PLC控制柜,,從配電柜取電AC 220V電源,有幾個問題請高手幫我看下,,謝謝,。1.用2芯還是3芯(帶PE)電纜呢? 2.PLC柜接地是通過本身槽鋼底座接地還是通過3芯電纜中PE連接到配電柜內的PE排接地呢,?3.如果 PLC柜本身已經通過槽鋼底座接地,3芯電纜的PE線也接地了,,這樣重復接地是否會有問題,?
給排水泵站中,,電機是380V,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,,現在面臨改造,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料,?
請教各位,,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定,?
關于制冷機房和水泵房里的電源柜控制柜是否可以靠墻安裝,各個廠家好像都有些可以靠墻安裝,,從前面接線的柜型,,比如施耐德B柜就可以靠墻,但是如果靠墻,,規范里是不是容許呢,,審圖會不會提問題,規范里好像沒有明確寫可以靠墻的,幫忙解答,,謝謝,。
有時要碰到很小容量的用電設備,真不知怎樣確定配電柜容量,,也不知如何做,?想請教一下,哪位知道請告知,!謝謝,!就是容量在0.5Kw及以下的用電設備。
現有一工程,,在控制室遠程控制分布在外面的幾個配電柜,,分區景觀照明供電用的,,因已無法布通訊線,,采用無線傳輸,請問有何合適的解決方式,,經濟可靠,。配電柜內擬用小型PLC,無線擬采用GPRS方式,,請問如西門子PLC有無線傳輸的輔助產品么,,或者推薦相匹配的無線貓之類的,上位機控制用什么控制平臺,,組態王么,?還有RTU的解決方式不知怎樣,謝謝,,最好能說的詳細準確點或提供鏈接,。
我設計一個工程,,用PLC控制。我對電機配電不熟悉,,想選GCS柜,,因為回路數能多些。有二十多個泵和電動閥,,但由于有2臺45kW的泵,,用的是2單元,也就能裝14個小電流回路了,,怎么也得用2個柜,。結果領導嫌多,讓我壓縮成一個屏。我不知道怎么辦,。還有,,13.2kW的電機用的小室高240mm是3/2單元吧?那是不是相當于占了2個單元的位置,?如果柜上有電除濕裝置,,算一個回路嗎?我現在只能看選型手冊做圖,,沒跟廠家結合過,。還請大家幫免釋一下?/p>
配電柜二次回路控制電源用變壓器是3KVA,。380/110.設計院選擇控制變壓器輸入端用空開用C65N 2P-C10。 輸出端用空開用C65N 2P-C32,。這個額定電流沒有什么問題,,關鍵是設計院選擇脫扣曲線是C脫扣。我覺的應該是D脫扣為好,??刂谱儔浩鞯膭畲庞苛魇呛艽蟮模蟾攀穷~定電流的5-8倍,,C脫扣能否躲過勵磁涌流,??,?請大家討論下,。
最近手里有項目,,配電系統中,單獨設置一臺配電柜配置控制電源,,包含的元器件有:斷路器 加上一臺380/220v變壓器,,名稱為控制電源。請問這是否有必要,?
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能,。當這個旋鈕處在“自動”位置,,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,,過些時間斷路器也會自動合閘,,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工
MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,,PLC程控柜,,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎,?
本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),柜體年齡大概30幾年了,,業主還想繼續使用這些配電柜,,但是我不知道能否還能繼續正常使用。各位行家,,如何判斷其性能,,需要做哪些檢測,哪些單位可以做相應的檢測,?
(1)固定面板式開關柜,,常稱開關板或配電屏。祥泰電氣提示它是一種有面板遮攔的開啟式開關柜,,正面有防護作用,,背面和側面仍能觸及帶電部分,防護等級低,,只能用于對供電連續性和可靠性要求較低的工礦企業,,作變電室集中供電用。 (2)防護式(即封閉式)開關柜,,指除安裝面外,,其它所有側面都被封閉起來的一種低壓開關柜。這種柜子的開關,、保護和監測控制等電氣元件,,均安裝在一個用鋼或絕緣材料制成的封閉外殼內,可靠墻或離墻安裝,。 柜內每條回路之間可以不加隔離措施,,也可以采用接地的金屬板或絕緣板進行隔離。通常門與主開關操作有機械聯鎖。另外還有防護式臺型開關柜(即控制臺),,面板上裝有控制,、測量、信號等電器,。防護式開關柜主要用作工藝現場的配電裝置,。 (3)抽屜式開關柜。祥泰電氣提示這類開關柜采用鋼板制成封閉外殼,,進出線回路的電器元件都安裝在可抽出的抽屜中,,構成能完成某一類供電任務的功能單元。功能單元與母線或電纜之間,,用接地的金屬板或塑料制成的功能板隔開,,形成母線、功能單元和電纜三個區域,。每
根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,,其長度超過6m時,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,,并宜布置在通道的兩端,。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,許多工業企業的供配電系統,,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,,屏后的通道只有一個出口,已能滿足安全運行的要求,,且便于建筑形式的布置,;當配電屏的長度超過6m時,屏后通道應設2個出口,,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點,。 可見預留通道主要是為了方便進出,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過,。那么這種非標情況是否也符合規范要求?
一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,,是指用于電力系統發電、輸電,、配電,、電能轉換和消耗中起通斷,、控制或保護等作用,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,,主要包括高壓斷路器,、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關,、高壓自動重合與分段器,,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類,。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,,在整個電力工業中占有非常重要的地位。配電柜的功能配電柜具有架空進出線,、電纜進出線,、母線聯絡等功能。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,,由柜體和斷路器二大部分組成,,柜體由殼體、電器元件(包括絕緣件),、各種機構,、二次端子及連線等組成。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).
不知道有沒有做業務的。能否指點一下,。 我在一家電器成套廠做技術工作,,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千,。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊,。3%的提成一年也得一二十萬,。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,,不知道從何下手,。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),,看到人家蓋樓的時候去工地問問,,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱,?還有要找哪些人才能行,?找哪些人才能知道這些信息,。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,,多少合適,?求業務精英指點。
如題,,一般規范都說了配電柜柜后,、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,,謝謝,!
施耐德高低壓配電柜--MVnexHP
一般配電柜應該怎么選型?依據是什么,?1.是根據總負荷計算電流后選么,?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎,?還需注意哪些參數,?謝謝~!??!
各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向,。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師,。也多次想過請教朋友,,老師。但這方面的朋友卻少,。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點,。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2,、配電柜的設計,、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜,、幾十臺PC,、中央空調2套、還有照明,、插座,。這樣配電柜怎么選擇,、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV,。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]