這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢,?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
為什么進線用4P的斷路器啊,?市發電轉換柜卻用3P?。?/p>
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取啊,?謝謝大家,!
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A啊,?160+160+160,?
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
給供電箱配電,,如果供電箱的進線電纜載流量為96A,,我在選擇的進線斷路器的整定值為80A,但是上級MCC配電的出線斷路器的整定值為100A,,大于96A了(不是我院做的),,雖然我的進線斷路器整定值小于96A,可是上級120A的整定值大于96A了,,不曉得這樣的做法會出問題嗎,?因為我想如挂的配電箱出現短路或者過載了,我的斷路器會跳,,對進線電纜應該不會有影響吧,?還是會出現其它的問題,請大神指導,?
我變壓器jp柜子開關是400塑殼,。但是這邊設計院要求雙拼150電纜。能否接入呢,?怎么接能保證兩根電纜差不多電流,。這邊搜索過區管說端子不能壘在一起,。那怎么接斷路器
通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢?
求教:上海人民的斷路器的整定電流為1倍以上的額定電流,,而ABB斷路器的整定電流為0.7~0.9倍的額定電流,。請問替換時額定電流怎么選擇?
請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?
漏電保護器,漏電開關,,漏電斷路器,,剩余電流動作斷路器都有什么區別啊,!各位大神能詳細地介紹下嗎,?我是電氣新人,現在接觸到,,很困惑,,能不能不從網上粘?
日前經過一些工業區,,總能夠看到各家公司和路邊有著各種防火的宣傳標語,。其實防火一方面在于宣傳工作的需要。另外一方面也在于在源頭上要做好有關的防火工作,,也就是說要杜絕著火源,。而在工業區里面,最大的著火源就是我們的電路系統,,由于電氣元件的故障造成的火災隨處可見,,由于違規用電造成的火災同樣非常多,。而如果能夠按照電氣系統的有關規范來進行設置的話,我們會發現其實火災并沒有那么容易發生,,當然這需要進行有序的管理,。這里我們說到一種對于防火來說非常重要的電氣元件,那就是斷路器,。根據字面上的理解來說就是能夠自動斷路,,其實就是在遇到電氣短路的時候,我們的斷路器能夠第一時間工作,。讓整個電路自動斷開,,電路斷開以后自然不需要擔心著火的問題。而如果在斷路的一瞬間著火的話,,其實也可以自己將火撲滅掉,。因為那偄銜r候已經不屬于電火了,這樣的情況下可以使用滅火器和水來滅火,,不會存在任何問題,。而如果還帶電的話,使用水來滅火的話,,只會讓火災更加嚴重,。所以如果我們要防火的話,一定要在電氣系統和線路中先要做好準備,,當然斷路器是一個重要的環節,。而如果我們采
本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 編輯 圖上斷路器的x是不是表示動觸頭,,是不是必須畫到受電側?好像10kv 的圖紙上是不區分的,,送電側,、受電側都可以畫。畫在哪側,,有沒有具體要求,?
一臺300MW火電機組采用發電機-變壓器-線路接入電網,并網點在主變220KV高壓側,,請問:該并網點斷路器按照反措要求采用三相聯動的型式,,如果采用這種斷路器就不能投重合閘了,有點矛盾,,這方面有什么規定嗎,?
考慮到短路靈敏度計算 我算了算 如果是普通斷路器的話 短路整定值一般是10倍,很難滿足,,上大鼻山的算法,,然后我看有的文章說用B類斷路器 整定值可調,,也見過用漏電斷路器的,大家都用什么,?