選擇型低壓斷路器的發展動態陳德桂(西安交通大學電氣工程學院,,西安 710049)摘要 在低壓配電系統的用電設備和分支回路增多的情況下,為了保證低壓配電線路供電的連續性和可靠性,,選擇性保護變得越來越重要,。本文介紹了近期低壓選擇型斷路器發展的動態,包括:局部選擇性提升到全局選擇性,;低壓配電系統的選擇性保護范圍從電源側向終端側延伸,;采用機械式短延時的選擇性小型斷路器。關鍵詞:低壓選擇性斷路器,;全局選擇性和局部選擇性,;機械式短延時脫扣器[ 本帖最后由 foxlove0002 于 2009-7-28 16:50 編輯 ]
我國低壓斷路器現狀與發展動向何瑞華(上海電器科學研究所,上海 200063)1 引言低壓斷路器是低壓電器中結構最復雜,,技術含量與經濟價值最高,,在低壓配電系統中地位最重要的產品。品種主要有萬能式斷路器,、塑殼式斷路器(配電保護,、電動機保護)、漏電斷路器,、小斷路器,、真空斷路器、直流快速斷路器,。一個制造廠ACB,、MCCB產品技術水平、產量,、質量在行業中排名一定程度上代表了企業在低壓電器行業中地位,,低壓斷路器產值占低壓電器總產值50%以上......[ 本帖最后由 foxlove0002 于 2009-7-28 15:49 編輯 ]
通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢,?
請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中,。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?
1、請問低壓母聯斷路器如何選型,?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格,?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,,應在供電側的配電所裝設斷路器,,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,,應在兩側均裝設斷路器,。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡線的作用是什么,?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路),?
最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商,、探討,,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,感到收益很大,,但又覺得斷路器的設計,、制造者與它的用戶之間由于溝通、交流和宣傳不夠,,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失,。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,,以期拋磚引玉,、去偽存真。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,,因此按無窮大來考慮,,其誤差不足10%)。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入
新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷誜?fù)荷電流和過負荷電流,,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,,還具有一定的保護功能,,如過負荷、短路,、欠壓和漏電保護等,。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,也可以遠方遙控操作,。 低壓斷路器的分類方式很多,,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調),;按結構型式分,,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式),;按操作方式分,有手動操作,、電動操作和彈簧儲能機械操作,;按極數分,可分為單極,、二極,、三極和四極式;按安裝方式分,,有固定式,、插入式、抽屜式和嵌入式等,。低壓斷路器容量范圍很大,,最小為4A,而最大可達5000A,。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。
公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),,計劃更換為塑殼式斷路器,,要求帶遠方操作功能(分,、合閘),自帶速斷,、過流保護,,最好有電能計量裝置,請問各位高人,,選用哪種型號產品為好,?國外、國內產品價位在何水平,?
新接觸低壓控制,,發現低壓斷路器合閘回路中,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,,所以看起來比較費力。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項??!但愿意思表達清楚了!,!本人積分少得可憐,,還望大家給予支持!,!
[轉載]小型斷路器的發展與應用綜 述 摘要:闡述了我國小型低壓斷路器的發展歷程,,介紹了國產小型斷路器的結構和附件的技術性能,重點論述了小型斷路器應用中的選型及在應用中應引起注意的問題,,探討了我國小型斷路器發展方向,。 關鍵詞;發展過程,;結構性能,;應用和選擇;發展方向 1 斷路器的分類和發展 世界上最早的斷路器產生于1885年,,它是一種刀開頭和過電流脫扣器的組合,。1905年,具有自由脫扣裝置的空氣斷路器誕生,。1930年以來,,隨著科技的進步,電弧原理的發現和各種滅弧裝置的發明,,逐漸形成了目前的機構,。50年代末,,由于電子元件的興起,,又產生了電子脫扣器,,到了今天,由于單片機的普及又有了智能型斷路器的問世,。 1,、1斷路器的分類 小型低壓斷路器,從它的結構,、用途所具有的功能來分,,可分為萬能式(又稱框架式,國際上通稱ACB)們塑料外殼式(國際上通稱MCCS,,NICB小型)兩大類,,它們相同的作用是:在正常情況下,作不頻繁合
有關低壓框架斷路器有幾個參數,機械壽命/電氣壽命,Ics/Icu,分合閘時間是如何定出來的,有相關標準說明嗎?我查了GB14048.2,沒有具體說明,哪位高手能幫助解答一下,謝謝了!
