通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,,上端就加一把刀開關或隔離開關,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,,是不是就是和刀開關、隔離開關的功能一樣的呢,?
不帶隔離功能的斷路器和帶隔離功能的斷路器在應用方面的區別,? 隔離功能是雞肋功能吧,?沒有它斷路器不是也可以切斷電源嗎?問題補充:斷路器直接皆有滅弧作用,,也可以帶負載開關,,為什么我還要用帶隔離功能的啊,? 隔離開關有明顯的斷開點,,但是斷路器也可以斷開電路啊,那個明顯的斷開點有實際意義嗎,?
我是個新手,,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,??請教了,!
我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,,請同行評論,,對否?
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流,、分段能力。具體根據什么選型啊,,還望各位大大們指點
高壓真空斷路器,,額定電流有630A、1250A,,分段能力也有25KA,、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的?
電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊,。
交流高壓斷路器是發、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,,對電網的安全,、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用,。目前,,在我國電站新建、擴建或改造換型中,,SF6斷路器成了首選產品,,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,,SF6斷路器的檢修,、周期、項目,、準備工作和對狀態檢修的要求,,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,,裝復、調試及常見故障處理等內容,。SF6斷路器檢修工藝內容中,,本體包含了定開距、變開距和自能滅弧等結構,,操動機構中包含液壓,、氣動、彈簧等品種,。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容,。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,不能帶電測量,,測量前要驗電,,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線,。測量結束時,,對于大電容設備要放電,測試完先拆線,,后停止搖動絕緣電阻表,。讀數完畢,一邊慢搖,,一邊拆線,,然后將被測設備放電,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞),。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,,嚴禁用手觸及。拆線時,,也不要觸及引線的金屬部分,。高壓斷路器
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,,高壓進線用斷路器,,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?
對于斷路器是否有隔離功能這個問題,,感覺又徹底搞暈了,,需要來求教一下!因為有些產品樣本里會標志,,其含有隔離功能,。而沒有說明這個的,則根本沒有提是否有隔離功能的事??!那是否具體,我該怎么看呢,?1,、是否絕大部分的小型斷路器都具有隔離功能?所以在小型斷路器樣本里面,,可能不用提,?比如DZ47、NB7,、S261,、BM65等類型2、較大的,,塑殼式斷路器呢,?比如,有一些樣本里標示了,。是否是有些具有,,有些沒有呢?3、我看到一些設計人員的圖,,在前面作進線的斷路器時,,則標示為具有隔離功能的符號。但同一個斷路器,,到了出線,,就標示成不具有隔離功能斷路器的符號。搞暈了,!這不是同一個斷路器嗎,?是具有還是沒有?或者是說,,出線時不必表示其具有隔離功能的那一豎的符號,?4、絕大部分雙電源轉換開關:是否都具有隔離功能呢,?樣本上也查不到?。⊥纯嗔?!求解答,!
目前,智能斷路器日趨成熟,,應用面越來越廣,,其諸多功能是普通斷路器無法比擬的。下面就幾個特有保護功能進行說明,。 1,、中性線保護功能 讓人第一感覺,,此功能一旦動作將切斷中性線,,起到保護中性線的作用。其實未必如此,?!睹裼媒ㄖ姎庠O(shè)計標準》GB 51348-2019有明文規定,分別如下: 7.4.5-2-2),,對TT或TN系統,,在中性導體截面積小于相導體截面積的地方, 中性導體上應裝設過電流保護,,該保護應使相導體斷電但不必斷開中性導體 ,。
智能斷路器又稱為物聯網斷路器、物聯網智能斷路器,、智能型斷路器,、數字?jǐn)嗦菲鞯取!吨悄艿蛪簲嗦菲鳌?T/CEEIA 509-2021定義 智能斷路器為具有電氣測量及報警,、狀態感知,、診斷維護及健康狀態指示、故障及歷史記錄等功能,,能進行本地和/或遠程監控,,并具有物聯網(IoT)云平臺連接能力,可直接或間接接入物聯網云平臺,,且符合網絡安全要求的斷路器,。 其功能列表如下: 表1 智能斷路器的功能要求
現有的施耐德公司的NS系列和ABB公司的S型塑殼斷路器明確承諾具有隔離功能,,那還有其他國產的有嗎?如果沒有,,再在配電箱中加裝一刀開關,,很麻煩的呀1
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4。6A,啟動過程可長達10分鐘,,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了,?
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
各位大蝦,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,,最近干了一批活,,對方死活要用2.5的線,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,,以前都是1.5的啊,。
高壓斷路器功能
高壓斷路器功能專題,為您提供高壓斷路器功能相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓斷路器功能 相關的專業交流討論,,更多高壓斷路器功能相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題