我是剛做設計的,,現在遇到一個問題,本來是供電局的問題,,我攬過來了,,但我不會,傻眼了,。 一個小區,,30萬平方,共有30棟樓,,300*300米長的小區吧,,北面有四個小高層,和一個人防車庫,,問應該設置幾個配電室,,除了小高層,,多層是否應該設置箱式變電站,,各位同仁,我現在是一頭霧水,,有沒有這方面的圖紙,,我參考一下,謝謝
日前在做一處項目時,遇到了這個問題,。項目位于紹興,,一類高層,70m,,綜合樓,,設一10KV高壓變電室,二處低壓變配電室,,三個房間相鄰,,之間采用開門聯通。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,,于是在供電局審查時提出了這個問題,。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室,、配電室,、電容器室的門應向外開啟。相鄰配電室之間有門時,,此門應能雙向開啟,。”而在《2008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,,并按各類情況分別甲乙丙類之分,。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,門應向低壓配電室開啟,。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的,。按照民規服從專業規范的要求來看,那是參照GB50053了,。我認為這中間民規似乎問題大點,。 1、變配電室之間是否需要防火門,?我們知道,,當滿足非油、防火,、間距等要求市,,按GB50053第4.1.5條可知,高低壓之間是可以共處一室的,,簡單的說,,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的。既然墻都可以取消,,那門也是可以沒有的,,更不需要防火門設置了,。因此我認為民規關于4
我做了一個小區的車庫,里面有變電室,,作為我們設計來說要設計到什么程度呢,?變配電室的分割?配電柜的布置,,容量,?沒有做過,不清楚,,特請教,。謝謝
關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,,一般500KVA的變壓器,應該采用什么高壓開關柜比較好,?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好,?
變配電室凈高要求多高才符合,?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦?如果下挖來達到高度要求,,那么標高低于車庫標高,,怎么做排水?
現在一市政排澇泵站,,由于建在路邊,,規劃用地不足,配電房無法在地面建設,,只能建在泵站的二層上,,其中泵站的一層大約為10米高,這種情況配電房能建在二層嗎,?如果不可以,,是違反了哪一條規范條文?如果可以,,則需要注意些什么呢,?(配電房內安裝有五臺中置柜,三臺變壓器,,14臺低壓柜,,變壓器總容量大約2000KW)
見上圖,,我覺得兩個門太近了,疏散上存在問題,。另外一個,,本地的變配電房新建的未見過用玻璃窗的,都是用不銹鋼百葉窗(內邊用密目不銹鋼網),。從規范上來說會否存在問題呢,?請大家討論,謝謝,。
一個變配電室,,可是里面進不去,只能在外面看看,,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎,?
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,,那MEB還接到地網嗎,?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,,規格是否有要求,?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
《民用建筑設計通則》第8.3.1條第5款中規定了變配電所的上方或下方為客房或辦公室時,應采取屏蔽措施,。請問這個屏蔽要如何做呢,?
本人在做一個10KV變配電室,高壓用KYN28柜共6臺,,一進二出,,帶兩臺變壓器,請問我的KYN28型高壓柜完全不用電纜溝可以嗎,?請專家明示,,謝謝,!
變配電室通風需要保溫么,?類似的問題還有冷水機組房,,鍋爐房?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 編輯 ]
一個規模較小的小區,,是小弟第一次做高壓變配電,,感覺有很多不盡完善的地方,希望大家互相討論并指出不足之處,,以期共同提高~
哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?
XDJM,,大家好。小弟現在遇到個問題,,就是現手里有個小二層,,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做,。但是目前建筑型體已有,,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,,打算把高壓柜和變壓器放在一層,,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去,。希望大家給予指點,小弟感激不盡??!謝謝了先~~
變配電室排風可以排向車庫嗎?有一次和供電局設計院的人碰,,他們說經常有人這么做,,他們也認可。六氟化硫毒性很小,,可以排到車庫里,。大家認為如何?本人虛心請教!
根據設計的要求,電氣專業需要給建筑專業提供變配電室、配電室,、配電間的尺寸,,但是初步設計時,由于數據的不足,,很難確定面積請問:變配電室的面積怎么確定是最合適的,?保證在設計的時候滿足需求!
今天一朋友問,,變配電房離多層住宅要多少距離,?他家房子旁要建變配電房把我問住了變配電房是獨立一棟一層小樓四周是住宅他問要保持多少間距?我查了電氣相關規范,,沒什么特別規定不知道規劃有沒相關規定,,是否還要考慮到噪聲?我沒這相關經驗,,請指點哪條規范有說明,?先謝了
關于路燈箱變與路燈配電箱的問題,是不是箱變一定搭配戶外配電箱一起使用,,什么時候可以直接由箱變出線接路燈,,什么時候做個配電箱就可以了呢?
氣象局,剛審回一條,,變配電室電涌保護器,,沒整過,第一次被審回來也是用一級保護器嗎,?波形10/350us(100KA)的嗎,?@dianqipanli @ccc___ @開心老爸