ZN85-40.5T型戶內高壓真空斷路器 ZN85戶內高壓真空斷路器概述 ZN85-40.5/T□-□(3AV3)型戶內高壓真空斷路器適用于三相交流50Hz,、40.5KV系統中,,可供工礦企業,、發電廠及變電站作為分合負荷電流,、過載電流故障電流之用,,并適用于頻繁操作場合,。 ZN85戶內高壓真空斷路器結構解析 本斷路器采用上下布置結構,,有效地降低斷路器的深度,。并采用復合絕緣結構,、三相滅弧室和相聯帶電體由三只獨立的環氧樹脂絕緣罩殼相隔離,,采用復合絕緣結構之后,斷路器滿足正常運行條件下的空氣距離和爬距要求
VS1-24型戶內高壓真空斷路器產品詳情價格:面議 最小采購量:不限 滅弧方式:油斷路器 極數:1P產品介紹 VS1-24型戶內高壓真空斷路器的詳細信息滅弧方式:油斷路器極數:1P產品認證:CCCVS1-24型戶內高壓真空斷路器VS1-24型戶內高壓真空斷路器(下稱斷路器)是戶內安裝,、三相交流50HZ,,額定電壓為24KV的變配電的控制和保護設備。用于24KV及以下的交流系統中,,可用來分,、額定電流和故障電流,尤其適合頻繁操作,,如投,、切電容器組合,控制電爐,、變壓器和高壓電機等,,也可作為聯絡斷路器使用。聯系人:小董聯系QQ:2355807262傳真:029- 8618
求助群內大神,,有沒有VS1-12KV戶內高壓斷路器(光伏發電開關站內)得資料,,接線圖,說明書等等,。他的自動合閘,、分閘及儲能電源由誰來提供,是交流還是直流,?合分閘信號是不是由直流屏電源提供,?謝謝了。
高壓真空斷路器,,額定電流有630A,、1250A,分段能力也有25KA,、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的,?
吉林永大集團有限公司,生產的上述10KV永磁式真空斷路器,,那位兄弟使用過,,特別是1250安培,31.5千安,,廠家承諾終生保修,,永磁機構機械壽命大于10萬次,我單位面臨著一批中壓柜子招標,,這種永磁操作機構看起來,,很簡單不復雜,,但是否能滿足合與斷的速度要求,及其它的技術要求,。該公司配用的是成宏牌真空滅弧室。希大家談點意見,,謝謝,。
VHNa-12和VHNb-12型戶內高壓真空斷路器,◆全新概念優化設計的彈簧操作機構;◆操動機構與斷路器本體一體設計,,緊湊,、精簡、牢靠,、體積小,。所有儲能、保持,、脫扣等重要功能部位零件均采用心部強化處理,,表面D.NIP處理,操動機構更加耐久、耐蝕,、可靠,。◆真空滅弧室采用陶瓷絕緣外殼,,銅烙合金觸頭,,環狀縱磁場結構,具有斷流容量大,、絕緣水平高,、滅弧能力強、壽命長等特點,?!魺o故障運行,少維護或免維護,,無爆炸危險,,無污染,運行噪音低,?!酏R全完備的電流等級方案及配置,可供用戶隨意選用,?!艄潭ㄊ胶褪周囀絻煞N安裝單元滿足了柜體與斷路器配裝的不同要求?!糁T如防跳,、閉鎖,、過流脫扣、欠壓(失壓)脫扣和接地等選配裝置以及二次控制電路的優化設計,使斷路器具有智能化,為斷路器可靠而安全的運行提供了有力保障,也為用戶在開關設備保護和智能控制等方面的設計應用提供了更多的選擇和接口,?!綮`活可變的設計和制造方案可滿足用戶的特殊需要。
高壓真空斷路器以具備良好的滅弧特性,,適宜頻繁操作,,不檢修周期長的優勢,在當今我國電力工業城鄉電網改造,、化工,、冶金、鐵道電氣化以及礦山等行業得到了廣泛的應用,,受到了使用部門的普遍好評,。 真空斷路器的使用優勢主要是指真空滅弧室,但其不檢修周期長的特性并不等于不檢修和免維護,。針對真空斷路器整體而言,,真空滅弧室僅是一個組成元件,諸如操動機構,、傳動機構,、絕緣件等,仍為保證真空斷路器各項技術性能的重要組成部分,。對于各組成部分的正常維護,,以達到真空斷路器滿足的使用效果是非常必要的。 1真空斷路器的安裝要求 真空斷路器在制造廠未作出承諾時,,使用現場進行常規的例行檢查是很必要的,,盡可能地避免盲目的自信心理。 (1)安裝前對真空斷路器應進行外觀及內部檢查,,真空滅弧室,、各零部件、組件要完整,、合格,、無損、無異物; (2)嚴格執行安裝工藝規程要求,,各元件安裝的緊固件規格必須按照設計規定選用; (3)檢查極間距離,,上下出線的位置距離必須符合相關的專業技術規程要求; (4)所使
