接線圖和更多實物圖片請打開下面的,,我一開始發到施工現場版塊去了,。http://bbs.co188.com/thread-8603732-1-1.html
圖紙簡介: 這是VS1真空手車斷路器通用的接線圖,實用性很強,提供給大家以供交流. 投稿網友: xflijiang 上傳時間: 2013-10-26
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
誰有VS1斷路器的典型接線圖啊,有的話請提供我一?,正在學習中,,請多幫忙,,謝謝
本帖最后由 雨筍 于 2017-2-7 16:04 編輯 今天客戶發來的PT手車和計量手車的接線圖,和我以前看到的不太一樣,。感覺完全看不懂?,F(xiàn)在請各位大俠幫忙看看,這里面包含那些信息,。至少試驗位置和工作位置上面的接線是什么樣子的,。聲明一下,我是新手,。做高壓柜殼體的,。
如圖所示:說明:萬能斷路器為ABB-Emax開關;1YU,、2YU為欠壓脫扣器,;1D、2D為欠壓脫扣器的電子延時裝置,;1ZJ為中間繼電器,。需要特殊說明的是常開點(D13、D14)為欠壓脫扣器的輔助開點,;此圖想要實現的功能是當轉換開關打到自動檔位,,其中1臺萬斷工作(合閘),另外一臺不工作(發電機為備用電源),。請問:1,、這個原理圖是否能實現上述功能?若有缺陷望高人指點,! 2,、我看Emax說明書上有這么一句話:如果合閘線圈與欠壓脫扣器共用一個電源,,若需要在輔助電源恢復后自動合閘,則需要有欠壓脫扣器常開觸頭(D13,、D14)與欠壓延時裝置(1D,2D)組成外部電路來實現,。那么請問
第一張X線路板端子圖怎么看,看的糊里糊涂的,,和原理圖以及其他幾張接線圖對應不起來,,誰能教下啊。
各位大俠誰有--德國AEG的ME09斷路器作為進線母聯主開關時的典型接線圖,,功能最好有備自投,,越全越好!謝謝,![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 09:40 編輯 ]
對于漏電保護器的接線,,上端接電源,,下端接負載。 漏電保護器接線注意以下幾點要求,。1. 標有電源側和負荷側的漏電保護器不得接反,。如果接反,會導致電子式漏電保護器的脫扣線圈無法隨電源切斷而斷電,,以致長時間通電而燒毀,。2. 安裝漏電保護器不得拆除或放棄原有的安全防護措施,漏電保護器只能作為電氣安全防護系統中的附加保護措施,。3.安裝漏電保護器時,,必須嚴格區分中性線和保護線。使用三極四線式和四極四線式漏電保護器時,,中性線應接入漏電保護器,。經過漏電保護器的中性線不得作為保護線。 4.工作零線不得在漏電保護器負荷側重復接地,,否則漏電保護器不能正常工作,。<
請問各位老師同仁,誰有北京ABB開關廠家資料“BLK152斷路器操作機構接線圖”?可否提供下載或發郵件至[email protected]?小生先謝過了,!
是不是得加個中間繼電器??? 誰能給我大概講述一下原理? 謝謝,!
圖紙簡介: 光伏電站高壓并網接入圖紙,,系統并網方式,供參考學習 投稿網友: braveheart1h 上傳時間: 2013-08-14
圖紙簡介: 主要用于6KV,、10KV,、35KV等工頻電力系統進行無功補償、提供功率因數,,改善電壓質量,、降低電壓損耗,充分發揮發電,、供電設備的效率,。 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-16
國內某知名電氣成套公司 生產圖紙,(全)
僅供參考,多多指教 ,多多加分
廢話不說, 直接上圖 求助大神,!
各位大蝦 速求ABB塑殼斷路器,、框架斷路器的電操接線圖 在此不勝感激 不方便分享的話能否發至[email protected]
公司老系統進了一臺斷路器,說明書丟了!遲遲沒尋到,供應商也沒有,畫了一張,不盡人意,麻煩各位大俠,上傳一份,先致謝意!謝謝啊!