選擇斷路器,主要是選擇三個方面——極數,、功能和電流,。 1.極數 家用斷路器,,一般選用1P斷路器和2P斷路器(也有選擇1P+N斷路器的,但1P+N斷路器用在家庭電路中,,實在顯得雞肋,,因此我們不推薦)。二者區別在于,,1P斷路器在斷開后,,只能斷開火線,雖然電路中已經沒電了,,但是零線還是接通的,,如果發生故障導致零線帶電了,就會導致維修人員觸電,;且1P斷路器在進行過載保護和短路保護檢測時,,只能對火線提供保護。2P斷路器則可以同時斷開零火線,、同時對零火線提供保護,。 說白了,就是2P斷路器更好,。那為什么我們不把斷路器全部換成2P斷路器呢,?經濟原因只是一方面,主要還是考慮尺寸問題——2P斷路器的寬度是1P斷路器的2倍(2P漏電斷路器的寬度更大),。因此,,我們只在主開關和三孔插座回路使用2P斷路器(因為這兩者電流大),其余均使用1P斷路器,。
家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢,?大家都是怎么分的,都有什么開關,?
請問下住宅配電箱的選擇是跟什么有關,?之前看到一個說是把所有負荷的功率加起來,。又看到一個說是根據房間的面積確定,小房間是4KW中等房間是6KW大房間是8KW,。這到底是什么意思?。?/p>
新手提問,,大家勿笑,!再選擇配電箱時,有以下幾點疑問:1.配電箱型號是否有規范,,XM XRM有何區別,?選擇時主要參考那些書籍,有無電子版,?2.斷路器選擇時:1P是指三相中的1相與零線嗎,?2P是不是2相與零線? 如果要從此配電箱引出三相電為另一個三相配電箱供電,,是否必須用3P斷路器,?3.線路中標注如WC CE等應參考哪本書?有無電子版,?4.是不是所有的建筑周圍都要做接地極,?有好多疑問想請網友們幫幫忙?希望大家不吝賜教,?
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎,?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的,?(hoho 這個問題太長了好像,,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的,?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料?。?/p>
請教個問題,,我們單位要搬家,,新辦公地點要布置工位,老板讓我負責把工位插座設計了,,現在遇到個問題,。配電箱一個回路控制多少工位合適,,應該選擇多大的開關和導線,具體應該怎么計算???配電箱總的開關應該如何選擇,配電箱上一級的總開個又應該如何選擇,?原來人家是有配電箱的,,可以增加9個漏電保護的開個,差不多有100個工位,,一路出線帶10個左右的工位,,開個選擇C16,導線選擇2.5的合適嗎,?配電箱的總開關原來是C32能滿足要求嗎,?差不多還有40個雙管熒光燈也是這個箱子供電。
對配電箱的進線開關類型的選擇有點弄不清楚,,請各位幫忙解決下我的困惑,。 如圖,有些配電箱的進線開關是用的斷路器,,有的進線開關用的是隔離開關,,對于配電箱進線開關類型的選擇有相關規范規定沒有,是怎么來確定選斷路器還是隔離開關的,?,?
家庭配電箱接法要點 1、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,,有明裝式和暗裝式兩類,,其箱體必須完好無缺,。 2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線,、保護接地線,、相線,且要完好無損,,具良好絕緣,。 3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,,應安裝在干燥,、通風部位,,且無妨礙物,方便使用,。絕不能將配電箱安裝在箱體內,,以防火災。 4,、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,,一般安裝標高為1.8米,以便操作,;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定,。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,,孔的邊緣須平滑,、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直,、水平,,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則,、整齊,端子螺絲必須緊固,。 6,、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,,安裝后標明各回路使用名稱,,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。
請教配電箱及電表箱的選擇的具體根據是怎樣的?比如,,8個電度表該用多大的箱,,16個又要用多大的?配電箱又怎樣選才合理,?請教,!
在一個配電箱中的總開關 和分支開關(斷路器)的大小如何確定啊.具體按計算電流的多少倍來選擇啊! 請大家多多指教!!
一、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫出切割線后進行切割,。切割后用扁銼將棱角銼平,。 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫好切割線后進行切
從事配電設計工作,,有個小項目:設計一個車間的照明配電箱,,卻不知道如何選擇配電箱的空氣開關大小和導線大小,?希望各位能指導下?。?/p>
工地一臺500kVA的變壓器,,有4臺打樁機,,每臺60kW,現在要配臺動力箱,,配置如下:630A的總開,,4臺150A漏電開關。大家幫么看是否合??疑點:漏電開關是用三相漏電開關還是3+N的,?
