亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓配電產品技術問題及解答(2)

    論文簡介:低壓配電產品技術問題及解答(2)76,問:MW40與其它MW斷路器相比有什么特點?MW40的主接線只有水平接線,,不能變成垂直接線,。MW4 投稿網友:l2515848 上傳時間: 2013-06-01

  • 施耐德低壓配電產品選型手冊

    施耐德低壓配電產品選型手冊

  • 關于低壓配電系統的問題!

    低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!

  • 這里是關于低壓配電屏的一些問題

    這里是低壓配電屏的一部分系統圖CAD里有3個問題,請高手賜教,,小弟感謝萬分大家一塊來學習如果有設計低壓配電屏還需要注意的問題請一起講給我謝謝

  • 關于低壓配電前期的一些問題

    本人要做一個3萬平米的辦公樓,,50米高,2萬地上(辦公),,1萬地下(車庫),,請問前期與甲方溝通的話需要問一些什么問題 ,比如電源,、計量等,,小弟剛做變配電,請多指教??!

  • 施耐德低壓配電產品技術問題及解答

    論文簡介:施耐德低壓配電產品技術問題及解答,詳細解答復,,非常齊全,,值得收藏。 投稿網友:pwjno1 上傳時間: 2013-11-30

  • 施耐德低壓配電產品選型手冊2012

    本帖最后由 苯笨 于 2016-4-15 08:38 編輯 我不是給他們做廣告的,這只是我收集的設計資料 有2015版了,感謝白工http://bbs.co188.com/thread-9231707-1-1.html

  • 施耐德低壓配電產品選型手冊2015

    施耐德低壓配電產品選型手冊2015

  • 2016施耐德低壓配電產品選型手冊

    2016施耐德低壓配電產品選型手冊 最新版

  • ABB低壓配電與傳動產品樣本大全

    目錄如下:1,、 Emax空氣斷路器2,、 F空氣斷路器3、 CLMD電容器4,、 DPT-SE-TE-63雙電源自動切換裝置5,、 PSS/PSD/PST軟啟動器6、 OVR過電壓保護器7,、 RVT功率因數控制器8,、 Dynacomp頂級無功功率補償控制器9、 接觸器完整系列10,、 切換電容器用接觸器11,、 低壓有源電力濾波器12,、 按鈕與指示燈13、 低壓斷路器慨覽14,、 低壓配電箱匯總15,、 Tmax塑殼斷路器16、 Isomax + RC212 & RCQ剩余電流斷路器17,、 S1BE保護機器用塑殼斷路器18、 DS250S帶過電流保護的剩余電流斷路器19,、 GS250S帶過電流保護的剩余電流斷路器20,、 DS260 + GS260剩余電流斷路器21、 S250S-DC直流微斷22,、 S250S微型斷路器23,、 S260微型斷路器24、 S2

  • 施耐德電氣低壓配電產品選型手冊2014

    哪位大俠有 :施耐德電氣低壓配電產品選型手冊2014,?

  • 關于低壓配電-保護電器的選擇

    關于保護電器的選擇如下:根據設備分組,,確定計算負荷(KW),再確定總需要容量(KVA),,再計算各回路計算電流,,再確定保護額定電流;同時,,根據系統短路容量(MVA),,確定各級短路電流,再確定保護電器的短路分斷能力,。根據保護電器額定電流與其短路分斷能力,,選擇斷路器或保護電器。電導體的截面選擇,,根據敷設條件確定修正系數,,同時,根據回路電流確定回路導體的截面,,再校驗電纜熱穩定,,根據規范和用電設備要求校驗最大電壓降,再校驗回路的電纜最大允許長度,。

  • 關于供電局的低壓配電接地

    公用變壓器出線用刀熔開關,,315kva配630A,架空四線2*120mm2至電纜分接配電箱,,配電箱接地按規定10歐姆,,零線不重復接地。當配電箱碰線,,箱體電壓157v(中性點電阻按4歐姆)》》50v,,因此電纜分接箱零線必須與箱體一起接地才可,。

  • 關于低壓配電屏的設置問題,?

    我在做高低壓系統時,,有一個問題,心里一直不清楚:對于專變下面帶的消防負荷與非消防負荷,,是應該(1)通過中間母聯,、斷路器,來用分斷母線來帶,,(使得消防與非消防負荷斷開),,還是(2)不需要斷開,用同一路母線帶,,只是在中間用防火隔板來分隔呢,?這個問題似乎涉及到分勵脫扣的問題:當停電時不存在脫扣,但當火災時,,是要把哪些脫扣了,?怎么脫扣?如果通過分斷母線來帶的非消防,,是不是一口氣把中間的斷路器斷了,,這樣把非消防全部脫扣了?如果沒有用分斷母線來帶,,那么,,這樣就需要一個一個地通過抽屜柜里的斷路器來脫扣這一個一個的回路?哪種做法是合適的呢,?火災時具體的脫扣是怎么操作的呢,?求解,謝謝,!

  • 低壓配電系統電壓的跌落

    電力系統的無功功率在每一刻也必須保持平衡,。 在電力系統中,當無功負荷與無功出力相平衡時,,電壓就正常,,達到額定值;而當無功負荷大于無功出力時,,電壓就下降,,反之,電壓就會上升,。 需要說明的是電壓與無功功率之間的關系是比較復雜的,,大體上有以下幾點: ① 在一個并列運行的電力系統中,任何一點的頻率都是一樣的,,而電壓與無功電力卻不是這樣的,。 ② 系統負荷無功功率大于變壓器能提供的無功出力時,,由于負荷調節效應,系統電壓會下降,,在一個新的電壓水平下,,實現無功功率的平衡。 ③ 輸送功率時,,隨著傳送距離增加,,損耗增加,這是由于線路電抗的純在,,功率在輸送過程中,,會產生損耗,導致電壓跌

  • 有關低壓配電的幾個問題

    一,,在TN-S系統中,一般電源出線采用3P還是4P的開關,?出線電流為1000A左右二,,TN-S系統中,電動機的電源線采用3+1芯的電纜,,那么第四芯接電機外殼另一端接PE保護線,,電機外殼是否還要與廠房內的接地網連接?三,,有誰用過MNS型的開關柜,?能否給我幾張相關的圖紙?

  • 低壓配電計量與測量的問題

    低壓配電計量與測量的問題

    GCS型受電柜,計量與測量不能用同一組電流互感器嗎?電流表與電度表選型如下圖,電流互感器是不是象下面這樣配置?另外,進線電纜也這么畫吧?

  • 關于低壓配電母線的問題

    低壓配電柜內,,配電母線選擇時,,應其所要負載的電流來確定它的型號,但是具體要如何選擇,?如電流為200A,,那么應選擇什么規格的銅母線?請大師解答!

  • 低壓配電系統的一個困惑

    低壓配電系統的一個困惑

    圖片就在下面,應該說現在廠家這種雙層母線是不提供方案和樣本的,但是幾乎家家都說會做(本貼不討論廠家問題,只談論技術),我想知道GCK柜子到底這么做可以不可以,或者在怎么樣的情況下可以,這種做法應該說是在目前是很常見的,由于計量不同的問題,我常使用這種做法,現在請大家對此發表一下討論!

  • 如何選用高壓配電和低壓配電,?

    我是初學者,現在對一個工程選用供電電壓存在迷惑,,什么情況下供電電壓采用10kv,,什么情況下供電電壓采用地區低壓網?請各位賜教,。

點擊加載更多

低壓配電產品

低壓配電產品專題,,為您提供低壓配電產品相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電產品 相關的專業交流討論,,更多低壓配電產品相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低壓配電箱圖

低壓配電電器