  • 10KV高壓開關柜,、數字綜保,、真空斷路器

    請問國內哪些10KV高壓開關柜,、數字綜保、真空斷路器及高低壓補償的廠家比較好???

  • 10kV真空斷路器觸臂燒毀

    10kV真空斷路器觸臂燒毀

    一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒毀，斷路器額定電流1600A,,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,,造成事故的原因,謝謝

  • 高壓真空斷路器參數選擇

    高壓真空斷路器,,額定電流有630A,、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的,?

  • 10kV真空斷路器接線疑問,?,!

    如圖所示,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31),、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),,一個直接連到分閘線圈,請問這兩種接線有何區別呢,?望高人指教,,謝謝!

  • 如何自學斷路器(10kV真空)知識,?

    我公司是做成套配電柜的,所以經常會遇到各種斷路器,,中壓開關柜用的VSI的最多,,其次是ABB、施耐德的,,而且公司旁邊新落戶的平高集團,,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道,。目前總感覺做成套學的東西比較雜,,比較多,不如把一個東西做透做精,,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,,以便為以后的成長做準備,還望有經驗的前輩給點建議,,感激不盡!

  • 請教:關于10KV真空斷路器的選擇

    想請教一下,,永磁式的真空斷路器一般比較適合用在哪些項目上,。我是做污水處理的,不知道可不可以用這種斷路器上圖,,另外很想知道這種斷路器比彈簧儲能機構的真空斷路器有哪些優缺點,。

  • 10KV真空斷路器手車的接線

    求:10KV真空斷路器手車的航空插座的1和41為什么必須接地,我們公司的柜子上的航空插座也不放接地線,在外面的合同中,,通電后也沒有發生故障,。

  • 淺談10KV真空斷路器的應用

    [摘要] 隨著電力系統的迅猛發展, 10KV 真空斷路器在我國已經大批量地生產和使用,。對于我們一線檢修人員來說,,提高對真空斷路器的認識,加強維護保養,,使其安全運行,,成了一個迫在眉睫的問題。本文以 ZW27 — 12 為例,,簡要說明真空斷路器的原理與維修,。 一:真空的絕緣特性 真空具有很強的絕緣特性,在真空斷路器中,,氣體非常稀薄,,氣體分子的自由行程相對較大,發生相互碰撞的幾率很小,,因此,,碰撞游離不是真空間隙擊穿的主要原因,而在高強電場作用下由電極析出的金屬質點才是引起絕緣破壞的主要因素,。 真空間隙中的絕緣強度不僅與間隙的大小,,電場的均勻程度有關,而且受電極材料的性質及表面狀況的影響較大,。真空間隙在較小的距離間隙( 2—3毫米)情況下,,有比高壓力空氣與SF6氣體高的絕緣特性,這就是真空斷路器的觸頭開距一般不大的原因,。 電極材料對擊穿電壓的影響主要表現在材料的機械強度(抗拉強度)和金屬材料的熔點上,。抗拉強度和熔點越高,,電極在真空下的絕緣強度越高,。 實

  • 關于高壓真空斷路器檢修方法

    對于定期檢修的高壓真空斷路器,共有以下幾方面內容: 需半年檢修1次的有: 1)對高壓真空斷路器的傳動機構的外觀進行檢查,、清灰,,上潤滑油脂;擰緊松動的緊固件,;對傳動機構的檢查是保證斷路器可靠分合的保證,;對斷路器清灰,使其清潔,,保證安全運行,;涂潤滑油脂,,使機構靈活自如,減少磨擦,、磨損,。 2)檢查合閘線圈鐵心是否卡滯,合閘功是否滿足要求,,掣子過死點情況(死點過大會造成分閘困難,,過小則易脫落)。 3)銷子情況:片狀銷子是否磨損過??;柱狀銷子是否彎曲或有脫落可能。 4)緩沖器:油壓式緩沖器是否滲漏油,、油量少或失去作用,;彈簧緩沖器是否起作用。 5)跳閘鐵芯活動是否自如,。 6)絕緣構件是否有可視缺陷,,如有缺陷,應使用2500V搖表測其絕緣情況確定是否更換并作記錄,。 7)用雙臂電橋測量合閘后開關的直流電阻(應不大于40μΩ),,并作記錄,如大于μΩ,應更換滅弧室,。 8)檢查滅弧室有無破裂,、

  • 高壓真空斷路器的操作調整介紹

    高壓真空斷路器以具備良好的滅弧特性,適宜頻繁操作,,不檢修周期長的優勢,,在當今我國電力工業城鄉電網改造、化工,、冶金,、鐵道電氣化以及礦山等行業得到了廣泛的應用,受到了使用部門的普遍好評,。 真空斷路器的使用優勢主要是指真空滅弧室,,但其不檢修周期長的特性并不等于不檢修和免維護。針對真空斷路器整體而言,,真空滅弧室僅是一個組成元件,,諸如操動機構、傳動機構,、絕緣件等,,仍為保證真空斷路器各項技術性能的重要組成部分。對于各組成部分的正常維護,,以達到真空斷路器滿足的使用效果是非常必要的,。 1真空斷路器的安裝要求 真空斷路器在制造廠未作出承諾時,使用現場進行常規的例行檢查是很必要的,,盡可能地避免盲目的自信心理,。 (1)安裝前對真空斷路器應進行外觀及內部檢查,真空滅弧室,、各零部件,、組件要完整、合格,、無損,、無異物; (2)嚴格執行安裝工藝規程要求,各元件安裝的緊固件規格必須按照設計規定選用; (3)檢查極間距離,,上下出線的位置距離必須符合相關的專業技術規程要求; (4)所使