摘要: 低壓斷路器用途廣泛,,它不僅用于主干線,、支路、電路末端等作線路(電纜,、電線)及電氣設備的不頻繁合,、分和過載、短路,、欠電壓等故障的保護,,還應用于各種負載,如照明回路,、電熱回路,、電動機回路、可控硅整流回路,、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用
前幾天,,去買開關時本來想買DZ20L 400A/4300-315A但廠家沒有,,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他們臨時把350A的改成315A的,就賣了給我們,,還多收了我50元的整改費,! 想問一下各位前輩,這樣改合理嗎,?如果能夠改該怎樣改(因為以前咕是斷路器蒩跟成套都有做現在只做成套,,但斷路器生產的工具還有大部分都在,不想白白每次都給人家賺了50元,,想學一下),?還有能把315A的改成350A的嗎?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A,?希望不僅僅只是貼牌搞定,! 望各位賜教!
大鼻山的文章后面已經回復得太多了,,我另立一帖,,順便補充一下其他知識: 6.不同的行業有不同的行業標準,其中有些對ICS/ICU的選擇要求不同,,所以在選擇分斷能羠應注意標準所要求的是ICS還是ICU,。 7.斷路器本體幾種情況下要降容選用:a.放置在不同IP等級的柜中,降容不同,;b.不同的海拔,,降容不同;c.不同的環境溫度(比如大于40度),,降容不同,。 8.斷路器的脫扣器在不同的環境溫度下,有時也需要降容選用,,應注意樣本的描述,。 9.如果作為電動機保護而選擇了熱繼電器+電磁式脫扣器的配合,應注意,,電磁式脫扣器本身只是一線圈,,它也有額定值,如果它本身的熱承受能力曲線未與熱繼電器的曲線配合好,,會造成在超過電磁式脫扣器損壞的問題,。 10.對于串聯回路斷路器(只談MCCB)的上下級曲線配合,應注意上級斷路器脫扣器的可返回時間大于下級脫扣器的全分斷時間,。其中特別需要注意的是,,并不是廠家標注了該脫扣器有短延時保護,就一定存在的,,IEC60947-2里明確規定了,,短延時的時間延遲至少要大于50ms。 其余的等高手來補充,,嘎嘎,!
看書還是不太明白,,就憑簡單的電氣主接線圖,并沒有給出電機等負荷的具體參數,,負荷回路數都只是暫定的,,知道的參數只有功率而已,,怎么算的出短路電流,過負荷電流???算不出短路電流怎么選擇斷路器啊,?每條回路的工作電流指的是什么意思,應該怎么計算呢,? 配了ABB的低壓斷路器是否就能實現三段過流之類的保護?。窟€需不需要配專門的保護呢,?ABB的那種雙電源切換裝置是不是就可以替代備自投裝置呢,?
我在一個框架式低壓斷路器上看見下面三個螺母 螺母邊上的刻度是“l(fā)n 1 2 3"請問這個是叫過流脫扣器還是短路脫扣器呢? 而且刻度上的“1 2 3”也不對啊 難道是電流達到額定電流的1倍2倍就跳閘,?這里的“1”是不是代表10倍,,“3”是不是代表30倍啊,?
本人看了常熟開關廠的CM1的資料,,其只有額定極限短路分斷能羉u(kA),、額定運行分斷能羉s(kA),是否塑殼開關只能校核動穩定,,不能校核熱穩定,。而CW1的資料,有額定極限短路分斷能羉u(kA)(有效值),,額定運行分斷能羉s(kA)(有效值),,額定短路接通能力Icm(kA)(峰值),額定短時耐受電流(1s)Icw(kA)(有效值),。請教各參數Icu,、Ics、Icm和Icw的意思,。選擇低壓配電裝置,,需要考慮極限分斷能羉u、運行分斷能羉s,、短時耐受電流Icw和閉合容量等參數,,極限分斷能镣運行分斷能良核盬o(hù)裝置的最大開斷電流,Icw考核短路條件下的熱穩定,,Ics考核短路條件下的動穩定,。是否為A類開關無法校核熱穩定,?
比如80kva變壓器的電壓總開關選擇HA1-2000/630A框架斷路器,最低能整定到多少A,?能起到保護變壓器的作用么,?
低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述,。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,分斷能力? ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜,。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,,只有一段過電流反時限特性,過載,、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,,需要與電動刀開關、開關組合才有可能,。