根據說明書,,ZW8-12斷路器還可加裝隔離刀閘,、電壓互感器、電流互感器,、避雷器等,,請問:1、可以在進線端前加裝的隔離刀閘前再加裝電壓互感器嗎(安全距離是否足夠)?變比是10000/100V嗎,?2,、過流繼電器是裝在斷路器旁還是裝在遠動控制屏上?是斷路器帶來的嗎,?請各位大俠指教,。
提供兩張真空斷路器的內部結果解剖圖供大家了解學習!斷路器特性參數:1. 三相不同期:指開關三相分(合)閘時間的最大及最小值的差值,。2. 彈跳時間:指開關的動靜觸頭在合閘過程中發生的所有接觸,,分離(即彈跳)的累計時間值(即第一次接觸到完全接觸的時間),。3. 分閘時間:處于合閘位置的斷路器,,從分閘脫扣帶電時刻到所有各極觸頭分離時刻的時間間隔。4. 合閘時間:處于分閘位置的斷路器,,從合閘回路帶電時刻到所有極的觸頭都接觸時刻的時間間隔,。5. 開距:指開關從分狀態開始到動觸頭與靜觸頭剛接觸的這一段距離,。[ 本帖最后由 star6174 于 2012-2-6 16:44 編輯 ]
看了某個網友關于“1P+N”內部拆解圖,我也要傳一些圖片,,說明“1P+N”是斷開N線的,。不同的是N線不帶保護。2P的微斷就不拆解了,。因為2P就是2個1P微斷組合而成的,。微斷的寬度,一般是9mm的倍數,。比如1P的和“1P+N“寬度是18mm,,2P的寬度是36mm,以此類推,。這是相線那面,。接線端子、動觸點,、靜觸點,、保護機構、滅弧柵等都清晰可見。這是N線那面,。所不同的就是缺少了保護機構,。
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖,。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
現在國內大中型企業的生產的塑殼斷路器的觸頭一般是什么樣的結構。國內企業有才有雙斷電結構的嗎,?影響斷路器分斷能力的因素有哪些呀,。
各位朋友,斷路器的輔助觸頭,輔助報警觸頭,分勵脫扣器,欠壓托扣器怎么理解?可以這樣理解么?輔助觸頭和輔助報警觸頭是由斷路器的合和分來讓輔助觸頭或輔助報警觸頭發出信號,而分勵脫扣器則是通過外界輸入信號來斷開斷路器的,比如說消防分勵托扣器,欠壓托扣器也是一個類似的接受信號來使斷路器斷開的,是這樣理解么?
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源,。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢?,?請教了,!
最近在看有關開關柜的資料,有幾個地方不明白,,向大家請教一下:1,、有些開關柜有個“小母線室”,請問這個小母線室主要是做什么用的,?它的電源從哪邊?。?,、我看到有個別文章提到開關柜內的變壓器,,請問開關柜內會有變壓器嗎?那它到底是做什么用的,?3,、開關柜內操作機構、繼電儀表等的工作電源從哪里取,,是通過PT或變壓器(如果有)直接從柜體內的母線處獲得嗎,?以前很少了解過開關柜,也許提的問題有些低級,,但還請各位前輩不吝賜教,,謝謝!
我在出差時,,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,,對否,?
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行,。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
各位師傅,,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,比如說額定電流,、分段能力,。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點
高壓真空斷路器,,額定電流有630A、1250A,,分段能力也有25KA,、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的?
電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊,。
交流高壓斷路器是發、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,,對電網的安全,、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用,。目前,,在我國電站新建、擴建或改造換型中,,SF6斷路器成了首選產品,,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,,SF6斷路器的檢修,、周期、項目,、準備工作和對狀態檢修的要求,,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,,裝復,、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,,本體包含了定開距,、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓,、氣動,、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容,。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,,不能帶電測量,測量前要驗電,,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣,。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線。測量結束時,,對于大電容設備要放電,,測試完先拆線,后停止搖動絕緣電阻表,。讀數完畢,,一邊慢搖,一邊拆線,,然后將被測設備放電,,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞)。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,,嚴禁用手觸及,。拆線時,也不要觸及引線的金屬部分,。高壓斷路器
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,,這個是在很多地方都是這么規定的,,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?
知識點:真空斷路器 一、真空斷路器的結構 真空斷路器的結構主要由三部分組成:真空滅弧室,、操動機構,、支架及其他部件。 1,、真空滅弧室 真空滅弧室又名真空開關管,,是真空斷路器的核心部件。其主要作用是通過管內真空優良的絕緣性能,,使中高壓電路切斷電源后能迅速熄弧并抑制電流,,避免事故和意外的發生。真空滅弧室按外殼分為玻璃真空滅弧室,、陶瓷真空滅弧室,。
高壓斷路器內部結構
高壓斷路器內部結構專題,為您提供高壓斷路器內部結構相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓斷路器內部結構 相關的專業交流討論,更多高壓斷路器內部結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題