)的進線端應裝設短路、過負荷和過,、欠電壓保護電器,。分戶箱宜設在住戶走廊或門廳內便于檢修、維護的地方,。 根據《住宅建筑電氣設計規范》JGJ242-2010第6.3.2條6.3.2 每套住宅應設置自恢復式過,、欠電壓保護電器。條文解釋?.3.2 低壓配電系統TN-C-S,、TN-S和TT接地型式,,由于中性線發生故障導致低壓配電系統電位偏移,電位偏移過大,,不僅會燒毀單相用電設備引起火災,,甚至?xí)<叭松戆踩?。過、欠電壓的發生是不可預知的,如果采用手動復位,,對于戶內無人或有老幼病殘的住戶既不方便也不安全,,所以本規范規定了每套住宅應設置自恢復式過,、欠電壓保護電器,。大家在做住宅設計時住宅配電箱的進線開關是否有采用有短路、過負荷和過,、欠電壓保護功能的電器,?
工地一臺500kVA的變壓器,有4臺打樁機,,每臺60kW,,現在要配臺動力箱,配置如下:630A的總開,,4臺150A漏電開關,。大家幫么看是否合理？疑點:漏電開關是用三相漏電開關還是3+N的,?
從事配電設計工作,,有個小項目:設計一個車間的照明配電箱,卻不知道如何選擇配電箱的空氣開關大小和導線大???希望各位能指導下!,!
我公司用施耐德的微斷,,現在的選型原則是中高端住宅用C65系列的,低端住宅用E9系列,,但是我覺得從戶內配電角度講,,分斷能力都?kA,,選這兩種區別不大,一般業主也不懂,,體現不出檔次差別,,還不如都用E9就好,不知各位高工有何高見,?到底C65和E9到底差別在哪,?差別有多大?
在住宅配電中,配電箱(柜)的選擇應遵循什么原則,,常用的標準配電箱的型號規格有哪些,?謝謝!對不起,,我想送分,,可那樣的話,系統說我積分余額不足,,不能發送!
請問有經驗的朋友,。一個4層商業樓,有二個電梯,。其中一個電梯是沒有電梯機房的,。請問大家電梯的配電箱位置應安排在哪里比較合適呢?是過道中還是電梯井啊呢,?,?謝謝大家了!
像這個只有3個回路的配電箱應該選什么型號的,,尺寸是多大啊,?我是新手啊,,大家幫幫我啦對這些都不懂
如何選擇配電箱和里面的空開 電路常識:居民用電電壓220V伏特工業用電電壓380V伏特安全電壓36V以下安全電流30mA以下照明線路由火線、零線組成插座線路由火線,、零線,、地線組成暗線(隱蔽工程)必須使用塑銅線,因為單層外皮舍?,使用護套線是被國家明令禁止的,,護套線穿管由于雙層外皮,散熱慢,,容易起火,。明線使用護套線或塑銅線配合線槽使用。強弱電不同槽,,一般要求分開30CM以上,,同槽的話強弱電會產生感應電流,影響弱點信號,。電視線和電話網線最好也不要同槽,,電流不一樣,容易干擾,。電路最好離煤氣管道1米
現有五個220V,,0.5kw的軸流風機,,從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜,?我認為三芯就夠了,,零+火+地。使用場所是消防泵房
配電箱選擇