這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢,?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼,!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A?。?60+160+160,?
為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P啊,?
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝,!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
想找工作的請登錄點擊>http://dl.dqjob88.com/vvip/cm1215853683419/
今天遇到一個問題,,讓我突然想到斷路器的報警觸頭,它和斷路器的普通觸點有什么區別,?當斷路器發生故障的時候,,它是就動作一下呢?還是一直就閉合呢,,直到故障解除呢,?{:2_76:}
18.5Kw液壓站電機,,星角啟動,斷路器C65N-D40A,,主接觸器為LC1-D32,,星啟動接觸器LC1-D25,角接觸器為LC1-D32,。此配置有問題嗎,?望高手指點 啟動時為溢流狀態
求教:上海人民的斷路器的整定電流為1倍以上的額定電流,而ABB斷路器的整定電流為0.7~0.9倍的額定電流,。請問替換時額定電流怎么選擇,?
給供電箱配電,,如果供電箱的進線電纜載流量為96A,我在選擇的進線斷路器的整定值為80A,,但是上級MCC配電的出線斷路器的整定值為100A,,大于96A了(不是我院做的),雖然我的進線斷路器整定值小于96A,,可是上級120A的整定值大于96A了,,不曉得這樣的做法會出問題嗎?因為我想如果我的配電箱出現短路或者過載了,,我的斷路器會跳,,對進線電纜應該不會有影響吧?還是會出現其它的問題,,請大神指導,?
請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中,。輔助觸點會不會可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?
通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,,上端就加一把刀開關或隔離開關,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,,是不是就是和刀開關、隔離開關的功能一樣的呢,?
額定電壓為380V的電機功率為750w,,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),,斷路器選擇額定電壓為10A的,是否合理,,合理原因是什么,,不合理原因是什么?
論壇里面經??吹絼e人的一些說法:由于國產斷路器質量不過硬,,本來計算后選80A的斷路器,為了保險,,增大一號,,選擇100A,理由是怕斷路器扛不住,,燒掉,。我是新手。有個疑問,,斷路器選得太大了,,設備比如已經輕微過載(假如84A),但是還達不到斷路器的跳閘電流(100A左右),,加之長時間工作,,這樣豈不是危害很嚴重?
斷路器的分斷能力主要由什么決定或影響的,?我看到同一殼架等級,不同分斷能力,,但內部構造是一樣的,。斷路器標準效驗時為什么一定要在基準溫度下進行,使用時外部環境不是恒定的,,不會受影響嗎,?同一額定電流,不同殼架等級之間有什么區別,?現常用的斷路器有幾種哇??!求大神回答。,。,。謝謝哇