  • 高低壓配電柜如何來控制電路,?

    高低壓配電柜是高壓配電柜和低壓配電柜的統稱。對于這兩種配電柜,,在使用中是如何來控制電路的,是我們用戶想知道的,。 我們先從配電柜的作用說起,,配電柜是配電控制將電能分配到各個負荷部位,及在電路短路,、過載和漏電時進行斷電保護,。它分為兩個配電等級:一級配電設備和二級配電設備,。 (1)一級配電設備,統稱為動力配電中心,。它們集中安裝在企業的變電站,,把電能分配給不同地點的下級配電設備。這一級設備緊靠降壓變壓器,,故

  • 配電柜到PLC控制柜的配電問題

    PLC控制柜,,從配電柜取電AC 220V電源,有幾個問題請高手幫我看下,,謝謝,。1.用2芯還是3芯(帶PE)電纜呢? 2.PLC柜接地是通過本身槽鋼底座接地還是通過3芯電纜中PE連接到配電柜內的PE排接地呢?3.如果 PLC柜本身已經通過槽鋼底座接地,,3芯電纜的PE線也接地了,,這樣重復接地是否會有問題?

  • 什么時候設置高壓配電柜,?

    給排水泵站中,電機是380V,,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用,?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,現在面臨改造,,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料?

  • 什么時候用配電柜,,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定?

  • 行車配電柜電路工作原理的探討

    1.地面配電柜送電控制 合上電源開關QS,,按下SB2按鈕開關后,,交流接觸器KM1線圈得電吸合,其動合觸點KM1-1閉合后自鎖,,KM1-2- -KM1-4三組動合主觸點閉合后,,為行車提供三相電源,。 2.地面斷電控制 當要斷開行車的供電時,只要按下停電開關SB1,,使KM1線圈斷電釋放即可,。

  • 用PLC控制的電機大家都用什么配電柜,?

    我設計一個工程,用PLC控制,。我對電機配電不熟悉,,想選GCS柜,因為回路數能多些,。有二十多個泵和電動閥,,但由于有2臺45kW的泵,用的是2單元,,也就能裝14個小電流回路了,,怎么也得用2個柜。結果領導嫌多,,讓我壓縮成一個屏,。我不知道怎么辦。還有,,13.2kW的電機用的小室高240mm是3/2單元吧,?那是不是相當于占了2個單元的位置?如果柜上有電除濕裝置,,算一個回路嗎,?我現在只能看選型手冊做圖,沒跟廠家結合過,。還請大家幫忙解釋一下?/p>

  • 關于配電柜控制電源空開選擇問題?

    配電柜二次回路控制電源用變壓器是3KVA,。380/110.設計院選擇控制變壓器輸入端用空開用C65N 2P-C10,。 輸出端用空開用C65N 2P-C32。這個額定電流沒有什么問題,,關鍵是設計院選擇脫扣曲線是C脫扣,。我覺的應該是D脫扣為好??刂谱儔浩鞯膭?lì)磁涌流是很大的,,大概是額定電流的5-8倍,C脫扣能否躲過勵磁涌流,?,?,?請大家討論下。

  • 怎樣以無線方式控制PLC配電柜(懸賞求解)

    現有一工程,,在控制室遠程控制分布在外面的幾個配電柜,,分區景觀照明供電用的,因已無法布通訊線,,采用無線傳輸,,請問有何合適的解決方式,經濟可靠,。配電柜內擬用小型PLC,,無線擬采用GPRS方式,請問如西門子PLC有無線傳輸的輔助產品么,,或者推薦相匹配的無線貓之類的,,上位機控制用什么控制平臺,組態王么,?還有RTU的解決方式不知怎樣,,謝謝,最好能說的詳細準確點或提供鏈接,。

  • 還是配電柜和控制柜靠墻安裝的問題

    關于制冷機房和水泵房里的電源柜控制柜是否可以靠墻安裝,,各個廠家好像都有些可以靠墻安裝,從前面接線的柜型,,比如施耐德B柜就可以靠墻,,但是如果靠墻,規范里是不是容許呢,,審圖會不會提問題,,規范里好像沒有明確寫可以靠墻的,幫忙解答,,謝謝,。

  • 小的管理站怎么確定配電柜(控制柜)

    有時要碰到很小容量的用電設備,真不知怎樣確定配電柜容量,,也不知如何做,?想請教一下,哪位知道請告知,!謝謝,!就是容量在0.5Kw及以下的用電設備。

  • 【請教】配電柜控制電源是否應該設置,?

    最近手里有項目,配電系統中,,單獨設置一臺配電柜配置控制電源,,包含的元器件有:斷路器 加上一臺380/220v變壓器,,名稱為控制電源。請問這是否有必要,?

  • 控制電路做在配電間好還是做在現場好呢?

    做在配電間的好處:電房的環境較好,對電器元件保護較好;靠近PLC,減少布線長度;現場只需做按鈕箱做在配電間的壞處:現場不能切換手/自動,需跑到配電房切換;維修時不方便.

  • 怎樣聯系配電柜(箱)的業務?

    不知道有沒有做業務的,。能否指點一下,。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,,房貸就近2千,。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊,。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,,現在我一點頭緒都沒有,,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,,也就是樓上用的),,看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱,?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息,。去工廠里聯系業務要找什么職務的人,?還有怎樣給人家回扣,多少合適,?求業務精英指點,。

  • 虛心請教控制電路的問題

    虛心請教控制電路的問題

    草根電工請教個問題:1、FU1的作用,,要是有一個熔斷器不通,,電機是不是會缺相運行啊,還是一相斷了其他兩相也會斷,,這個位置裝熔斷器是什么作用那,?2、FU2的作用,,為什么是2個熔斷器,,一個行不行?3,、FR的作用,,是電流大了自己就斷了讓電機沒電還是讓控制電路沒電,,要是一相電流大了是不是三相一起都斷,謝謝了,,

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,,想請問那本規范有這方面的規定,,謝謝!

  • 配電柜怎么選型~依據是什么~~謝謝

    一般配電柜應該怎么選型,?依據是什么,?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,,其他設備是廠家配套好的嗎,?還需注意哪些參數?謝謝~?。,。?/p>

  • 關于配電柜來電自投的問題,?

    關于配電柜來電自投的問題,?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜,。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能,。當這個旋鈕處在“自動”位置,,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,,過些時間斷路器也會自動合閘,,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工

  • 哪些配電柜需要3C認證呢,?

    MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,,PLC程控柜,,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎?

  • 高壓配電柜的功能和分類,!

    高壓配電柜的功能和分類,!

    一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,,是指用于電力系統發電、輸電,、配電,、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,,主要包括高壓斷路器、高壓隔離開關與接地開關,、高壓負荷開關,、高壓自動重合與分段器,高壓操作機構,、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類,。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,在整個電力工業中占有非常重要的地位,。配電柜的功能配電柜具有架空進出線、電纜進出線,、母線聯絡等功能,。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,由柜體和斷路器二大部分組成,,柜體由殼體,、電器元件(包括絕緣件)、各種機構,、二次端子及連線等組成,。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).