一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒毀,斷路器額定電流1600A,,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,,造成事故的原因,,謝謝
我公司是做成套配電柜的,,所以經常會遇到各種斷路器,,中壓開關柜用的VSI的最多,其次是ABB,、施耐德的,而且公司旁邊新落戶的平高集團,,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團,。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道,。目前總感覺做成套學的東西比較雜,,比較多,,不如把一個東西做透做精,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,,以便為以后的成長做準備,,還望有經驗的前輩給點建議,感激不盡,!
如圖所示,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31),、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),,一個直接連到分閘線圈,,請問這兩種接線有何區別呢?望高人指教,,謝謝,!
一般在10kV配電系統中的斷路器是如何選取的呢,,以施耐德的塑殼斷路器NSX系列為例,如何根據計算負荷和計算電流來選取斷路器的殼架電流值,、額定電流值、分段能力值的呢,?望大神幫幫忙,感激不盡,。
求:10KV真空斷路器手車的航空插座的1和41為什么必須接地,,我們公司的柜子上的航空插座也不放接地線,在外面的合同中,,通電后也沒有發生故障。
各位大佬,,這個斷路器BNS1-400/250A/3P,是哪個廠家的啊,,在建院給的圖紙里看到的,平時用的多嗎,,是熱磁式的嗎
[摘要] 隨著電力系統的迅猛發展,, 10KV 真空斷路器在我國已經大批量地生產和使用,。對于我們一線檢修人員來說,提高對真空斷路器的認識,,加強維護保養,,使其安全運行,成了一個迫在眉睫的問題,。本文以 ZW27 — 12 為例,,簡要說明真空斷路器的原理與維修。 一:真空的絕緣特性 真空具有很強的絕緣特性,,在真空斷路器中,,氣體非常稀薄,氣體分子的自由行程相對較大,,發生相互碰撞的幾率很小,,因此,碰撞游離不是真空間隙擊穿的主要原因,,而在高強電場作用下由電極析出的金屬質點才是引起絕緣破壞的主要因素,。 真空間隙中的絕緣強度不僅與間隙的大小,電場的均勻程度有關,,而且受電極材料的性質及表面狀況的影響較大,。真空間隙在較小的距離間隙( 2—3毫米)情況下,有比高壓力空氣與SF6氣體高的絕緣特性,,這就是真空斷路器的觸頭開距一般不大的原因,。 電極材料對擊穿電壓的影響主要表現在材料的機械強度(抗拉強度)和金屬材料的熔點上??估瓘姸群腿埸c越高,電極在真空下的絕緣強度越高,。 實
想請教一下,,永磁式的真空斷路器一般比較適合用在哪些項目上,。我是做污水處理的,,不知道可不可以用這種斷路器上圖,,另外很想知道這種斷路器比彈簧儲能機構的真空斷路器有哪些優缺點。
手邊有項工作是安裝一臺1000KVA/10-0.4的室外油浸變壓器,因位置有限,,想選擇安裝一臺柱上斷路器用作變壓器的保護,不知選ZW8系列的還是ZW32系列的柱上斷路器為好,。敬請大家指教并推薦性價較好的品牌,!謝謝!
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這個是35KV變電站內的10KV開關柜,,已經運行三年,,昨天發生開關燒毀事故,原因不明,,據現場情況,,保護未動作,,保護裝置廠家是國電南瑞,,事故間隔是一臺出線柜,,負荷側是架空線路。柜體負荷側靜觸頭盒目測應該已經損壞,。求分析原因。
看到一份圖紙,,10kV的SN-10少油斷路器合閘回路中沒有試驗位置接點,,也沒有工作位置接點,,只在合閘線圈前串聯了一個“LX"行程接點(另外還有一個斷路器常閉輔助接點)!但是現場反映,,在試驗位置與工作位置均能合閘!請問這是什么情況,?
10kv看門狗柱上真空斷路器 概述: ZW32-12F型戶外交流高壓真空分界斷路器(以下簡稱分界斷路器),分界斷路器是集真空斷路器,、分界斷路器、分段器四大開關于一體的多功能智能化裝置產品,。主要配置由真空分界斷路器本體、看門狗控制器,、外置電壓互感器 (注:配網自動化環網線路中可選雙側PT)三大部分組成,產品廣泛用于10kV 城市,、農村配電網架空環網線路中作分段隔離開關聯絡開關,、可實行環網線路負荷調配的自動化開關裝置,在大用戶供電的分支線路中可作為分界開關(俗稱看門狗),,饋線架空配電 網絡作分界斷路器分段器之用,,真空分界斷路器具有遠程管理模式,,保護控制功能及通訊功能,。能可靠判斷、檢測界內毫安級零序電流及相間短路故障電流,,實現自動切除單相接地故障和相間短路故障,。 分界
10KV斷路器的操作機構的合閘,跳閘線圈回路中串接的跳閘指示,合閘指示燈,如果直流220V控制電源,那么指示燈是不是分壓較大,不然線圈就要動作呀,是這樣嗎? 合閘,跳閘線圈是一種什么線圈?
關于10kV斷路器和熔絲保護的比較有個廠10kV供電電纜改造,因為原有電纜是油浸紙絕緣電纜,,和新的交聯電纜不能做中間接頭,也不好接入電纜開閉所或分支箱(據說是半導電層不好處理),,現打算新舊電纜通過架空連接,,中間設一跌落式熔斷器,,該廠的電工說熔斷器不保險,要用斷路器柜,,我和他說跌落式熔斷器比斷路器的切斷速度要快,,他硬是不信。不過他要求一定要有瓦斯保護,,這就沒辦法了,,只好用斷路器柜了。斷路器從短路發生到完全切斷電流一般是多少時間?,?不過熔斷器有個問題就是有可能單相運行?,?還是兩相運行,?,?有點暈。,。熔斷器在電流為5000A時的熔斷速度一般為0.01秒左右吧,?上述大家看看有什么問題,??,?
我廠一臺10KV斷路器在合閘時合閘線圈燒壞,,換一臺備用小車,,合閘線圈再次燒壞,。檢查操作電壓正常,,手動分和閘無卡澀現象,,久思不得其解。請教是什么原因,?
《10kv真空斷路器的運行維護探討》論文下載
KYN28的柜子,,配了個VD4-12/630的真空斷路器,,現在操作電源想用交流220,,不想加直流柜,,請問如果從PT柜內引電源,,PT柜內的電壓互感器怎么選呢?選 個10/0.22的嗎,?要多少VA的呢?謝謝,!