根據說明書,ZW8-12斷路器還可加裝隔離刀閘,、電壓互感器,、電流互感器、避雷器等,,請問:1,、可以在進線端前加裝的隔離刀閘前再加裝電壓互感器嗎(安全距離是否足夠)?變比是10000/100V嗎,?2,、過流繼電器是裝在斷路器旁還是裝在遠動控制屏上?是斷路器帶來的嗎,?請各位大俠指教,。
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
漏電斷路器由DZ47系列斷路器和漏電保護器(習慣上稱之為脫扣器)組裝而成,。斷路器部分主要包括以下部件,。1)過電流脫扣器(雙金、電磁系統),;2)滅弧裝置(滅弧系統),;3)觸頭系統;4)外殼和接線端子,;5)操作機構(手柄,、鎖扣、跳扣,、杠桿),。斷路器的過載保護功能的實現是利用雙金屬隨著溫度升高而定向按規律彎曲的原理,正常電流(1.13In)彎曲角度不大,,因此推力不足以使脫扣機構脫扣,,當達過載電流(1.45In)彎曲角度大,推力足以推動脫扣機構使開關斷開,,這就是過載保護的原理,。斷路器的短路保護功能是由瞬時脫扣器(電磁系統)來實現的,電磁力與電流和匝數之積成正比,,由于瞬時脫扣器線圈匝數少(一般只有10匝以下),,雖然瞬時脫扣器串接在電路中,電路正常工作時,,由于匝數少,,正常工作電流產生的吸力不足以克服彈簧的反作用力,,因此線路能正常工作,但對于短路電流來說,,由于產生的電流與正常工作的電流相比相差幾倍以至幾十倍或更大,,線圈匝
看了某個網友關于“1P+N”內部拆解圖,,我也要傳一些圖片,說明“1P+N”是斷開N線的,。不同的是N線不帶保護,。2P的微斷就不拆解了。因?P就是2個1P微斷組合而成的,。微斷的寬度,,一般是9mm的倍數。比如1P的和“1P+N“寬度是18mm,,2P的寬度是36mm,,以此類推。這是相線那面,。接線端子,、動觸點、靜觸點,、保護機構,、滅弧柵等都清晰可見。這是N線那面,。所不同的就是缺少了保護機構,。
提供兩張真空斷路器的內部結果解剖圖供大家了解學習!斷路器特性參數:1. 三相不同期:指開關三相分(合)閘時間的最大及最小值的差值,。2. 彈跳時間:指開關的動靜觸頭在合閘過程中發生的所有接觸,,分離(即彈跳)的累計時間值(即第一次接觸到完全接觸的時間)。3. 分閘時間:處于合閘位置的斷路器,,從分閘脫扣帶電時刻到所有各極觸頭分離時刻的時間間隔,。4. 合閘時間:處于分閘位置的斷路器,從合閘回路帶電時刻到所有極的觸頭都接觸時刻的時間間隔,。5. 開距:指開關從分狀態開始到動觸頭與靜觸頭剛接觸的這一段距離,。[ 本帖最后由 star6174 于 2012-2-6 16:44 編輯 ]
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一,、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么,?
本人施工的一6層住宅樓工程,。一個配電總柜,內設總開關一個,,為漏電斷路器,,漏電動作電流300mA。下設4個分開關為斷路器,。斷開分開關,,只合上總的漏電斷路器。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘,。廠家來人說零線接地,。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢,?請高人給講講原因
現在國內大中型企業的生產的塑殼斷路器的觸頭一般是什么樣的結構,。國內企業有才有雙斷電結構的嗎,?影響斷路器分斷能力的因素有哪些呀?/p>
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,,有什么不妥的地方,,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點,。
請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)
請教各位前輩個問題1,、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,,是選型錯了還是有其他什么原因,有什么解決辦法,。2,、有臺氣泵三相電機的,輕載時能夠啟動,,略微重載時就像缺項的故障,,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),這是就會動作斷開,。
我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,,開水器帶的電源是三相5線,,把N線和PE線接在配電箱的外殼,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),,送電就跳,,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上?,這種開水器應如何接漏電保護,?
各位朋友,斷路器的輔助觸頭,輔助報警觸頭,分勵脫扣器,欠壓托扣器怎么理解?可以這樣理解么?輔助觸頭和輔助報警觸頭是由斷路器的合和分來讓輔助觸頭或輔助報警觸頭發出信號,而分勵脫扣器則是通過外界輸入信號來斷開斷路器的,比如說消防分勵托扣器,欠壓托扣器也是一個類似的接受信號來使斷路器斷開的,是這樣理解么?
今天到一同事家處理故障,家中廚房的漏電開關合不上了,,漏電指示彈出,,是國產正泰的,為雙級雙線的16A,,廚房有四個插座,,以為插座受潮,全部打開后,,挑開火線,,仍然合不上,漏電指示還是彈出,,后來測試開關,,挑掉出線,在開關的出線樁拿燈泡一試,,閃爍,,判斷應該是漏電開關有問題了,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,,開關可以合上,。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,怪事出現了,,進線處為左火右零,,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,,結果合不上閘,仍然為漏電指示,,后來把出線的零火對調后,,重合成功?;貋砼c同事探討此事,,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,不知道本壇的各位大俠如何看,?為什么在國產正泰上就正常,,施耐德的就不行?
畢業后,,一直在從事電子廠房的電氣工作,很少用到塑殼漏電斷路器,,現在工地施工現場布置臨時用電,,定制了一批二級箱,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,,自從投入使用后,,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,第一次是在工地突然停電又來電之后,;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,,后把開關拆開后,里面有個1.8K的電阻,,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,,而新的開關里面絕緣電阻是有的。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,,但第二次怎么也想不出原因,,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊。我想問下大俠們:1,、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好?2,、請大家幫我分析下第段漏眕壞的原因,。3、如果推薦使用的開關型號,,大家有那種適合的德力西型號推薦一下,。
今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1、連接移動電氣設備的配電線路2,、高溫場所3,、潮濕場所4,、有水蒸氣的場所5、強烈振動場所對于第2,、5條有點不理解,,高溫場所、振動場所與設漏電有什么關系呢,?希望高手能指點一下
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎,?
漏電斷路器有1P和3P的嗎
漏電斷路器內部結構