  • 交流斷路器和直流斷路器有何區別

    這里以塑殼斷路器為例,,一般的交流和直流塑殼斷路器本體無區別,但在脫扣器上有差別,因為交流和直流的物理特性不?,?dāng)把交流斷路器用于直流上時,,其熱磁脫扣器將會增加10%以上的誤差,,IEC標準規定,,熱磁脫扣器的熱保護脫扣精度為+20%~-20%,原本符合IEC的標準交流脫扣器,,用于DC系統時,,由于物理原因,脫扣精度會有誤差,,誤差范圍在交流的基礎之上波動-10%,,即誤差范圍在-30%~+10%之間,這樣,,嚴格意義上講,,不符合IEC的標準。所以,,在這種情況下,,斷路器將有更大出現誤脫扣的概率,不再適用于電氣標準規定的范圍,。一般情況下,,不允許將同一個熱磁脫扣單元,既用于交流,,又用于直流,。

  • 斷路器在直流應用和交流應用的區別是什么?

    如題,,斷路器在直流應用中和交流應用中各有什么樣的區別,?對于耐壓,過電流及各回路中保護的應用各有什么樣的特點,?請高手賜教,!

  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎,?

    工作上不可避免地遇上交流斷路器和直流斷路器,就想向大家請教一個問題:直流斷路器和交流斷路器可以通用嗎,?我想,,可能臨時互相混接一下可以,但是長期使用就不行了,。但是要是問我原因,,我也很難說出理由。我是這樣理解的,,交流斷路器和直流斷路器的作用都是分斷電路的電?,也就是要分?jǐn)嚯娀 =涣魇菙嚅_相線,,直流是斷開正極,,但是最終的目的都是斷開持續不斷的電流。

  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

  • 斷路器與負荷開關的區別

    1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修,。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作,。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,,因此它不僅能通斷正常負荷電流,,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障,。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,,有油斷路器、SF6斷路器,、真空斷路器等類型,。

  • 這幾種斷路器有什么區別,??,?,??

    這幾種斷路器有什么區別?,?,??,?

    1.普通的1p斷路器和1p+n區別 斷開時n相是否斷開,? 2.漏電斷路器有的是有的是1p+漏電模塊 還有2p加漏電模塊 有什么區別 斷開時n是否斷開 我以前用的漏電斷路器測試n是不斷開的3.對應圖片我不知道我叫得型號對不對 有的說只有漏電才有1p+n 那普通的斷路器帶n的叫什么呢

  • 直流斷路器一般在那里有用,?

    我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥,、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?

  • 交流斷路器和直流短路器的替換和計算

    情況是這樣的,,現在有一個delix 3m/3p-100A的斷路器(俗稱空開),,作為220V直流屏進線的斷路器。該斷路器的額定容量是40kVA,;請問,,通過理論計算,如果這樣的斷路器,,應用在220V直流屏上,,它的額定電流是多少,?如何作理論的換算?請各位指教,。

  • 交流微型斷路器可以用于直流嗎

    我公司用的默勒斷路器怎么都把交流的用于直流控制了呢,?這樣對控制性能有影響嗎?或者說交流斷路器和直流斷路器保護的方式都是一樣嗎,?

  • 固封式斷路器和普通的區別

    固封式斷路器是不是和非固封式斷路器一樣的?。恐皇菧缁⊙b置全密封了,,絕緣效果更好,,但是散熱不行啊,?國產哪家用的多呢,?價格相差多少,?

  • 兩種斷路器畫法有區別嗎

    兩種斷路器畫法有區別嗎

    請問高手:這兩種斷路器畫法有區別嗎,?設計到自投、 自負的問題嗎,?

  • 請教直流斷路器的幾個問題

    請教直流斷路器的幾個問題

    .初次使用直流斷路器,,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,,就是說一定要按標注的極性接線嗎,?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子),;(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,,如C10。.

  • 低壓熔斷器和斷路器的區別

    低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好,。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,,分斷能力? ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜,。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,,過載,、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,,需要與電動刀開關、開關組合才有可能,。

  • 關于3p和4p斷路器的區別和用處

    短路種類很多,,1p、2p,、3p,、4p,還有帶漏電的,,我查閱過一些資料,,但是沒有那本資料書有系統的解釋;比如說,,他們用于那些地方合適呢,?有那些講究呢?

  • 這兩種斷路器有什么區別?

    什么時候用C65系列,什么時候用NS系列,NSD系列.這兩個都好像有是不是MNS柜不應該安裝C65,C65只適合安裝在終端;而NSD則有旋轉手柄,可安裝在MNS柜面

  • 請教斷路器與負荷開關的區別

    斷路器應該具有比負荷開關更多的功能,為什么雙電源開關里負荷開關的雙電源比斷路器的負荷開關貴呢?還有,配電箱的總開關圖紙設計是負荷開關,為什么很多配電箱的總開關卻都被配上了斷路器呢?

  • 如何選用斷路器保護直流系統

    由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用,。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub,、電池組的內阻為Ri,,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),,其中K為不大于20近似于10的系數,。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,,發電機內阻為Ri,,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In,。其中V為上述的Ub或Ug,,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流,;當沒有此直流電機時,式中In=0,。2. 其次要明確直流電源的接地方式,,分為以下三種:直流電源的一極直

  • 單路直流斷路器分正負嗎,?

    最近有一柜子的直流斷路器老燒,,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎,?而它只分1端和2端,,也沒有標著正負端,。