  • 10kV 高壓斷路器原理問題

    VS1高壓斷路器,儲能電機回路需不需要加儲能按鈕,,如果加,,按鈕配什么顏色,需不需要自鎖按鈕,,另外儲能指示燈配什么顏色,,有規定嗎?

  • 10kV高壓系統高壓斷路器的問題

    10kV高壓系統,,用高壓斷路器 問題1:為什么高壓用斷路器保護,,其保護是抽離在斷路器外的?不像低壓斷路器,? 問題2:都有哪幾種保護,?什么過流、速斷,、等,,還有些什么,? 問題3:好像每臺柜根據用途不同,其保護也不一樣,? 進線,、主受和饋出是不一樣的? 都有些什么保護,?

  • 10KV戶內高壓斷路器合不上閘

    求助:我配電室高壓戶內高壓斷路器控制合閘沒有反應,,手動合閘可以使用。手動合閘后控制分閘可以使用,,請求大家幫忙指導一下,,謝謝大家了!

  • 那個斷路器的選擇是怎么選的,?

    大俠好,我是剛學做電氣設計的,,之前在學校學的都忘記差不多了,。。,。,。想請問下那個斷路器的選擇是怎么選的?還有電線選擇都問題,?漏電保護器等選擇問題

  • 關于高壓斷路器的電源問題

    我是個新手,,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,??請教了,!

  • 10KV高壓開關柜,、數字綜保,、真空斷路器

    請問國內哪些10KV高壓開關柜、數字綜保,、真空斷路器及高低壓補償的廠家比較好?。?/p>

  • 請教10kv高壓斷路器欠壓脫扣線圈問題

    請大蝦指教10kv高壓斷路器欠壓脫扣線圈的工作原理是什么,,有什么優缺點,?若控制電源失電,,一般采取什么辦法實現斷路器跳閘。

  • 10kv高壓電容補償進線斷路器跳閘

    工況描述:系統電壓等級10kv,,電容額定電壓6.35kv,,星接,總容?000kvar,,第1路600kvar,,第2路900kvar,第三路1500kvar,,每一個補償支路配有投切接觸器,。整套補償柜由1面出線柜供電,出線柜配有斷路器,、繼保,,繼保保護有過流I段、過流II段,、過壓,、欠壓(過流II段設1.5倍額定電流,延時0.4s),。 問題描述:只投第一路正常,,只投第二路正常,只投第三路出線柜繼保報過流II段,,投第一路后再投第二路出線柜報過流II段,。 想咨詢一下各位前輩,,這是什么原因引起的呀,?

  • 高壓真空斷路器參數選擇

    高壓真空斷路器,額定電流有630A,、1250A,,分段能力也有25KA、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的,?

  • 選低壓斷路器和電纜的問題

    本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-29 16:02 編輯 同時運行的設備有285kW,,都是電機,最大一個電機90kW,,其余電機都更小,,我這樣算看行不行?285kW×0.8(我感覺一般實際生產中設備只會用到小于0.8倍的額定功率吧,?我估計實際有可能會更?。?.4kV÷1.732÷0.8(功率因數)×=411A,,大家看這樣算行嗎?總進線選630A的斷路器,,供電側也選630A的塑殼斷路器,,150米距離,2根YJV 2×120+1×70的電纜,,壓降很小,,每根電纜40°時載流量283.5A,聽大家說2根并聯得降容,,假如說走橋架,,降容的話我乘個0.95的系數行了吧?那么283.5A×2×0.95=539A,,降容系數按0.9的話是510A,。剛才看樓下一個朋友的回復,才發現開始算錯了,,我改了一下,。

  • 求教高壓斷路器的選型問題

    各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流,、分段能力。具體根據什么選型啊,,還望各位大大們指點

  • 10kV真空斷路器觸臂燒毀

    10kV真空斷路器觸臂燒毀

    一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒?,斷路器額定電流1600A,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,,造成事故的原因,,謝謝

  • 高壓限流開關是指斷路器嗎,?

    供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行,。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?

  • 主變高壓側斷路器的跳閘

    電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊。

  • 如何自學斷路器(10kV真空)知識,?

    我公司是做成套配電柜的,,所以經常會遇到各種斷路器,中壓開關柜用的VSI的最多,,其次是ABB,、施耐德的,而且公司旁邊新落戶的平高集團,,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團,。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道。目前總感覺做成套學的東西比較雜,,比較多,,不如把一個東西做透做精,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,,以便為以后的成長做準備,,還望有經驗的前輩給點建議,感激不盡,!

  • 10kV真空斷路器接線疑問,?,!

    如圖所示,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31),、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),,一個直接連到分閘線圈,請問這兩種接線有何區別呢,?望高人指教,,謝謝!

  • 10kV配電系統斷路器選取

    一般在10kV配電系統中的斷路器是如何選取的呢,,以施耐德的塑殼斷路器NSX系列為例,,如何根據計算負荷和計算電流來選取斷路器的殼架電流值,、額定電流值,、分段能力值的呢?望大神幫幫忙,,感激不盡,。

  • 漏電斷路器的I△m怎么選,?

    漏電斷路器的I△m怎么選?

    選擇漏電斷路器時,,除了要考慮線路額定電路,、短路分斷電?、漏電動作電流外,漏電斷路器的I△m要怎樣來確定,?.

  • 10KV真空斷路器手車的接線

    求:10KV真空斷路器手車的航空插座的1和41為什么必須接地,,我們公司的柜子上的航空插座也不放接地線,在外面的合同中,,通電后也沒有發生故障,。