如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢,?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼,!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
為什么進線用4P的斷路器啊,?市發電轉換柜卻用3P?。?/p>
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取啊,?謝謝大家,!
漏電斷路器實驗按鈕不同于復位按鈕,它本身就是凸起的,,并且按下后還會主動規復原樣,,就像我們的按鈕開關一樣。 這個按鈕按下后會有甚么反響呢——從表面看來,,斷路器局部跳閘,,復位按鈕凸起,合閘時必需按下復位按鈕才干一般合閘,。 從外部看來,,泄電保護器(泄電保護器就是泄電開關中間的阿誰沒有分合閘把手的局部)模仿了一次泄電毛病,,促使斷路器跳閘,順次來測試泄電保護器能否呈現毛病,。 小小的按鈕實在就是一個測試按鈕,。究竟結果只如果電器裝備,都或許會有失靈老化的時分,,但泄電開關就是壞了,,它也是堅持近況,我們也看不太出來,。按鈕每個月一按的功用就是讓我們經常測試一下,泄電開關有無在任務,。
今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,,問題是這樣的:1、熱湯池,、壓面機,、和面機、攪拌機,、消毒柜,、開水器、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護,?2,、滅蠅燈、殺菌燈,、運水控制箱,、高身雪柜保溫車 、洗米機這些設備都用什么樣的插座,?3,、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,九線制是什么意思,,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線,?4、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線,?初行本行不行請大家幫幫?,有什么相關廚房的書可以學的 嗎?
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,,下端斷路器都分斷,,不帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎,?
一般中置柜里的10KV斷路器,,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,還是只寫額定電流和開斷電流,,如果寫明廠家型號,,一般國產的推薦下,質量可靠點的
斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇,? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎,?額定電流的選擇,過電流的選擇,?,?
大家在選取斷路器時,是否遵循了所選電纜的承載電流>斷路器分斷電流>你設備的計算電流的原則,?這個原則感覺有點別扭,,滿足前邊,又同時滿足后邊的結果,,總是感覺有點不合理,。請高手解釋一下。
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
設計中常遇到越大的斷路器與電纜越難配比,比如計算電流時260A,,斷路器得選整定電流為315的,,下級開關整定電流為400,選擇電纜的載流量就得在400A以上的,,本應該95的電纜就能滿足計算電流的卻得選擇185的電纜,。是否過于浪費。大家在設計中是如何解決這個問題的,?歡迎大家討論,,是否斷路器有微調功能,比如315的整定下級可以調成325的整定,。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 編輯 ]
漏電斷路器有1P和3P的嗎
消防小動力的末端一般是用單磁的微斷(例如施耐德的 C65H ICB),,配合只報警不跳閘的熱繼來實現保護;但是應急照明為什么都是用普通的微斷呢,?應急照明也是消防負荷啊 過載也不能動作?。壳蟠髠b解釋,。