  • 10KV真空斷路器燒毀求原因

    10KV真空斷路器燒毀求原因

    這個是35KV變電站內的10KV開關柜,,已經運行三年,昨天發生開關燒毀事故,,原因不明,,據現場情況,保護未動作,,保護裝置廠家是國電南瑞,,事故間隔是一臺出線柜,負荷側是架空線路,。柜體負荷側靜觸頭盒目測應該已經損壞,。求分析原因。

  • 10kV高壓系統高壓斷路器的問題

    10kV高壓系統,,用高壓斷路器 問題1:為什么高壓用斷路器保護,,其保護是抽離在斷路器外的?不像低壓斷路器,? 問題2:都有哪幾種保護,?什么過流、速斷,、等,,還有些什么? 問題3:好像每臺柜根據用途不同,,其保護也不一樣,? 進線、主受和饋出是不一樣的,? 都有些什么保護,?

  • 高壓真空斷路器的建檔管理與檢修

    目前,國內的高壓真空斷路器生產廠家對高壓真空斷路器的維護與檢修談得較少,,有的生產廠家只給出了操作機構(主要部分)的一些數據,,這給我們的維護與檢修造成了一定的難度,。鑒于此,本人就3—l0kV高壓真空斷路器的管理,、維護檢修做一總結,,望對同行有益。 1 建立高壓真空斷路器檔案 企業尤其是使用多臺高壓真空斷路器的企業,,備案管理是十分必要的,。檔案內容不可千篇一律,應按使用頻次及場合分別對待,,如:控制1臺頻繁啟動的高壓異步

  • 【討論】關于高壓真空斷路器的選擇問題

    討論一個問題:比如所接負荷是1600KVA的變壓器,,那么變壓器柜的真空斷路器如何選型?額定電流選多大的,?計算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,與之最相近的VS1斷路器額定電流是630A,所以選VS1-630A的斷路器即可。但是有設計圖紙中選取1250A的,,為什么,?是否還要考慮短路沖擊電流,還是其他原因,?具體的計算公式是什么,?有不同見解的朋友,請涼出理由

  • 高壓真空斷路器BRV1與VS1區別

    如題,。求教,!今天看圖紙,高壓斷路器選用的是BRV1-630/12,,現場采用的是ZN63A(VS1),。后者查到是高壓戶內真空斷路器,只是不知道這個VS1代表什么,?是產品系列,?查BRV1-630/12,幾乎查不到信息,只是知道也是屬于真空開關,。這個BRV1與VS1的主要區別在哪里,?是制作工藝還是?是不是前者已經被淘汰了,?請知道的朋友不吝賜教,,謝謝!

  • 10kV 高壓斷路器原理問題

    VS1高壓斷路器,,儲能電機回路需不需要加儲能按鈕,,如果加,按鈕配什么顏色,,需不需要自鎖按鈕,,另外儲能指示燈配什么顏色,,有規定嗎?

  • 10kv看門狗柱上真空斷路器

    10kv看門狗柱上真空斷路器 概述:    ZW32-12F型戶外交流高壓真空分界斷路器(以下簡稱分界斷路器),分界斷路器是集真空斷路器,、分界斷路器,、分段器四大開關于一體的多功能智能化裝置產品。主要配置由真空分界斷路器本體,、看門狗控制器、外置電壓互感器 (注:配網自動化環網線路中可選雙側PT)三大部分組成,,產品廣泛用于10kV 城市,、農村配電網架空環網線路中作分段隔離開關聯絡開關、可實行環網線路負荷調配的自動化開關裝置,,在大用戶供電的分支線路中可作為分界開關(俗稱看門狗),,饋線架空配電 網絡作分界斷路器分段器之用,真空分界斷路器具有遠程管理模式,,保護控制功能及通訊功能,。能可靠判斷、檢測界內毫安級零序電流及相間短路故障電流,,實現自動切除單相接地故障和相間短路故障,。 分界

  • ZN85型戶內高壓真空斷路器

    ZN85-40.5T型戶內高壓真空斷路器 ZN85戶內高壓真空斷路器概述 ZN85-40.5/T□-□(3AV3)型戶內高壓真空斷路器適用于三相交流50Hz、40.5KV系統中,,可供工礦企業,、發電廠及變電站作為分合負荷電流、過載電流故障電流之用,,并適用于頻繁操作場合,。 ZN85戶內高壓真空斷路器結構解析 本斷路器采用上下布置結構,有效地降低斷路器的深度,。并采用復合絕緣結構,、三相滅弧室和相聯帶電體由三只獨立的環氧樹脂絕緣罩殼相隔離,采用復合絕緣結構之后,,斷路器滿足正常運行條件下的空氣距離和爬距要求

  • 高壓真空斷路器是怎樣整定的

    各位仁兄請教你們一個問題,,高壓進線真空斷路器的整定電流是怎樣整定的,像一般10KV進線,,如果是兩臺1000KVA的變壓器的話,,每個變壓器的出線回路的真空斷路器你們是怎樣整定的,好像是在選用產品資料的時候,,它以給出了真空斷路器的整定電流,。