目前,國內的高壓真空斷路器生產廠家對高壓真空斷路器的維護與檢修談得較少,,有的生產廠家只給出了操作機構(主要部分)的一些數據,,這給我們的維護與檢修造成了一定的難度。鑒于此,本人就3—l0kV高壓真空斷路器的管理,、維護檢修做一總結,,望對同行有益。 1 建立高壓真空斷路器檔案 企業尤其是使用多臺高壓真空斷路器的企業,,備案管理是十分必要的,。檔案內容不可千篇一律,應按使用頻次及場合分別對待,,如:控制1臺頻繁啟動的高壓異步
各位仁兄請教你們一個問題,,高壓進線真空斷路器的整定電流是怎樣整定的,像一般10KV進線,,如果是兩臺1000KVA的變壓器的話,,每個變壓器的出線回路的真空斷路器你們是怎樣整定的,,好像是在選用產品資料的時候,,它以給出了真空斷路器的整定電流。
[轉帖]進口高壓真空斷路器使用體會江蘇常熟通用電器廠 石定良 1.西門子3AH高壓真空斷路器儲能電機屢屢燒毀原因和改進(1)原因 西門子3AH系列高壓真空斷路器儲能電機屢屢燒毀,,且大多數是在用戶處使用不久燒毀的,,其他進口高壓真空斷路器,從沒發生過儲能電機燒毀的事故,。 我們將其與其他進口高壓真空斷路器進行比較,,發現原裝的3AH所用的儲能電機功率為170W,其他進口高壓真空斷路器的儲能電機最小為240W(都采用串激電機),,3AH所用的儲能電機的功率沒有裕量,。這可能是屢屢燒毀的主要原因之一。 線路上,,高壓真空斷路器內部采用了儲能到位行程開關,,在儲能到位時斷開儲能電機回路。但是,,按照國內常規的設計,,儲能電機回路還要串聯一個“儲能開關”(一般選用LAl8—22X型旋鈕,安裝在面板上),?!皟δ荛_關”閉合時,儲能電機回路接通,,儲能到位,,內部行程開關斷開儲能電機回路,儲能電機停止,,“合閘”釋能后,,儲能電機又自動轉動儲能;“儲能開關”打開時高壓真空斷路器合閘,所儲能量釋放,,因“儲能開關”已打開,,釋能后第二次儲能便不會開始,儲能彈簧不會處于緊張狀態,。雖然“
[轉帖]戶內真空斷路器使用探討戶內真空斷路器在使用中的應注意以下問題,。1、防止過電壓 真空斷路器具有良好的開斷性能,,有時在開斷感性負載時,,在回路電流急驟變化時要在電感兩端產生很高的過電壓,這點應引起注意,。 在開斷小容量電動機時起動電流較大,,應采取降低起動電流的措施。 對變壓器而言,,不同結構的變壓器是有所區別的,。油浸變壓器不僅耐沖擊電壓值較高,而且雜散電容也大,,不需要專門加裝保護,;對于耐沖擊電壓值不高的干式變壓器,最好加裝保護,,例如安裝氧化鋅避雷器,,或采用電纜的分布電容及裝設電容等措施。 對出線保護用真空斷路器,,由于線路較長,,雜散電容也較大,加上有多種設備連接在線路上,,是不會產生很高的載流過電壓的,,使用中一般不需采取特別的保護措施。 對電容器組,,現場試驗證明真空斷路器關合產生過電壓一般不超過兩倍,。在我國,并聯電容器一般用于60kV以下,,這此電壓等級設備絕緣水平較高,,關合電容器組的過電壓一般不會給設備造成危害。但是性能不好的真空斷路器,,由于開合時觸點振動持續時間過長,,可引起高的過電壓,這在我國內外的試驗中均有發生,,應引起
我想問的是:高壓真空斷路器上的兩個按鈕,。,。以VS1為例。他的兩個按鈕是不是只有在控制回路斷電或失靈的時候,。才用它分合斷路器,。它也只是純機械的操作裝置。,。平時是不會用它的,?? 希望這里搞盤柜廠家的能解釋一下這個問題?。,。。,。,。?/p>
我們做了幾高壓開關柜,,選用VS1真空斷路器,,由于安裝尺寸的原因,斷路器不能緊貼門,,離門有段距離(50-70mm)左右,,如果在門上開個方孔把斷路器面板露出來會很難看,,請問各位高手:如果門上不開孔露出斷路器器的操作面板能不能說的過去,?分、合,、儲能操作用上面的開關可以操作,。
如題。求教,!今天看圖紙,,高壓斷路器選用的是BRV1-630/12,現場采用的是ZN63A(VS1),。后者查到是高壓戶內真空斷路器,,只是不知道這個VS1代表什么?是產品系列,?查BRV1-630/12,幾乎查不到信息,,只是知道也是屬于真空開關。這個BRV1與VS1的主要區別在哪里,?是制作工藝還是,?是不是前者已經被淘汰了?請知道的朋友不吝賜教,,謝謝,!
