PLC控制柜,,從配電柜取電AC 220V電源,有幾個問題請高手幫我看下,,謝謝,。1.用2芯還是3芯(帶PE)電纜呢? 2.PLC柜接地是通過本身槽鋼底座接地還是通過3芯電纜中PE連接到配電柜內的PE排接地呢,?3.如果 PLC柜本身已經通過槽鋼底座接地,3芯電纜的PE線也接地了,,這樣重復接地是否會有問題,?
關于制冷機房和水泵房里的電源柜控制柜是否可以靠墻安裝,各個廠家好像都有些可以靠墻安裝,,從前面接線的柜型,,比如施耐德B柜就可以靠墻,但是如果靠墻,,規范里是不是容許呢,,審圖會不會提問題,規范里好像沒有明確寫可以靠墻的,,幫忙解答,,謝謝。
有時要碰到很小容量的用電設備,,真不知怎樣確定配電柜容量,,也不知如何做?想請教一下,,哪位知道請告知,!謝謝!就是容量在0.5Kw及以下的用電設備,。
在配電間里距墻1米遠布置一排配電柜,;然后距此排配電柜2.5米遠布置一排變頻柜,,不過兩排柜非面對面布置,而是第一排配電柜的正面對著第二排變頻柜的后面,這樣布置可以不,?
低壓變頻控制柜(或配電柜)排列方向,,與墻面外窗呈垂直布置,,控制柜側邊距離外窗有沒有尺寸要求?還是不貼上,,只要大于200mm就可以,?
在爆炸危險環境電力裝置設計規范里面規定,在防爆2區配電柜應采用隔爆型,,而控制柜可以采用正壓型?,F(xiàn)在有些工藝設備廠家會配套一個電氣柜,里面一二次元件都有,,這個電氣柜屬于配電柜還是控制柜,?配電柜和控制柜的區別是怎樣的?
一,、目的確保低壓配電柜和各設備控制柜的正常安全運行,。 二、 范圍適合低壓配電室配電柜,,各設備的控制柜視具體情況參照有關條款執行,。 三、職責由機電安裝維修工程部維修組每半年對其進行一次全面檢查保養,,并以最短的停電時間完成保養工作。 四,、內容 1,、準備工作: A、在配電柜停電保養的前一天通知住戶停電起止時間,。 B,、停電前做好一切準備工作,特別是工具的準備應齊全,;并以最短的停電時間完成保養工作,。 2、保養程序: A,、實行分段保養,,先保養保安負荷段。 B,、停保安負荷電,,其余負荷照常供市電。斷開供保安負荷市電的空氣開關,斷開發電機空氣開關,,把發電機選擇開關置于停止位置,,拆開蓄電池正、負極線,,掛標示牌,,以防發電機發送電。 C,、檢查母線接頭處有無變形,,有無放電變黑痕跡,緊固聯接螺栓,,螺栓若有生銹應予更換,,確保接頭連接緊密。檢查母上的絕緣有無松動和損壞,。
成套配電柜,、控制柜(屏,、臺)和動力、照明配電箱(盤)安裝應按以下程序進行: 1,、埋設的基礎型鋼和柜,、屏、臺下的電纜溝等相關建筑物檢查合格,,才能安裝柜,、屏、臺,;2,、室內外落地動力配電箱的基礎驗收合格,且對理入基礎的電線導管,、電纜導管進行檢查,,才能安裝箱體;3,、墻上明裝的動力,、照明配電箱(盤)的預埋件(金屬埋件、螺栓),,在抹灰前預留和預埋,;暗裝的動力、照明配電箱的預留孔和動力,、照明配線的線盒及電線導管等,,經檢查確認到位,,才能安裝配電箱(盤);4,、接地(PE)或接零(PEN)連接完成后,,核對柜、屏,、臺,、箱、盤內的元件規格,、型號,,且交接試驗合格,才能投入試運行,。 本資訊由中國配電柜交易網整理發布
成套配電柜、控制柜(臺,、箱)和配電箱(盤)安裝.pdf
給排水泵站中,,電機是380V,,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用,?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,,現在面臨改造,,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料,?
請教各位,,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定,?
我設計一個工程,,用PLC控制,。我對電機配電不熟悉,想選GCS柜,,因為回路數能多些,。有二十多個泵和電動閥,但由于有2臺45kW的泵,,用的是2單元,,也就能裝14個小電流回路了,怎么也得用2個柜,。結果領導嫌多,,讓我壓縮成一個屏。我不知道怎么辦,。還有,,13.2kW的電機用的小室高240mm是3/2單元吧?那是不是相當于占了2個單元的位置,?如果柜上有電除濕裝置,,算一個回路嗎?我現在只能看選型手冊做圖,,沒跟廠家結合過,。還請大家幫免釋一下?/p>
現有一工程,在控制室遠程控制分布在外面的幾個配電柜,,分區景觀照明供電用的,,因已無法布通訊線,采用無線傳輸,,請問有何合適的解決方式,,經濟可靠。配電柜內擬用小型PLC,,無線擬采用GPRS方式,,請問如西門子PLC有無線傳輸的輔助產品么,或者推薦相匹配的無線貓之類的,,上位機控制用什么控制平臺,,組態王么?還有RTU的解決方式不知怎樣,,謝謝,,最好能說的詳細準確點或提供鏈接。
配電柜二次回路控制電源用變壓器是3KVA,。380/110.設計院選擇控制變壓器輸入端用空開用C65N 2P-C10。 輸出端用空開用C65N 2P-C32,。這個額定電流沒有什么問題,,關鍵是設計院選擇脫扣曲線是C脫扣。我覺的應該是D脫扣為好,??刂谱儔浩鞯膭畲庞苛魇呛艽蟮模蟾攀穷~定電流的5-8倍,,C脫扣能否躲過勵磁涌流,??,?請大家討論下,。
最近手里有項目,,配電系統中,單獨設置一臺配電柜配置控制電源,,包含的元器件有:斷路器 加上一臺380/220v變壓器,,名稱為控制電源。請問這是否有必要,?
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》是浙江省建設廳主編的關于建筑電氣工程施工質量驗收規范,。 本規范是含有強制性條文的強制性標準,。是以保證工程安全,、使用功能、人體健康,、環境效益和公眾利益為重點,,對建筑電氣工程施工質量作出控制和驗收的規定。同時也適當?shù)匾?guī)定了少許外觀質量要求的條款,。 1總則 2術語和代號 2.1術語 2.2代號 3基本規定 3.1一般規定 3.2主要設備,、材料、成品和半成品迸場驗收 3.3工序交接確認 3.4分部(子分部)工程劃分及驗收 4變壓器,、箱式變電所安裝 4.1主控項目 4.2一般項目 5成套配電柜,、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝 5.1主控項目 5.2一般項目 6電動機
不知道有沒有做業務的。能否指點一下,。 我在一家電器成套廠做技術工作,,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千,。實在太累啊,。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬,。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手,。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,,箱子早就定了,,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行,?找哪些人才能知道這些信息,。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,,多少合適,?求業務精英指點。
如題,,一般規范都說了配電柜柜后,、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝,!
施耐德高低壓配電柜--MVnexHP