亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 主變110KV斷路器接線圖和實際接線

    主變110KV斷路器接線圖和實際接線

    接線圖和更多實物圖片請打開下面的,我一開始發到施工現場版塊去了,。http://bbs.co188.com/thread-8603732-1-1.html

  • VS1真空手車斷路器接線圖

    圖紙簡介: 這是VS1真空手車斷路器通用的接線圖,實用性很強,提供給大家以供交流. 投稿網友: xflijiang 上傳時間: 2013-10-26

  • 求教DW17-2500A低壓斷路器的二次接線圖加急

    我最近要安裝一臺低壓開關柜,,因為我從未安裝過DW17-2500A萬能式斷路器,斷路器的產品說明未有說明二次接線圖,,要安裝的開關柜用戶沒有給設計圖紙,,只給主要元件有一個DW17-2500A-380V的萬能式斷路器、三只2500A電流表,、三只2500/5互感器,、二只按鈕開關,二只批示燈,,三只5A熔斷器,。安裝時間很急,使我沒有時間查資料,,希望各位大師傅給小弟一張二次接線圖或如何能查到有關資料,,本人長期在線等候回音。

  • 關于低壓二次接線圖的問題

    關于低壓二次接線圖的問題

    各位前輩好!,!我是新手,,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,,特別是表頭部分,分了四列,。也看了一下書,,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣??!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,,謝謝啦?。?![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]

  • 求助:誰有VS1斷路器的典型接線圖

    誰有VS1斷路器的典型接線圖啊,,有的話請提供我一份，正在學習中,,請多幫忙,,謝謝

  • 求低壓母聯柜的二次接線圖

    求低壓母聯柜的二次接線圖,QQ1029009294

  • 分享兩臺斷路器一用一備原理接線圖,?,!望指點!

    分享兩臺斷路器一用一備原理接線圖,?,!望指點!

    如圖所示:說明:萬能斷路器為ABB-Emax開關,;1YU,、2YU為欠壓脫扣器;1D,、2D為欠壓脫扣器的電子延時裝置,;1ZJ為中間繼電器。需要特殊說明的是常開點(D13,、D14)為欠壓脫扣器的輔助開點,;此圖想要實現的功能是當轉換開關打到自動檔位,,其中1臺萬斷工作(合閘),另外一臺不工作(發電機為備用電源),。請問:1,、這個原理圖是否能實現上述功能?若有缺陷望高人指點,! 2,、我看Emax說明書上有這么一句話:如果合閘線圈與欠壓脫扣器共用一個電源,若需要在輔助電源恢復后自動合閘,,則需要有欠壓脫扣器常開觸頭(D13,、D14)與欠壓延時裝置(1D,2D)組成外部電路來實現。那么請問

  • VS1-12真空斷路器接線圖看的好懵

    VS1-12真空斷路器接線圖看的好懵

    第一張X線路板端子圖怎么看,,看的糊里糊涂的,,和原理圖以及其他幾張接線圖對應不起來,誰能教下啊,。

  • 電工必知必看:漏電斷路器接線圖解

    電工必知必看:漏電斷路器接線圖解

    對于漏電保護器的接線,,上端接電源,下端接負載,。 漏電保護器接線注意以下幾點要求,。1. 標有電源側和負荷側的漏電保護器不得接反。如果接反,,會導致電子式漏電保護器的脫扣線圈無法隨電源切斷而斷電,,以致長時間通電而燒毀。2. 安裝漏電保護器不得拆除或放棄原有的安全防護措施,,漏電保護器只能作為電氣安全防護系統中的附加保護措施,。3.安裝漏電保護器時,必須嚴格區分中性線和保護線,。使用三極四線式和四極四線式漏電保護器時,,中性線應接入漏電保護器。經過漏電保護器的中性線不得作為保護線,。   4.工作零線不得在漏電保護器負荷側重復接地,,否則漏電保護器不能正常工作。<

  • 求資料:BLK152斷路器操作機構接線圖

    請問各位老師同仁,,誰有北京ABB開關廠家資料“BLK152斷路器操作機構接線圖”,?可否提供下載或發郵件至[email protected]?小生先謝過了!

  • 跪求--AEG的ME09斷路器作為進線母聯時的典型接線圖

    各位大俠誰有--德國AEG的ME09斷路器作為進線母聯主開關時的典型接線圖,,功能最好有備自投,越全越好,!謝謝,![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 09:40 編輯 ]

  • 97D302-2低壓母線分段斷路器二次接線

    本帖最后由 cmb178 于 2016-5-18 21:42 編輯 97D302-2低壓母線分段斷路器二次接線

  • 速求ABB塑殼斷路器,、框架斷路器的電操接線圖

    各位大蝦 速求ABB塑殼斷路器、框架斷路器的電操接線圖 在此不勝感激 不方便分享的話能否發至[email protected]

  • 求助正泰DW-15-2500斷路器二次控制接線圖

    公司老系統進了一臺斷路器,說明書丟了!遲遲沒尋到,供應商也沒有,畫了一張,不盡人意,麻煩各位大俠,上傳一份,先致謝意!謝謝啊!

  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?

  • 關于低壓斷路器的隔離功能,!

    通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢,?

點擊加載更多

低壓斷路器接線圖

低壓斷路器接線圖專題,為您提供低壓斷路器接線圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓斷路器接線圖 相關的專業交流討論,,更多低壓斷路器接線圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低壓斷路器知識

低壓斷路器原理圖