[轉載]小型斷路器的發展與應用綜 述 摘要:闡述了我國小型低壓斷路器的發展歷程,,介紹了國產小型斷路器的結構和附件的技術性能,,重點論述了小型斷路器應用中的選型及在應用中應引起注意的問題,探討了我國小型斷路器發展方向,。 關鍵詞,;發展過程,;結構性能;應用和選擇,;發展方向 1 斷路器的分類和發展 世界上最早的斷路器產生于1885年,,它是一種刀開頭和過電流脫扣器的組合。1905年,,具有自由脫扣裝置的空氣斷路器誕生,。1930年以來,隨著科技的進步,,電弧原理的發現和各種滅弧裝置的發明,,逐漸形成了目前的機構。50年代末,,由于電子元件的興起,,又產生了電子脫扣器,到了今天,,由于單片機的普及又有了智能型斷路器的問世,。 1、1斷路器的分類 小型低壓斷路器,,從它的結構,、用途所具有的功能來分,可分為萬能式(又稱框架式,,國際上通稱ACB)們塑料外殼式(國際上通稱MCCS,,NICB小型)兩大類,它們相同的作用是:在正常情況下,,作不頻繁合
我是個新手,,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,??請教了,!
由于自壓式SF6高壓斷路器具有明顯的優點,已使其得到了全世界的承認,,并獲得了廣泛的應用,。該斷路器所需的運行能量較低,因而其所需機械組件的應力和磨損減少,,從而極大地改善了斷路器的綜合可靠性?,F(xiàn)在,又由于延長了其壽命,提高了配電裝置的使用效率,,這不僅使購置與安裝的成本最少,,而且其維修費用也最低。 目前,,自壓式斷路器的額定電壓最高可達170kV,,短路電流可高達40kA。自壓式斷路器新款的動作原理表明:經過良好設計的部件,,可提高斷開短路電流和遮斷功率的性能,。基于這一原則,,目前已開發出額定電壓為245kV,,斷開短路電流為50kA的SF6斷路器,而每次動作的驅動能量僅需0.7kW,。國外最近開發出各種和彈簧操作機構相組合的斷流技術,。而這種自壓式斷路器中廣泛使用了自爆原理和雙移動電弧接觸系統進行開發。以一種170kV/40kA斷路器為例,,若按此原理開發其每極驅動功率僅需0.25kV,。但該種斷路器的開發,需要使用仿真工具以了解電弧,、氣流,、輻射和腐蝕之間的復雜物理關系。確定處理輻射的仿真方法,,以及進行仿真對比試驗,。
各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流,、分段能力。具體根據什么選型啊,,還望各位大大們指點
高壓真空斷路器,,額定電流有630A、1250A,,分段能力也有25KA,、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的?
電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊,。
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行,。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?
專用真空斷路器 面臨極其不同的開斷任務,,新的專用斷路器應運而生,。如用于發電機保護斷路器的特大容量真空斷路器(短路開斷電流高達63~80kA及以上),標準型真空斷路器(短路開斷電流25~50kA),,經濟型真空斷路器(16~25kA),,頻繁型真空斷路器(如操作次數5~6萬次),超頻繁型真空斷路器(如操作次數10~15萬次),。如西門子公司的3AH系列斷路器就按使用場合劃分為5種型號,,其中3AH1和3AH3型為標準型,操作10000次,,3AHZ型為頻繁型,,操作6萬次,3AH4為超頻繁型,,操作12萬次,,3AH5型為經濟型,價格便宜. 2.低過電壓型真空斷路器 眾所周知,,真空斷路器因截流會引起截流過電壓,,特別在開斷小的感性負截如電動機時,一般情況下,,為限制過電壓而給真空斷路器配過電壓吸收裝置如SicRC路,,ZnO避雷器等,這使斷路器結構龐大且復雜化,,而且有的限制過電壓不理想,。 日本幾家公司另辟路徑,開發出低過電壓真空斷路器,。它不用加過電壓吸收裝置而用新開發出的觸頭材料,,將過電壓限制至常規值的十分之一。低過電壓觸頭材料東芝為AgWC日立為Co-A
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,,而變壓器大于1250kVA以上,,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4。6A,啟動過程可長達10分鐘,,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了,?
高壓斷路器裝在一個小車上,,然后要推到框架里去,然后據說要找準位置,,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,,這個在推進去前,找中要求高么,?如果有誤差,,在往里面塞的時候它是否會自動調準?
各位大蝦,,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,,最近干了一批活,對方死活要用2.5的線,,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,,以前都是1.5的啊。
高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,,按鈕,,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,能否做成集成模塊,,比如PLC等操作模式呢,?
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
我在出差時,,看到這樣的高壓負荷開關,,請同行評論,對否,?
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,,不能帶電測量,測量前要驗電,,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣,。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線。測量結束時,,對于大電容設備要放電,,測試完先拆線,后停止搖動絕緣電阻表,。讀數完畢,,一邊慢搖,一邊拆線,,然后將被測設備放電,,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞),。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,,嚴禁用手觸及。拆線時,,也不要觸及引線的金屬部分,。高壓斷路器
交流高壓斷路器是發、輸,、配電系統中關鍵的保護控制電器,,對電網的安全、經濟,、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用,。目前,在我國電站新建,、擴建或改造換型中,,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升,。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,,SF6斷路器的檢修、周期,、項目,、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,,裝復,、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,,本體包含了定開距,、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓,、氣動、彈簧等品種,。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容,。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
高壓斷路器的發展
高壓斷路器的發展專題,為您提供高壓斷路器的發展相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓斷路器的發展 相關的專業交流討論,,更多高壓斷路器的發展相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度