一,、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫出切割線后進行切割,。切割后用扁銼將棱角銼平,。 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板,。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫好切割線后進行切
照明配電箱中,,進線的主空氣開關,3相的,,有強制的規范要求必須用4P的開關么,?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝,!我之前一直都是用的3P,,有人說不合規范。
家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢,?大家都是怎么分的,,都有什么開關?
配電箱的大小尺寸應該怎樣算,,商家說按路分,,具體的路該怎樣確定。比如一個3P63A的開關加一個2P25A帶漏電加一個1P16A的電箱應是多少路,?怎么分的,?
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎,?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的,?(hoho 這個問題太長了好像,,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的,?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料?。?/p>
我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解?
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心,。,。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧? 第二個問題:怎么設計配電箱系統,?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,3個風機串行并聯。2,、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,4個風機串行并聯,每個風機下方設一個手動啟動器,。請參見附圖 現在有個問題:1,、動力電源能否從照面配電箱引出。2,、在軸流風機接入照明配電箱后,,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求。
如圖照明配電箱為何要這么粗的線?YJV5*16的載流量為84A,,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的,?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降
"當電箱只是照明電箱或者小動力時,,進線小于 10 平方時,,如果開關位數小于 20 位時, 開關寬度尺寸加起來再每邊加 20MM 就為電箱寬度,,高度為開關高度加 40MM,,深度為開 關最大深度加 10MM"百度的,其中開關的位數是什么意思,。開關寬度之類的怎么看出來,。
照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,在700毫安哪一級還是報警,。漏電火災探測器正常,,照明回路,空開正常,。 廠家說,,是我們漏電了,可是接線,、燈具都正常,。業主讓我解決漏電問題。 驗收就卡在這里,,求大神支招,。:handshake
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,,采用燈具自帶蓄電池方式,。
我自己的算法是:1.電表箱 按每塊表寬200高300(已經包括預留的接線空間),每行最多放4塊電表計算,,例如8塊表選用寬*高*厚800*600*180的表箱2.一般照明箱或者總箱 合計微斷和斷路器數量和樣本尺寸,,然后加和在兩邊各留50的空間兩排或兩排以上的 每拍之間留100空間。但是有的說有固定尺寸,,求解
照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,,當采用三相電器進行保護和控制時,如其中一相發生故障,,會引起三相跳閘,,擴大了故障影響范圍。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制,。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求。各單相回路應單獨進行控制和保護,。每個燈具應設有單獨保護裝置,。
家庭配電箱接法要點 1,、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,,其箱體必須完好無缺,。 2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線,、保護接地線,、相線,,且要完好無損,具良好絕緣,。 3,、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,應安裝在干燥,、通風部位,,且無妨礙物,方便使用,。絕不能將配電箱安裝在箱體內,,以防火災。 4,、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,,一般安裝標高為1.8米,以便操作,;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定,。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,,孔的邊緣須平滑,、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直,、水平,,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則,、整齊,,端子螺絲必須緊固。 6,、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,,安裝后標明各回路使用名稱,,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。
選擇斷路器,,主要是選擇三個方面——極數,、功能和電流。 1.極數 家用斷路器,,一般選用1P斷路器和2P斷路器(也有選擇1P+N斷路器的,,但1P+N斷路器用在家庭電路中,實在顯得雞肋,,因此我們不推薦),。二者區別在于,,1P斷路器在斷開后,只能斷開火線,,雖然電路中已經沒電了,,但是零線還是接通的,如果發生故障導致零線帶電了,,就會導致維修人員觸電,;且1P斷路器在進行過載保護和短路保護檢測時,只能對火線提供保護,。2P斷路器則可以同時斷開零火線,、同時對零火線提供保護。 說白了,,就是2P斷路器更好,。那為什么我們不把斷路器全部換成2P斷路器呢?經濟原因只是一方面,,主要還是考慮尺寸問題——2P斷路器的寬度是1P斷路器的2倍(2P漏電斷路器的寬度更大),。因此,我們只在主開關和三孔插座回路使用2P斷路器(因為這兩者電流大),,其余均使用1P斷路器,。
家用照明配電箱尺寸
家用照明配電箱尺寸專題,為您提供家用照明配電箱尺寸相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與家用照明配電箱尺寸 相關的專業交流討論,,更多家用照明配電箱尺寸相關內容請?jiān)L問