亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于照明配電箱分等標準

    哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝,。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]

  • 非標準配電箱尺寸的確定

    如何比較準確地確定非標配電箱的尺寸?我記得原來看到有位仁兄有一個小軟件,當時忙沒有下載,現在卻找不到了!誰有好的方法或者比較好的軟件可用的?

  • 非標準配電箱外行尺寸計算

    前輩我想請問:非標準配電箱外行尺寸計算方法

  • 咨詢個關于照明配電箱的問題

    照明配電箱中,,進線的主空氣開關,3相的,,有強制的規范要求必須用4P的開關么,?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,,謝謝,!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范,。

  • 配電箱的大小尺寸怎樣計算

    配電箱的大小尺寸應該怎樣算,,商家說按路分,,具體的路該怎樣確定。比如一個3P63A的開關加一個2P25A帶漏電加一個1P16A的電箱應是多少路,?怎么分的,?

  • ,?,??照明配電箱選擇的依據是什么????,?

    一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎,?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的,?(hoho 這個問題太長了好像,,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的,?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料?。?/p>

  • 照明配電箱的裝高是多少,?

    我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,現在找不到裝高1.4m的依據,,大家有何見解,?

  • 照明配電箱的兩個小問題

    在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心。,。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧,? 第二個問題:怎么設計配電箱系統?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]

  • 請教關于照明配電箱的接線問題

    請教關于照明配電箱的接線問題

    車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,3個風機串行并聯。2,、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,4個風機串行并聯,每個風機下方設一個手動啟動器,。請參見附圖 現在有個問題:1,、動力電源能否從照面配電箱引出。2,、在軸流風機接入照明配電箱后,,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求。

  • 如圖照明配電箱為何要這么粗的線,?

    如圖照明配電箱為何要這么粗的線,?

    如圖照明配電箱為何要這么粗的線,?YJV5*16的載流量為84A,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的,?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降

  • 配電箱未給出尺寸,,怎么確定,?

    "當電箱只是照明電箱或者小動力時,進線小于 10 平方時,,如果開關位數小于 20 位時,, 開關寬度尺寸加起來再每邊加 20MM 就為電箱寬度,高度為開關高度加 40MM,,深度為開 關最大深度加 10MM"百度的,,其中開關的位數是什么意思。開關寬度之類的怎么看出來,。

  • 照明配電箱的漏電火災報警

    照明配電箱的漏電火災報警

    照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,在700毫安哪一級還是報警,。漏電火災探測器正常,,照明回路,空開正常,。 廠家說,,是我們漏電了,可是接線、燈具都正常,。業主讓我解決漏電問題,。 驗收就卡在這里,求大神支招,。:handshake

  • 關于應急照明配電箱的疑問

    請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入,; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式,。

  • 電表箱和配電箱尺寸的問題

    我自己的算法是:1.電表箱 按每塊表寬200高300(已經包括預留的接線空間),,每行最多放4塊電表計算,例如8塊表選用寬*高*厚800*600*180的表箱2.一般照明箱或者總箱 合計微斷和斷路器數量和樣本尺寸,,然后加和在兩邊各留50的空間兩排或兩排以上的 每拍之間留100空間,。但是有的說有固定尺寸,求解

  • 照明配電箱出線回路配電

    照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,,當采用三相電器進行保護和控制時,,如其中一相發生故障,會引起三相跳閘,,擴大了故障影響范圍,。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求,。各單相回路應單獨進行控制和保護。每個燈具應設有單獨保護裝置,。

  • 配電箱區分標準是什么喲?

    有時說:動力配電箱\有時說照明配電箱\控制配電箱\層箱\戶箱,怎么分好啊?是通俗說法,不是書本上的說法啊!

點擊加載更多

照明配電箱標準尺寸

照明配電箱標準尺寸專題,,為您提供照明配電箱標準尺寸相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與照明配電箱標準尺寸 相關的專業交流討論,更多照明配電箱標準尺寸相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

西門子照明配電箱

防暴照明配電箱