配電箱的大小尺寸應該怎樣算,商家說按路分,,具體的路該怎樣確定,。比如一個3P63A的開關加一個2P25A帶漏電加一個1P16A的電箱應是多少路?怎么分的,?
"當電箱只是照明電箱或者小動力時,進線小于 10 平方時,,如果開關位數小于 20 位時,, 開關寬度尺寸加起來再每邊加 20MM 就為電箱寬度,高度為開關高度加 40MM,,深度為開 關最大深度加 10MM"百度的,,其中開關的位數是什么意思。開關寬度之類的怎么看出來,。
我自己的算法是:1.電表箱 按每塊表寬200高300(已經包括預留的接線空間),,每行最多放4塊電表計算,例如8塊表選用寬*高*厚800*600*180的表箱2.一般照明箱或者總箱 合計微斷和斷路器數量和樣本尺寸,,然后加和在兩邊各留50的空間兩排或兩排以上的 每拍之間留100空間,。但是有的說有固定尺寸,求解
有一個大型公園,需要做3個室外的照明配電箱,,一個室外動力箱,,照明配電箱分出30回路,容量不超過25kw每個,;動力箱分出2回路,,容量近150kw。甲方現在要求箱型號,,小弟不才在此求教各位了,,謝謝!
比如PZ30,iPM等等還有尺寸300x180之類我去,設計這么多年,,從來沒寫過
小弟發帖請教前輩們,配電箱的尺寸如何確定,,按什么圖集選還是算出來的啊,,求指導。,。,。
報價中JXF配電箱沒給尺寸只給的JXF- 多少,這個尺寸什么的在那里有,。
去網上查了一下,,也沒有這方面的資料。現在需要室外的低配箱,,做照明配電用的計41路出線,;做動力箱用的近50KW,共5路出現,。甲方需要配電箱的安裝大樣,,小弟才疏學淺,望各位前輩指教,!
配電箱和電表箱根據出的回路是單相還是三相或者混合再確定回路數來選擇安裝尺寸(給土建提資料),,最近做一項目,參看別人做的,,老是不能一致,,在這里請教各位!
如何比較準確地確定非標配電箱的尺寸?我記得原來看到有位仁兄有一個小軟件,當時忙沒有下載,現在卻找不到了!誰有好的方法或者比較好的軟件可用的?
剛剛接觸建筑電氣設計,,想請教一下各位一般的低壓配電箱(照明箱,,動力箱)的尺寸是怎么標注的?按什么順序有規定嗎?如 高*寬*深 還是其他順序,?跟視角有關系嗎,?謝謝!
請教:配電箱的尺寸計算:已知主開關40A/3P, 分支開關16A/3P 6只,,16A/1P 6只,,16A/3P的開關每只下面接一只交1交流接器,出線電纜為3P的YJV-1KV 4*2.5,1P的BV-750V 3*2.5想知道1.兩排開關上下間留多大接線尺寸,,2.最上一排與配電箱頂之間留多大尺寸,3.左右留多大尺寸4.底部電纜與開關之間留多大尺寸另外,,誰知道配電箱柜體價格的計算公式,,根據長寬高和鋼板價格直接算出的。
請教個問題,,請問微型斷路器安裝在照明或動力配電箱中,,斷路器之間的間隔以及斷路器與配電箱內壁的間隔由規定嗎?一般經驗數據是多少,?