我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
1.FN3-12系列戶內交流高壓負荷開關,,適用于交流50Hz,10kV的三相電力系統中,,用于開斷和關合負荷電流,,亦可用于開斷和關合長距離空載線路、電容器組的電容電流,,帶有熔斷器的負荷開關(FN3-12R,、FN3-12R/S)可切斷短路電流,作保護開關之用,。本負荷開關可配用CS3型及CS2型手動操作機構進行操作,。2.GN2-12、GN2-40.5系列戶內交流高壓隔離開關是三相交流50Hz高壓開關設備,,用于額定電壓為10-35kV的電力系統中,,作為有電壓無負載的情況下分、合電路之用,。隔離開關配用CS6-2型手力操動機構,。產品特點 本系列隔離開關為三相聯動式,由底架,、轉軸及聯動板,、支柱絕緣子、導電閘刀及靜觸頭等部分組成,。轉軸裝在底架上,,軸上焊有聯動板,通過拉桿絕緣子(GN2-40.5T型用環氧玻璃布板絕緣桿)與閘刀相連,。轉軸兩端伸出底架,,其任何一端均可與操動機構相連進行分,、合閘。本系列隔離開關可以水平,、垂直或傾斜安裝,。GN2-40.5T型為統一設計產品。
DLT404-1997希望對大家有用??!
上海中鈺電氣有限公司是一家以戶內高壓接地開關、戶內旋轉式高壓隔離開關,、高壓真空斷路器,、高壓成套設備用“五防”機械聯鎖裝置及配套絕緣件等產品為主導,集研發,、生產,、銷售及服務于一體的專業高壓電器制造公司。 公司主要產品:JN15-12/31.5(40),、JN□-12/50,、JN22-40.5/31.5、,、JN□-24/31.5,、EK6-12/31.5(40)、EK6-12/50等系列戶內高壓接地開關,;GN30-12系列等戶內旋轉式高壓隔離開關,;DSN□系列戶內電磁鎖;DXN系列戶內高壓帶電顯示裝置,;以及KYN28(GZS1)-12,、XGN、KYN61-40.5,、VS1-12特車等12kV~40.5kV各種型號開關柜“五防”機械聯鎖裝置及配套絕緣件產品。 公司擁有豐富的產品研發,、制造經驗,,并嚴格按相關GB及ISO質量體系相應工藝要求為國內外客戶提供優質的產品和優良的服務。 地 址:上海市奉賢區奉城鎮洪廟工 業區川協路50號郵 編:201411電 話:021-57137678<
JN4型戶內高壓接地開關使用條件 ·海拔高度1000~3000m; ·周圍空氣溫度:上限+40℃;下限-25℃; ·地震烈度不超過8度; ·沒有火災,、爆炸危險,、嚴重粉塵、化學腐蝕及劇烈振動的場所,。 JN4型戶內高壓接地開關使用場所 JN4-12(G)型戶內高壓接地開關,,是配用于12kV戶內交流金屬鎧裝移開式金屬封閉開關設備及其它高壓開關設備的主要元件,也可單獨使用,。作為在12kV及以下的交流50Hz電力系統中接地保護之用,,具有關合短路電流能力,,結構合理、體積小,、操作靈活,、易安裝調整。
請問一下,,高壓負荷開關的選型如何選,?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流,。另,,是不是不管變壓器是多大的,都選這種,。還有,,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,,然后再選熔斷器啊,。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣,。謝謝指教,!
我認為大家都極積上傳一些在實際應用意義的心得或資料,提高我們的水平,豐富網易電氣論壇。
第一貼啊,!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,,比如進線柜、計量柜,、出線柜,?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,,CT來給高壓斷路器跳閘信號,?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,,用什么柜比較好,?3.什么情況下必須要用真空斷路器,?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,,差別大嗎,?
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器,。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,,配置一面真空斷路器進線柜,、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,,一面PT柜,取消出線柜,,請各位高手解答啊,,謝謝。
高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似,。一般裝有簡單的滅弧裝置,,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,,在分閘彈簧的作用下,,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,,將氣體壓縮,。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,,通過主軸及傳動系統,,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,,使主觸頭隨后閉合。 在合閘過程中,,分閘彈簧同時貯能,。由于負荷開關不能開斷短路電流,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用,。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用,。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,,注意細節方面的差別,。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,,請教一下這里面有沒有什么不同,。
單元首層設集中電表箱,自此放射式配電至各戶配電箱,,那么住宅戶內進線開關到底應該選2極斷路器還是2極負荷開關,?1、如果選擇斷路器,,那么還得考慮和上一級的配合,,這樣會影響到電表和進戶線的選擇;如果象大家說的集中電表箱中的配出開關和戶內進線開關為同一級,,可以不考慮配合問題而用同樣的開關,,那么到底那個跳,如果是首層的跳了,,那么戶內設這個斷路器的意義又何在,?2、如果選擇負荷開關又有違反《住宅設計規范》6.5.2.5之嫌,。不知我說的有沒有道理,,請大家討論一下。
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,?內部的避雷器,、互感器、電抗器,、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,,間距也不見得滿足,,所以我很困惑。
各位大俠,,不知你們對高壓斷路器是如何選型的,?800KVA的箱變,我選擇125A的高壓負荷開關,,80A的熔斷器,,總覺得這樣選擇太過邊緣,,心里不放心。請各位大俠予于指正,。這樣選型是否能讓人放心,?誰能告訴我箱變外殼所用的鎖跟普通鎖有什么不同,它是否具有聯鎖的作用,,它的型號是什么,?謝謝!
請教版內大神,,小區雙電源進線,,設計在高壓柜設置分段開關同時在低壓柜設置母聯柜,在小區一路電源停電情況下優先合并高壓分段開關還是低壓聯絡開關,?
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一,、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,,故障判斷難度
各位同仁好,近日我們單位新建了一個樓盤,,設計總功率是5000KW,,四臺1250KVA干變,雙電源供電,,自動切換雙頭柜是630A負荷開關,,但在某路市電故障另一路電源自動投入時,請問,,630A負荷開關能受得起4臺1250KVA變壓器的起動沖擊電流嗎,?急!謝謝,!
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用,?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1,、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2,、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,,經過人體的電流小,,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,,請教,。
高壓開關安裝要求及說明
高壓開關柜一般有哪些聯鎖???什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖,?看二次圖時除了保護回路,,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,,哪位大哥幫幫忙?。?/p>
戶內高壓開關
戶內高壓開關專題,,為您提供戶內高壓開關相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與戶內高壓開關 相關的專業交流討論,更多戶內高壓開關相關內容請訪問