DLT402-1999來下哦希望有用,!
斷路器在通過短路電流的情況下突然斷開,,在它的動、靜觸頭之間產生電弧。一般地說,,交流電弧當其中的電流瞬時值經過零值時熄滅(滅?。?在微弧過程中,,弧柱中存在高溫下的進與去游離,。電弧的特征在于它的電阻不是常效一負電限。 高壓交流斷路器的工作條件是多種多樣的,。但適,,以其出線端部的三相短路故障為代喪。從這種典型故障的各種特性參數再推演出其他系統故障條件下的有關參數,。斷路器出線端的短路回路阻抗基本上以電感為主,,因此,流波形滯后于其電源電壓,?!伴_關裝置”中指出需要研究的一些問題: —輸電系統和配電系統開關裝的理論、設計和結構問題,。
我是個新手,,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,??請教了,!
DLT 402-2016 高壓交流斷路器
希望對大家有用,!
DL_T_402-2007_高壓交流斷路器訂貨技術條件 新規程 不多說了 需要的就下載分卷壓縮的http://bbs.co.163.com/content/0_1128022_1.htmlDL/T402-2007 高壓交流斷路器訂貨技術條件 17樓重新上傳的 已經將原來的雙頁 處理為單頁:hug:[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-9-10 09:59 編輯 ]
DLT615-1997交流高壓斷路器參數選用導則
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,,高壓進線用斷路器,,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行,。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?
我在出差時,,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,,對否,?
高壓真空斷路器,額定電流有630A,、1250A,,分段能力也有25KA、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的,?
電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊。
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,,不能帶電測量,,測量前要驗電,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣,。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線,。測量結束時,對于大電容設備要放電,,測試完先拆線,,后停止搖動絕緣電阻表。讀數完畢,,一邊慢搖,一邊拆線,然后將被測設備放電,,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞)。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,,嚴禁用手觸及,。拆線時,也不要觸及引線的金屬部分,。高壓斷路器
交流高壓斷路器是發,、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,,對電網的安全,、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用,。目前,,在我國電站新建、擴建或改造換型中,,SF6斷路器成了首選產品,,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,,SF6斷路器的檢修,、周期、項目,、準備工作和對狀態檢修的要求,,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,,裝復,、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,,本體包含了定開距,、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓,、氣動,、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容,。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
各位師傅,,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,比如說額定電流,、分段能力,。具體根據什么選型啊,,還望各位大大們指點
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
高壓斷路器裝在一個小車上,,然后要推到框架里去,然后據說要找準位置,,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,,這個在推進去前,找中要求高么,?如果有誤差,,在往里面塞的時候它是否會自動調準?
交流高壓斷路器
交流高壓斷路器專題,,為您提供交流高壓斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與交流高壓斷路器 相關的專業交流討論,更多交流高壓斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題