各位,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎,?
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,,有什么不妥的地方,,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點,。
對于漏電保護器的接線,,上端接電源,下端接負載,。 漏電保護器接線注意以下幾點要求,。1. 標有電源側和負荷側的漏電保護器不得接反。如果接反,,會導致電子式漏電保護器的脫扣線圈無法隨電源切斷而斷電,,以致長時間通電而燒毀。2. 安裝漏電保護器不得拆除或放棄原有的安全防護措施,漏電保護器只能作為電氣安全防護系統中的附加保護措施,。3.安裝漏電保護器時,,必須嚴格區分中性線和保護線。使用三極四線式和四極四線式漏電保護器時,,中性線應接入漏電保護器,。經過漏電保護器的中性線不得作為保護線。 4.工作零線不得在漏電保護器負荷側重復接地,,否則漏電保護器不能正常工作,。<
圖紙簡介: 這是VS1真空手車斷路器通用的接線圖,實用性很強,提供給大家以供交流. 投稿網友: xflijiang 上傳時間: 2013-10-26
接線圖和更多實物圖片請打開下面的,我一開始發到施工現場版塊去了,。http://bbs.co188.com/thread-8603732-1-1.html
請問,,2P的斷路器與2P的漏電附件拼裝在一起之后,,外部電線是如何接進來的呢?就是說是從哪一端進,,哪一端出呢,?
誰有VS1斷路器的典型接線圖啊,有的話請?zhí)峁┪乙环?,正在學習中,請多幫忙,,謝謝
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器,。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,,線路老化等與人身,,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,,又可以保護人身觸電安全,。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安,。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943,。
如圖所示:說明:萬能斷路器為ABB-Emax開關,;1YU,、2YU為欠壓脫扣器;1D,、2D為欠壓脫扣器的電子延時裝置,;1ZJ為中間繼電器。需要特殊說明的是常開點(D13,、D14)為欠壓脫扣器的輔助開點,;此圖想要實現的功能是當轉換開關打到自動檔位,其中1臺萬斷工作(合閘),,另外一臺不工作(發電機為備用電源),。請問:1、這個原理圖是否能實現上述功能,?若有缺陷望高人指點,! 2、我看Emax說明書上有這么一句話:如果合閘線圈與欠壓脫扣器共用一個電源,,若需要在輔助電源恢復后自動合閘,,則需要有欠壓脫扣器常開觸頭(D13、D14)與欠壓延時裝置(1D,2D)組成外部電路來實現,。那么請問
第一張X線路板端子圖怎么看,,看的糊里糊涂的,和原理圖以及其他幾張接線圖對應不起來,,誰能教下啊,。
斷路器或漏電斷路器 底部的接線圖是什么意思,?看的不是很懂
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
各位大俠誰有--德國AEG的ME09斷路器作為進線母聯主開關時的典型接線圖,,功能最好有備自投,,越全越好!謝謝,![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 09:40 編輯 ]
請問各位老師同仁,,誰有北京ABB開關廠家資料“BLK152斷路器操作機構接線圖”?可否提供下載或發郵件至[email protected]?小生先謝過了,!
是不是得加個中間繼電器?。?誰能給我大概講述一下原理,? 謝謝,!
如圖,紅色的是火線,,綠色的是零線,,前面的是漏電保護開關,后面的是斷路器(空氣開關),。 通過漏電斷路器,,讓我們明白了漏電對于人身安全是多么的重要。再次看見漏電斷路器接線圖的時候,,我們也就會明確這種方式所帶給我們的作用到底有多大,。漏電斷路器主要的作用就是當人發生漏電或者是觸電事故之時,漏電斷路器的裝置就會馬上切斷電源,,保障人們的安全,,防止觸電事故的發生。此外還有一些漏電斷路器接線圖之中,,還設置了一些其他設備,,讓漏電斷路器兼有短路、過載功能,。 漏電開關接線時上面接進線,,下面接出線,注意相線(俗稱火線)和零線的位置不要接錯,,看開關上面的標記,,如果沒有標記就左邊接相線,右邊接零線
廢話不說, 直接上圖 求助大神,!
家用漏電斷路器接線圖