高壓開關的合閘機構在進行合,、分閘的時候需要大功率的操作電源,比如電磁式的合閘機構就需要很大的直流電流,、而彈簧儲能式的合閘機構則不需要,,彈簧儲能式(CT)合閘機構只要可以滿足儲能電機正常工作的電壓即可,。另外,高壓開關柜頂部的直流小母線提供信號,,控制,,報警等回路的直流電源也是由直流屏提供的,包括給繼電保護和自動裝置提供直流電源,。 直流屏作為高壓柜的測控電源,,最大優點就是不受停電的影響。舉個例子,,如果變電站突發故障導致高壓開關斷開了,,意味著外面輸入進來的電斷了,這時候很多設備就無法正常報警,、診斷,,一些儀器儀表、控制電器等都無法工作,,這個時候直流屏就可以為這些設備提供直流電源,,保證設備正常運轉。 這里
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
各位專家,,請教個問題?,F(xiàn)在我們做有一臺高壓開關柜KYN28-24的柜子賣到印尼,在現場不是都要做耐壓試驗嗎,,這邊他們沒有交流耐壓試驗裝置,,只有直流的。聽說他們以前做的柜子都是用直流打的耐壓,,但我在國內沒聽說過高壓柜打直流耐壓呀,很是擔心,,如果用直流打的話,,會存在什么問題?會不會有可能有元件損壞呀?為什么國內的都是采用交流工頻耐壓,?他們高壓額定電壓是20KV,,耐壓打32KV
1.直流控制母線和合閘母線分別失電或同時失電,,對運行中高壓設備的開關(直流操作電源)有什么影響?保護裝置是否會有報警,?控制回路斷線之類的2.分掉運行中設備的高壓開關的保護裝置的電源,,對高壓開關有何影響?
請問一下,,高壓負荷開關的選型如何選,?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流,。另,,是不是不管變壓器是多大的,都選這種,。還有,,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,,然后再選熔斷器啊,。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣,。謝謝指教,!
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jī)?nèi)部的避雷器,、互感器,、電抗器、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎,?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,,那么多的配線都要解開,,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,,所以我很困惑,。
各位大俠,,不知你們對高壓斷路器是如何選型的?800KVA的箱變,,我選擇125A的高壓負荷開關,,80A的熔斷器,總覺得這樣選擇太過邊緣,,心里不放心,。請各位大俠予于指正。這樣選型是否能讓人放心,?誰能告訴我箱變外殼所用的鎖跟普通鎖有什么不同,,它是否具有聯鎖的作用,它的型號是什么,?謝謝,!
各位同仁好,,近日我們單位新建了一個樓盤,,設計總功率是5000KW,四臺1250KVA干變,,雙電源供電,,自動切換雙頭柜是630A負荷開關,但在某路市電故障另一路電源自動投入時,,請問,,630A負荷開關能受得起4臺1250KVA變壓器的起動沖擊電流嗎?急,!謝謝,!
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電,。1,、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,,經過人體的電流小,,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊,。不甚理解,,請教。
高壓開關安裝要求及說明
高壓開關柜一般有哪些聯鎖?。渴裁词请姎饴撴i,?還有機械聯鎖,?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,,可是我對此不是很清楚,,哪位大哥幫幫忙啊,?
我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀,!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點?。,。。,。,。。,。,。。,?!急急急!
第一貼啊,!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,,比如進線柜,、計量柜、出線柜,?而且也不必安裝高壓斷路器,,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號,?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜,?若可以,用什么柜比較好,?3.什么情況下必須要用真空斷路器,?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,,差別大嗎,?
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器,。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,,配置一面真空斷路器進線柜,、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,,一面PT柜,取消出線柜,,請各位高手解答啊,,謝謝。
高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似,。一般裝有簡單的滅弧裝置,,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,,在分閘彈簧的作用下,,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,,將氣體壓縮,。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧,。 合閘時,通過主軸及傳動系統,,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,使主觸頭隨后閉合,。 在合閘過程中,,分閘彈簧同時貯能。由于負荷開關不能開斷短路電流,,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用,。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,,注意細節方面的差別,。
請教版內大神,小區雙電源進線,,設計在高壓柜設置分段開關同時在低壓柜設置母聯柜,,在小區一路電源停電情況下優先合并高壓分段開關還是低壓聯絡開關?
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段,、隔離柜,,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,,故障形式多種多樣,故障判斷難度
知識點:直流分開關
在日常的工作中可以用交流開關用在直流負載電路中嗎,?如果不能混用,,那到底是什么原因呢,?讓我們一起來看看具體的內容吧!
直流高壓開關
直流高壓開關專題,,為您提供直流高壓開關相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與直流高壓開關 相關的專業交流討論,更多直流高壓開關相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題