規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,,里面不受限制時和受限制時,,這個沒太明白是什么意思,,什么樣的情況叫受限制,,什么樣的情況又是不受限制,,求各位前輩解答下,,謝謝了
1低壓配電設計規范課件--王厚余
低壓配電規范 3.1.4中TN-C系統不應將保護接地中性導體隔離,,嚴禁將保護接地中性導體接入開關,是不是就是說總開無論是隔離器還是斷路器嚴禁使用4P,?但是如果需要帶漏電又必須4P,,請問大神們具體什么意思
低壓配電規范中(4.2.6配電室通道上方裸帶電體距地面的高度不應低于2.5m,當?shù)陀?.5m時,,應設置不低于現行國家標準《外殼防護等級(IP代碼)》GB 4208規定的IP××B級或IP2×級的遮攔或外護物,,遮攔或外護物底部距地面的高度不應低于2.2m。)在圖紙中如何體現,?增加配電室剖面圖,?
在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,其長度超過6m時,,屏后的通道應設兩個出口,,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m時,,其間尚應增加出口,。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門,?
電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定,。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)
請問:規范中"第5.2.7條 金屬管,、金屬線槽布線宜用于屋內、屋外場所,,但對金屬管,、嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,,必須采用金屬管,、金屬線槽布線。"中的建筑物頂棚內指的是什么啊,,是吊頂嗎,?一般的員工宿舍內的室內照明可以用PVC暗敷(預埋在樓板內)嗎?小弟對該條理解不大明白,,請各位大俠多多指教.小弟在此些過啦,!
哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎,?在下謝過了,!
低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎,?為什么還會有回路導體載流量減小的地方,難道是同一個回路還有兩種導體嗎,?請教各位了,。
低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享,。
GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱,、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式?,?) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是,?? 剛剛無聊看到,,希望能夠和大家一起討論,。
GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,功能性開關電器,,想請教各位,,這個詞是指什么?是不是指的漏電保護器,?
這里是低壓配電屏的一部分系統圖CAD里有3個問題,,請高手賜教,小弟感謝萬分大家一塊來學習如果有設計低壓配電屏還需要注意的問題請一起講給我謝謝
低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!
本人要做一個3萬平米的辦公樓,,50米高,,2萬地上(辦公),1萬地下(車庫),,請問前期與甲方溝通的話需要問一些什么問題 ,,比如電源、計量等,,小弟剛做變配電,,請多指教!,!
6.2.8 并聯導體組成的問題,,任一導體在最不利的位置處發生短路故障時,短路保護電器應能立即可靠切斷該段故障線路,,其短路保護電器的裝設,,應符合下列規定: 1 當符合下列條件時,可采用一個短路保護電器: 1)布線時所有并聯導體采用了防止機械損傷等保護措施,; 2)導體不靠近可燃物,。 2 兩根導體并聯的線路,,當不能滿足本條第1款條件時,在每根并聯導體的供電端應裝設短路保護電器,。 3 超過兩根導體的并聯線路,,當不能滿足本條第1款條件時,在每根并聯導體的供電端和負荷端均應裝設短路保護電器,。第2,、3條如何理解?
那個有《低壓配電設計規范》傳來看哈哦:handshake
今天在別處找到這個規范,,傳上來共享下。低壓配電裝置及線路設計規范GBJ54-83
施耐德電氣低壓配電設計規范條文說明第二章 電器和導體的選擇第一節 電器的選擇第2.1.1條 國家現行的有關標準是指國家標準,、行業標準和企業標準,。通常,行業及企業標準都不低于國家標準,,一般比國家標準更全面具體,。所選電器首先滿足國家標準,但若有行業標準,,也應當滿足其要求,。 所選電器的額定電壓、額定電流,、額定頻率應與所在回路的標稱電壓,、計算電流及額定頻率相適應。只要電器能正常工作就不必要求與所在路標稱電壓及頻率完全一致,,因為電器可在苮標稱值或額定值一定范圍內正常工作,。第2.1.4條 在我國,對額定電壓1000v以上的高壓隔離電器,,因誤操作能引起嚴重事故時,,采用隔離電器與帶負荷斷開所在回路的電器相連鎖。但對低壓線路,,尚未嚴格采取此項措施,,本條在實際使用中留有一定的靈活性,當考慮到安全,、方便及節約投資等諸因素后,,可采取連鎖措施,
最大的感覺就是,,句子太長太復雜了,,原規范的簡單句子全都改成晦澀難懂的復句,,能讀懂這本規范的人都是文學家。老朽如今已經看得頭暈眼花,,誰能幫我翻譯一下這個句子:采用金屬導管布線,,除非重要負荷、狹路長度小于15m,、金屬導管的壁厚大于等于2mm,,并采取了可靠的防水、防腐蝕措施后,,可在屋外直接埋地敷設外,,不宜在屋外直接埋地敷設。到底是什么不能怎么敷設,,又怎么不能那么敷設的,?求翻譯,。
低壓配電規范