在建筑電氣雜志上看到的文章,大家共享!
討論一個問題:比如所接負荷是1600KVA的變壓器,,那么變壓器柜的真空斷路器如何選型,?額定電流選多大的?計算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,與之最相近的VS1斷路器額定電流是630A,所以選VS1-630A的斷路器即可,。但是有設計圖紙中選取1250A的,為什么,?是否還要考慮短路沖擊電流,,還是其他原因?具體的計算公式是什么,?有不同見解的朋友,,請涼出理由
對于定期檢修的高壓真空斷路器,共有以下幾方面內容: 需半年檢修1次的有: 1)對高壓真空斷路器的傳動機構的外觀進行檢查,、清灰,,上潤滑油脂;擰緊松動的緊固件,;對傳動機構的檢查是保證斷路器可靠分合的保證,;對斷路器清灰,使其清潔,,保證安全運行,;涂潤滑油脂,使機構靈活自如,,減少磨擦,、磨損。 2)檢查合閘線圈鐵心是否卡滯,,合閘功是否滿足要求,,掣子過死點情況(死點過大會造成分閘困難,過小則易脫落),。 3)銷子情況:片狀銷子是否磨損過?。恢鶢钿N子是否彎曲或有脫落可能,。 4)緩沖器:油壓式緩沖器是否滲漏油,、油量少或失去作用;彈簧緩沖器是否起作用,。 5)跳閘鐵芯活動是否自如,。 6)絕緣構件是否有可視缺陷,如有缺陷,,應使用2500V搖表測其絕緣情況確定是否更換并作記錄,。 7)用雙臂電橋測量合閘后開關的直流電阻(應不大于40μΩ),,并作記錄,如大于μΩ,應更換滅弧室,。 8)檢查滅弧室有無破裂,、
本帖最后由 xmsndbg 于 2013-11-10 15:57 編輯 在使用過程中,為了減少故障發生的概率我們需要在故障發生前對其進行防范,,避免故障的發生,。 真空斷路器在使用過程中發生的過電壓,給電力設備的絕緣帶來危害,,因此應根據過電壓的類型采取相應的措施,,以減少過電壓的產生和降低過電壓的數值,除真空斷路器制造工藝方面的問題外,,可以加裝保護裝置以改變負載參數,,從而達到目的。電容保護在電感負載端上并聯電容器,,可以有效的降低負載阻抗,,從而降低截流過電壓的幅值,還能減緩過電壓的前沿
高壓真空斷路器zw8 長期銷售高壓真空斷路器zw8 西安萬德高壓電氣有限公司是集科研,、生產,、銷售、技術服務于一體的高新技術企業,。在無功補償及諧波治理裝置,、電壓無功綜合控制、電能質量檢測,、諧波治理,、電量同步采集,、電力系統測控及戶內外高壓真空斷路器,、負荷開關、隔離開關,、高低壓成套,、智能高頻開關電源、技術優勢和產品優勢,。 壓電氣有限公司擁有實力雄厚的開發隊伍,,研究方向涉及電力電子、電能質量,、電力自動化和電力系統高級應用軟件,。擁有一批國內著名院校的博士、碩士等高級人才,。 高壓真空斷路器zw8使用環境
高壓戶內真空斷路器
高壓戶內真空斷路器專題,,為您提供高壓戶內真空斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓戶內真空斷路器 相關的專業交流討論,更多高壓戶內真空斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題