  • 《高壓斷路器原理和應用》

    《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1

  • 高壓斷路器原理和應用.pdf

    PDG格式看起來很不方便,,現在我將此書轉換成PDF辦了,需要的請下載。

  • 常用中高壓斷路器及其運行

    介紹了常用的不同型號中高壓斷路器結構和技術參數,,

  • 小型斷路器的發展與應用

    [轉載]小型斷路器的發展與應用綜 述 摘要:闡述了我國小型低壓斷路器的發展歷程,,介紹了國產小型斷路器的結構和附件的技術性能,,重點論述了小型斷路器應用中的選型及在應用中應引起注意的問題,,探討了我國小型斷路器發展方向。 關鍵詞,;發展過程,;結構性能;應用和選擇,;發展方向 1 斷路器的分類和發展 世界上最早的斷路器產生于1885年,,它是一種刀開頭和過電流脫扣器的組合。1905年,,具有自由脫扣裝置的空氣斷路器誕生,。1930年以來,,隨著科技的進步,電弧原理的發現和各種滅弧裝置的發明,,逐漸形成了目前的機構,。50年代末,由于電子元件的興起,,又產生了電子脫扣器,,到了今天,由于單片機的普及又有了智能型斷路器的問世,。 1,、1斷路器的分類 小型低壓斷路器,從它的結構,、用途所具有的功能來分,,可分為萬能式(又稱框架式,,國際上通稱ACB)們塑料外殼式(國際上通稱MCCS,,NICB小型)兩大類,它們相同的作用是:在正常情況下,,作不頻繁合

  • 論低壓斷路器的選擇和應用

    摘要: 低壓斷路器用途廣泛,,它不僅用于主干線、支路,、電路末端等作線路(電纜,、電線)及電氣設備的不頻繁合、分和過載,、短路,、欠電壓等故障的保護,還應用于各種負載,,如照明回路,、電熱回路、電動機回路,、可控硅整流回路,、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用

  • 低壓斷路器的選擇和應用

    1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正砐?fù)荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器,。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,,還具有一定的保護功能,如過負荷,、短路,、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,,也可以遠方遙控操作,。 低壓斷路器的分類方式很多,,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調),;按結構型式分,,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式),;按操作方式分,有手動操作,、電動操作和彈簧儲能機械操作,;按極數分,可分為單極,、二極,、三極和四極式;按安裝方式分,,有固定式,、插入式、抽屜式和嵌入式等,。低壓斷路器容量范圍很大,,最小為4A,而最大可達5000A,。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。

  • 關于高壓斷路器的電源問題

    我是個新手,,剛剛學習這方面的東西,,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源,。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,?,?請教了!

  • 《低壓斷路器及其應用》一本電子版

    《低壓斷路器及其應用》電子版目錄

  • 這樣的高壓斷路器,您見過嗎,?

    這樣的高壓斷路器,,您見過嗎,?

    我在出差時,,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,,對否,?

  • 關于高壓SF6斷路器檢修工藝

    交流高壓斷路器是發、輸,、配電系統中關鍵的保護控制電器,,對電網的安全、經濟,、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用,。目前,在我國電站新建,、擴建或改造換型中,,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升,。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,,SF6斷路器的檢修、周期,、項目,、準備工作和對狀態檢修的要求,,SFG斷路器本體和操動機構的分解,、檢修,裝復,、調試及常見故障處理等內容,。SF6斷路器檢修工藝內容中,本體包含了定開距,、變開距和自能滅弧等結構,,操動機構中包含液壓、氣動,、彈簧等品種,。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <

  • 你了解高壓斷路器的試驗嗎

    用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,,不能帶電測量,,測量前要驗電,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣,。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線,。測量結束時,對于大電容設備要放電,,測試完先拆線,,后停止搖動絕緣電阻表,。讀數完畢,一邊慢搖,,一邊拆線,,然后將被測設備放電,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞),。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,嚴禁用手觸及,。拆線時,,也不要觸及引線的金屬部分。高壓斷路器

  • 高壓限流開關是指斷路器嗎,?

    供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?

  • 主變高壓側斷路器的跳閘

    電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊,。

  • 高壓真空斷路器參數選擇

    高壓真空斷路器,,額定電流有630A、1250A,,分段能力也有25KA,、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的?

  • 求教高壓斷路器的選型問題

    各位師傅,,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流、分段能力,。具體根據什么選型啊,,還望各位大大們指點

  • 關于高壓負荷開關與斷路器的問題,?

    做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,,這個是在很多地方都是這么規定的,,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?

  • 無源保護與斷路器柜的應用

    本附件中介紹了本公司產品無源微機保護裝置與斷路器柜的應用,,有需要的可以看看,。同時希望大家補充說明,說說自己的見解,。

  • 斷路器分斷能力的選擇及應用

    最近幾年與斷路器的使用者相互磋商,、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路器選用的文章,,感到收益很大,,但又覺得斷路器的設計、制造者與用戶之間由于溝通和宣傳不夠,,致使用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失,。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,,以期拋磚引玉,、去偽存真。 一,、 線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,。因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: (1)、對于10/0.4kV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10kV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,,因此按無窮大來考慮,,其誤差不足10%),。 (2)、GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入電動機反饋電流的影響”,,若短路電流為30kA,取其1%,,應是300A,,電動機的總功率約在150