我是個新手,剛剛學習這方面的東西,,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源,。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢?,?請教了,!
我在出差時,,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,,對否,?
交流高壓斷路器是發,、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,,對電網的安全,、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用,。目前,,在我國電站新建、擴建或改造換型中,,SF6斷路器成了首選產品,,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,,SF6斷路器的檢修,、周期、項目,、準備工作和對狀態檢修的要求,,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,,裝復,、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,,本體包含了定開距,、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓,、氣動,、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容,。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,,不能帶電測量,測量前要驗電,,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣,。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線。測量結束時,,對于大電容設備要放電,,測試完先拆線,后停止搖動絕緣電阻表,。讀數完畢,,一邊慢搖,一邊拆線,然后將被測設備放電,,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞)。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,,嚴禁用手觸及,。拆線時,也不要觸及引線的金屬部分,。高壓斷路器
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行,。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊。
高壓真空斷路器,,額定電流有630A,、1250A,分段能力也有25KA,、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的,?
各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流,、分段能力。具體根據什么選型啊,,還望各位大大們指點
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?
IEC62063 標準對智能斷路器設備的定義:“具有較高性能的斷路器和控制設備,配有電子設備,、傳感器和執行器,,還具有附加功能,尤其是在線監視和診斷方面,?!?1. 監測控制回路特點 以微電子、計算機技術和新型傳感器建立新的斷路器二次系統,,實現斷路器的智能化,,使其具有按電壓波形調節通斷角度,精確控制通斷過程時間和滅弧室工況,。電力電子裝置取代傳統的機械操動機構,,使斷路器動作性能大大提高。 二次系統通過有效地監視斷路器運行狀態,,可以動態評估斷路器壽命,,分析故障遮斷能力,實現斷路器運行監視,,進行壽命周期評估和失效率評估,,提高斷路器的可用率。主要的監視環節有:①統計動作次數,。②統計斷口開斷電流值,。③監視通斷線圈電流波形,判斷故障,。④監視滅弧室內絕緣介質的壓力,、溫度及密度等。⑤監視觸頭通斷速度和操動機構狀態,。 新型微控制器(DSP)的廣泛使用,,使得上述功能的實現和完善成為可能。 2. 數據通信回路特點 數字化變電站背景下的斷路器智能化使得斷路器線圈動作方式發生了根本變化,。傳統斷路器
斷路器即高壓開關,它不僅可以切斷或閉合高壓電路中的空載電流和負荷電流,,而且當系統發生故障時,,通過繼電器保護裝置的作用,切斷過負荷電流和短路電流。一,、斷路器的作用與功能高壓斷路器是電力系統中最重要的設備之一,,用來在正常情況下接通和斷開電路、在故障情況下能迅速切斷故障電流的開關設備,。包括: ● 切斷或閉合高壓線路的空載電流,; ● 切斷或閉合高壓線路的負荷電流; ● 切斷或閉合高壓線路的故障電流,。二,、斷路器分類及特點高壓斷路器主要分為多油斷路器、少油斷路器,、六氟化硫斷路器,、真空斷路器、壓縮空氣斷路器等,。它們的特點如下:1,、多油斷路器實現簡單、價格便
知識點:真空斷路器 一,、真空斷路器的結構 真空斷路器的結構主要由三部分組成:真空滅弧室,、操動機構、支架及其他部件,。 1,、真空滅弧室 真空滅弧室又名真空開關管,是真空斷路器的核心部件,。其主要作用是通過管內真空優良的絕緣性能,,使中高壓電路切斷電源后能迅速熄弧并抑制電流,避免事故和意外的發生,。真空滅弧室按外殼分為玻璃真空滅弧室,、陶瓷真空滅弧室。
知識點:塑殼斷路器
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4,。6A,啟動過程可長達10分鐘,,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,,然后據說要找準位置,,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,找中要求高么,?如果有誤差,,在往里面塞的時候它是否會自動調準?
各位大蝦,,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,,最近干了一批活,對方死活要用2.5的線,,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,,以前都是1.5的啊。
高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,,按鈕,,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,能否做成集成模塊,,比如PLC等操作模式呢,?