目前在雙電源切換配電箱的ATS前一般都加隔離開關,,隔離開關的作用是檢修用,,因此需用四極(特別是TT,IT系統),ATS也應用四極,,其目的是在電源轉換時切斷中性導體可以避免中性導體產生分流(民規解釋) 因此是否可以得出,,若雙電源切換配電箱處未作等電位聯結,那么箱內的隔離及ATS開關的極數都是四極,?
關于低壓雙電源配電問題,!請看圖
請問這個配電箱大丈夫不?
最近設計了一個小區,,其中高層建筑的樓道照明我采用了雙電源配電箱,,每5-6層設置一個。甲方現在要求每棟采用一個雙電源配電箱供電,,設在底層,。我記得有條規范是關于這個方面的,但是具體是哪個規范我忘了,。請高手些指點一下,,謝謝。
雙電源引入建筑是 在總配電箱里怎么表示! 那為老兄能傳給我一份相關圖紙 謝謝??!我不知道雙電源自動切換 重復接地 怎么做! 我的郵箱:[email protected]
《民用建筑電氣設計規范》消防水泵,、消防電梯,、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換,。最末一級配電箱是指設備的控制箱呢還是指給設備的控制箱供電的配電箱,,我們這里審圖的有把控制箱作為最末一級的有的把配電箱作為最末一級的。同樣的問題提出的審圖意見不同,。
在一個大型超市中,,設計中取了局部的日光燈盤(帶蓄電池)作為停電時的應急照明和火災時的事故照明,,在每個防火分區的范圍內,有一路從低壓配電室應急母線(帶切換裝置)引來的備用電源,,請問在給這些日光燈盤配電時,,就采用這個電源直接對各燈盤供電可以嗎?或者還是一定要引一路市電電源和上面所說的備用電源經雙電源切換裝置后對各個燈盤供電,?請大家指點,。謝謝!
圖中雙電源下方的斷路器為什么是塑殼的?高分段的微型斷路器難道不行嗎,?
配電室原有電源一組,,現裝一組電源作為備用電源。但現裝電源變壓器是31.5KV供商場備用電源,,原商場用變壓器是630KV大約現商場用電的總KW數是560KW,,315KV是否能用!請各高手指點一二,。謝謝,!
[ 本帖最后由 dreamboat 于 2010-8-12 18:34 編輯 ]
圖紙簡介: 某配電工程 MNS殼體 及雙電源 上進線 投稿網友: xhw0917339 上傳時間: 2013-09-05 圖紙省份:
之前做小區配電設計的時候基本沒有涉及到發電機電源出線這塊,,現在要求把這塊也考慮進來,。因為沒有經驗比較困惑,還望各位大神幫幫忙,。消防負荷,,雙電源是指兩個不同的電源一條進線即可,如圖1,,還是指兩個不同的電源兩條進線,。如圖2我也不知道這樣畫的對不對,還請大家幫我分析?,能把你們做的給我一個工程看看就更好了,,有的發我郵箱[email protected]. 提前感謝了
動力配電箱,、雙電源切換開關箱、斷路器箱招標白模車間動力配電箱、雙電源切換開關箱,、斷路器箱,、翻砂、白模車間自控設備與儀表設備項目招標公告招標采購負責人:馮勇(招標部)王晶所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:甘肅1.受買方委托,,就以下貨物和相關進行國內公開招標,。茲邀請合格的投標人提交密封投標:標號 設備名稱 數量 標書費(元)1 翻砂、白模車間動力配電箱,、雙電源切換開關箱,、斷路器箱 1批 3002 翻砂、白模車間自控設備與儀表 2套 2002. 招標文件發售時間自即日起至2012年12月5日止,,每天上午8:30~11:30,、下午2:30~5:30(北京時間,下同)購買招標文件,,售后不退,。若郵購,須加付EMS費50元人民幣,,但對郵寄過程中的遺失等不負責任,。3.投標文件都應附有投標總價2%的投標保證金,并于2012年 12 月 18 日(星期二)上午9:30前遞交到開標地點。對于遲交的投標書將
請教一下,,正式工程中電纜這樣壓接是否正確,如不正確,,可否提供依據,。
三級消防負荷怎么配電,?也是雙電源供電嗎,?,求大神解答,,一個廠區只有消火栓泵是消防負荷,,防火規范要求所有消防設備在末端必須設置雙切箱,,,,,這個意思是不是就是只要消防符合不管幾級的都要雙電源供電,?就是為它單獨再引一路市政電源唄?
兩條市電線路,,進線柜隔離柜,,出線柜均有高壓零序互感器,用于零序保護,,每過一段時間就會進線跳閘,,只跳進線柜,兩條線路都這樣,,沒有超負荷,,超溫等問題。求解答,,是不是微機綜保整定值得事,,用的INIX致維M5微機綜保。求各路高手解答
我看的別人的圖紙關于雙電源自動切換投入,, 等等,, 比如, 泵房里的各種泵,, 電梯,,大建筑的事故照明等等,需要雙電源的都用的施耐德的萬高雙電源自動投入系統,,英文縮寫就是:ATSE,, 后來我在網上又看到一個叫做應急照明箱的新產品,說是用QTS1控制器來實現兩路電源的自動切換的應急照明箱,。我把他的描述具體拷貝到后面:先說我問的問題:這兩種雙電源自動投入不一樣的,, 哪個好呢?他們是不是都用在同樣的方面,,電梯,, 泵房等等的。,。,。?謝謝,!下面是從網上拷貝的關于QTS1控制器來實現兩路電源的自動切換的應急照明箱:在建筑中的應急照明配電箱中都要用雙電源供電,,在配電箱內自動切換,在此處的雙電源切換裝置有一些特點: 1.此處的切換電流安數不大,,一般不超過100A,。 2.因為應急照明配電箱的體積限制,要求雙電源切換裝置的體積要小,,否則會造成應急照明配電箱的體積過大,,造成應急照明配電箱安裝上的困難,,比如說應急照明配電箱安裝在強電豎井內,,如果應急照明配電箱體積過大,,就會造成豎
我看到一個工程,,小高層的,。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎,?
一,、二級負荷,,都是TN-S系統。請問用3P還是4P好,。本人認為用3P也可以,。但有人說有規定要用4P。那用3P有什么壞處呢,?本人看不出用3P有什么壞處,,相反用4P到有點擔心零線觸點接觸不好或故障的情況下的會引起零點漂移等問題。請高手指點,。謝謝,。