情況描述: 昨天家里人用電熱水壺燒水的時候,,突然全屋停電,打開配電箱,,把左邊的漏電開關推上去后立馬又跳下來,,右三的開關也推不上,后來只好打電話給管理處請電工來檢查,,電工來之后少言寡語,,用電表到處測,最后發現是電熱水壺的排插有問題,,把排插插頭拔掉就好了,,然后把配電箱內左邊25A的漏電總開關打上去全屋就通電了,右三的開關他沒動,,還是往下打的狀態,,問他為啥他也不說。,。,。 本人疑問: 右邊三個開關是什么東東??,?是三相開關當單相使用嗎,?為什么右三這個會跳閘,總開合上后這個不推上去家用電器也能正常使用,?我真是很費解?。。,?! 哪位大神幫解答一下吧~~~
我公司用施耐德的微斷,現在的選型原則是中高端住宅用C65系列的,,低端住宅用E9系列,,但是我覺得從戶內配電角度講,分斷能力都是6kA,,選這兩種區別不大,,一般業主也不懂,體現不出檔次差別,,還不如都用E9就好,,不知各位高工有何高見?到底C65和E9到底差別在哪,?差別有多大,?
根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第10.8.1條第11點11住宅配電箱(分戶箱)的進線端應裝設短路、過負荷和過,、欠電壓保護電器,。分戶箱宜設在住戶走廊或門廳內便于檢修、維護的地方,。 根據《住宅建筑電氣設計規范》JGJ242-2010第6.3.2條6.3.2 每套住宅應設置自恢復式過、欠電壓保護電器,。條文解釋:6.3.2 低壓配電系統TN-C-S,、TN-S和TT接地型式,由于中性線發生故障導致低壓配電系統電位偏移,,電位偏移過大,,不僅會燒毀單相用電設備引起火災,甚至會危及人身安全,。過,、欠電壓的發生是不可預知的,如果采用手動復位,,對于戶內無人或有老幼病殘的住戶既不方便也不安全,,所以本規范規定了每套住宅應設置自恢復式過、欠電壓保護電器,。大家在做住宅設計時住宅配電箱的進線開關是否有采用有短路,、過負荷和過,、欠電壓保護功能的電器?
家用配電箱是家庭中的主要基礎設施之一,與建房子的地基同等重要,,只有地基牢靠,,建的房子才會安全; 同理,,不管是智能家居還是高端昂貴的家用電器,,如果沒有可靠有效的配電設施來保證用電安全,就如同住在地基不牢靠的房子里面一樣,,毫無安全可言,。 家用配電箱擔負著用電安全的重要作用,實際上直接承載著生命財產安全,。 那么,,家用配電箱的現狀如何呢? 真相鑒別,,測試比較: 1,、傳統配電箱的漏電開關,存在致命性的安全隱患,,當漏電開關本身有問題,、失靈等不起保護作用時,毫無征兆,,不能自動強制跳閘斷電保護,,會繼續供電,如果漏電觸電,,只有死路一條,;<
空氣開關也是個用電保護小能手,,它可以監測電路中的電流,,當電流超過一定值時也會跳閘。例如我們要是同時使用了幾樣大功率電器,,導致線路負荷過載了,,它就會跳閘,作用相當于以前的保險絲。所以要全方位地保護家庭電路,,就必須二者搭配使用?,F(xiàn)在很多開關已經既有漏電保護功能又有過載、短路保護功能了,。簡單地說也就是二者合一了,。你可以用這樣的開關作為家里線路的總控制,又簡單又安全,。就像這樣↓↓↓↓↓↓
知識點:配電柜
日常設計工作中經常有些小廠用到一些成套的配電箱(含補償和配電開關),,在總開關的選擇上我一直有個疑惑:因為配電箱內帶有補償,我在總開關選擇上是否應該比進線電纜前端的開關要大呢,?如圖示,。請幫忙解答,謝謝,!我是想清楚在配電箱電容提供無功功率和市電網提供有功功率和小部分無功功率的情況下,,配電箱的總開關是否應該大些呢?因為我總想著:S平方=P平方+Q平方,,那樣的話配電箱主回路電流應大于進線電纜的電流,。