  • 低壓配電系統干線設計方式

    .1 放射式、樹干式,、鏈式配電型?.1 放射式配電一般重要負荷,、大容量負荷或者有特殊要求的負荷采用放射式配電,采用放射式配電時,,由變電所直接引專用線路至配電箱,,配電箱內的進線開關不必選擇斷路器,選擇

  • 低壓配電系統的保護接地方式

    TN系統中所有設備的外露可導電部分均接公共保護線(PE線)或公共保護中性線(PEN線),,也稱“接零”,。如果系統中的N線與PE線全部合為PEN線,則此系統稱為TN-C系統,;如果系統中的N線和PE線全部分開,,則此系統稱為TN-S系統;如果系統的前一部分N線與PE線合為PEN線,,而后一部分N線與PE線則全部或部分地分開,則此系統稱為TN-C-S系統,。TT系統中的所有設備的外露可導電部分均各自經PE線單獨接地,。IT系統中的所有設備的外露可導電部分也都各自經PE線單獨接地。它與TT系統不同的是,,其電源中性點不接地或經1000歐阻抗接地,,且通常不引出中性線!

  • 低壓配電室母線連接方式

    本帖最后由 ee_hyh 于 2014-9-17 15:56 編輯 新人求教,,低壓配電室主母線什么時候需要分段,?對這個問題很困惑

  • 淺析低壓配電系統線路的接線方式

    知識點:配電線路

  • 這里是關于低壓配電屏的一些問題

    這里是低壓配電屏的一部分系統圖CAD里有3個問題,請高手賜教,,小弟感謝萬分大家一塊來學習如果有設計低壓配電屏還需要注意的問題請一起講給我謝謝

  • 關于低壓配電前期的一些問題

    本人要做一個3萬平米的辦公樓,,50米高,2萬地上(辦公),,1萬地下(車庫),,請問前期與甲方溝通的話需要問一些什么問題 ,比如電源,、計量等,,小弟剛做變配電,請多指教??!

  • 關于低壓配電系統的問題!

    低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!

  • 對低壓配電系統接地方式的分析及總結

    電能作為一種高效清潔的能源,在各個領域獲得廣泛的應用,,它在給我們生產生活帶來方便快捷的同時,,也具有一定的危險性,我們在實際應用中采取了各種防護措施,在實際工作中,,很多基層工作人員對接地系統的概念存在混淆,,不能根據工作環境來正確配置接地系統,留下安全隱患,。下面,,對接地系統的劃分和使用,我結合目前常用的廠區供電和單井供電接地來分析和總結典型的配電接地系統的特點,,從實際應用角度加以簡潔的說明:

  • 低壓配電室電纜溝出線方式

    這是俺十年前的一篇論文,,不知道誰給掛在網上了【PDF】鄭崎張德江 文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版鄭崎張德江低壓 配電室 電纜 溝出線方式 ·l 2 ·鄭崎張德江163 ) 1 0 1 ( 大化 集團大連 設計研 究院化工企業 中低 壓配 電室( 稱MC 或C室 ) ...paper.dic123.com/pdf_b1e3eb07-e122-4f27-9 ... 2011-2-10

  • 低壓配電系統接地方式及其特點詳解

    講到低壓配電系統的接地

  • 城市照明低壓配電系統接地方式探討

    一、路燈常用接地方式: 根據IEC規定,,供電系統的接地方式分為TT系統,、TN系統、IT系統,。其中TN系統又分為TN-C,、TN-S、TN-C-S系統,。 (一)TT方式供電系統 TT方式是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,,稱為保護接地系統,也稱TT系統,。第一個符號T表示電力系統中性點直接接地,;第二個符號T表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與系統如何接地無關,。在TT系統中負載的所有接地均稱為保護接地,,這種供電系統的特點如下。 1,、當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,,由于有接地保護,可以大大減少觸電的危險性,。但是,,低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,,屬于危險電壓,。 2、當漏電電流比較小時,,即使有熔斷器也不一定能熔斷,,所以還需要漏電保護器作保護。 3,、TT系統適用于接地保護占很分散的地方,。 (二)TN方式供電系統 這種供電系統是將電氣設備的金屬外殼與工作零線相接的保護系統,,稱作接零保護系統,用TN表示,。

  • 請教有關低壓配電柜進線的表示方式

    在畫電壓配電系統圖時,,我們的樣本給出了電纜進線和架空進線的不同進線柜的方案或方案號,請問如果既是電纜進線,,又是上進線時,,樣本上好象沒有現成的方案號可選,這時我們該怎么樣表??謝謝,!

  • 關于低壓配電母線的問題

    低壓配電柜內,配電母線選擇時,,應其所要負載的電流來確定它的型號,,但是具體要如何選擇?如電流為200A,,那么應選擇什么規格的銅母線,?請大師解答!

  • 低壓配電系統的一個困惑

    低壓配電系統的一個困惑

    圖片就在下面,應該說現在廠家這種雙層母線是不提供方案和樣本的,但是幾乎家家都說會做(本貼不討論廠家問題,只談論技術),我想知道GCK柜子到底這么做可以不可以,或者在怎么樣的情況下可以,這種做法應該說是在目前是很常見的,由于計量不同的問題,我常使用這種做法,現在請大家對此發表一下討論!

  • 關于地鐵低壓配電系統的一些疑問,!

    1,、環控柜的電源除了在配電柜當中取得以外,還有沒有其它取電源的途徑,?從低壓母線上取是否可以呢?2,、設計地鐵低壓配電系統的時候,,單對配電柜和環控柜,有些什么特殊要求或者是注意事項呢,?

  • 如何選用高壓配電和低壓配電?

    我是初學者,,現在對一個工程選用供電電壓存在迷惑,,什么情況下供電電壓采用10kv,什么情況下供電電壓采用地區低壓網,?請各位賜教,。

  • 關于低壓配電-保護電器的選擇

    關于保護電器的選擇如下:根據設備分組,確定計算負荷(KW),,再確定總需要容量(KVA),,再計算各回路計算電流,再確定保護額定電流,;同時,,根據系統短路容量(MVA),,確定各級短路電流,再確定保護電器的短路分斷能?。根?jù)保護電器額定電流與其短路分斷能?,選擇斷路器或保護電器。電導體的截面選擇,,根據敷設條件確定修正系數,,同時,根據回路電流確定回路導體的截面,,再校驗電纜熱穩定,,根據規范和用電設備要求校驗最大電壓降,再校驗回路的電纜最大允許長度,。

  • 關于供電局的低壓配電接地

    公用變壓器出線用刀熔開關,,315kva配630A,架空四線2*120mm2至電纜分接配電箱,,配電箱接地按規定10歐姆,,零線不重復接地。當配電箱碰線,,箱體電壓157v(中性點電阻按4歐姆)》》50v,,因此電纜分接箱零線必須與箱體一起接地才可。

  • 有關低壓配電的幾個問題

    一,,在TN-S系統中,,一般電源出線采用3P還是4P的開關?出線電流為1000A左右二,,TN-S系統中,,電動機的電源線采用3+1芯的電纜,那么第四芯接電機外殼另一端接PE保護線,,電機外殼是否還要與廠房內的接地網連接,?三,有誰用過MNS型的開關柜,?能否給我幾張相關的圖紙,?