  • ZW8-12斷路器的內部結構及元件配置

    根據說明書,,ZW8-12斷路器還可加裝隔離刀閘、電壓互感器,、電流互感器,、避雷器等,請問:1,、可以在進線端前加裝的隔離刀閘前再加裝電壓互感器嗎(安全距離是否足夠),?變比是10000/100V嗎?2、過流繼電器是裝在斷路器旁還是裝在遠動控制屏上,?是斷路器帶來的嗎,?請各位大俠指教。

  • 4000A低壓開關總柜內部結構

    4000A低壓開關總柜內部結構

    4000A低壓開關總柜內部結構,僅銅排都用3萬多元

  • 真空斷路器結構刨圖-了解斷路器的內部結構

    真空斷路器結構刨圖-了解斷路器的內部結構

    提供兩張真空斷路器的內部結果解剖圖供大家了解學習,!斷路器特性參數:1. 三相不同期:指開關三相分(合)閘時間的最大及最小值的差值,。2. 彈跳時間:指開關的動靜觸頭在合閘過程中發生的所有接觸,分離(即彈跳)的累計時間值(即第一次接觸到完全接觸的時間),。3. 分閘時間:處于合閘位置的斷路器,,從分閘脫扣帶電時刻到所有各極觸頭分離時刻的時間間隔。4. 合閘時間:處于分閘位置的斷路器,,從合閘回路帶電時刻到所有極的觸頭都接觸時刻的時間間隔,。5. 開距:指開關從分狀態開始到動觸頭與靜觸頭剛接觸的這一段距離。[ 本帖最后由 star6174 于 2012-2-6 16:44 編輯 ]

  • 【求助】“1P N”型微型斷路器的內部結構,有圖,!

    【求助】“1P N”型微型斷路器的內部結構,,有圖,!

    看了某個網友關于“1P+N”內部拆解圖,我也要傳一些圖片,,說明“1P+N”是斷開N線的,。不同的是N線不帶保護。2P的微斷就不拆解了,。因為2P就是2個1P微斷組合而成的,。微斷的寬度,一般是9mm的倍數,。比如1P的和“1P+N“寬度是18mm,,2P的寬度是36mm,以此類推,。這是相線那面,。接線端子、動觸點,、靜觸點,、保護機構、滅弧柵等都清晰可見,。這是N線那面,。所不同的就是缺少了保護機構,。

  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中,。輔助觸點會不會可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?

  • 關于低壓斷路器的隔離功能!

    通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,,上端就加一把刀開關或隔離開關,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,,是不是就是和刀開關、隔離開關的功能一樣的呢,?

  • 低壓母聯斷路器如何選型,?

    1,、請問低壓母聯斷路器如何選型?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格,?2,、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,,另一側裝設隔離開關或負荷開關,;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器,。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器,?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路),?

  • 關于低壓永磁真空斷路器

    新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝

  • 淺談如何選用低壓斷路器

    最近幾年,,與不少斷路器的使用者相互磋商、探討,,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計,、制造者與它的用戶之間由于溝通,、交流和宣傳不夠,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失,。據此,,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉,、去偽存真,。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力 精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%),。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入

  • 2-3真空斷路器結構介紹

    1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖,。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸

  • 低壓斷路器的選擇和應用

    1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正常負荷電流和過負荷電流,,還可以接通和分斷短路電流的開關電器,。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,還具有一定的保護功能,,如過負荷,、短路、欠壓和漏電保護等,。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,,也可以遠方遙控操作。 低壓斷路器的分類方式很多,,按使用類別分,,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調);按結構型式分,,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器,;按滅弧介質分,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式),;按操作方式分,,有手動操作,、電動操作和彈簧儲能機械操作;按極數分,,可分為單極,、二極、三極和四極式,;按安裝方式分,,有固定式、插入式,、抽屜式和嵌入式等,。低壓斷路器容量范圍很大,最小為4A,,而最大可達5000A,。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護,。

  • 關于低壓斷路器合閘回路

    新接觸低壓控制,,發現低壓斷路器合閘回路中,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,,所以看起來比較費力。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項??!但愿意思表達清楚了!,!本人積分少得可憐,還望大家給予支持??!

  • 請教低壓斷路器如何選擇,?

    公司低壓配電母線斷路器欲更換,,原型號為DW15(1500A),計劃更換為塑殼式斷路器,,要求帶遠方操作功能(分,、合閘),自帶速斷,、過流保護,,最好有電能計量裝置,請問各位高人,,選用哪種型號產品為好,?國外,、國內產品價位在何水平?

  • 論低壓斷路器的選擇和應用

    摘要: 低壓斷路器用途廣泛,,它不僅用于主干線,、支路、電路末端等作線路(電纜,、電線)及電氣設備的不頻繁合,、分和過載、短路,、欠電壓等故障的保護,,還應用于各種負載,如照明回路,、電熱回路,、電動機回路、可控硅整流回路,、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用

  • 請教各位,關于斷路器的觸頭結構

    現在國內大中型企業的生產的塑殼斷路器的觸頭一般是什么樣的結構,。國內企業有才有雙斷電結構的嗎,?影響斷路器分斷能力的因素有哪些呀。

  • 關于低壓斷路器參數問題

    有關低壓框架斷路器有幾個參數,機械壽命/電氣壽命,Ics/Icu,分合閘時間是如何定出來的,有相關標準說明嗎?我查了GB14048.2,沒有具體說明,哪位高手能幫助解答一下,謝謝了!

  • 關于低壓斷路器的一個問題

    我在一個框架式低壓斷路器上看見下面三個螺母 螺母邊上的刻度是“l(fā)n 1 2 3"請問這個是叫過流脫扣器還是短路脫扣器呢,? 而且刻度上的“1 2 3”也不對啊 難道是電流達到額定電流的1倍2倍就跳閘,?這里的“1”是不是代表10倍,“3”是不是代表30倍???

  • 對于低壓斷路器一些參數的疑惑,?

    本人看了常熟開關廠的CM1的資料,,其只有額定極限短路分斷能力Icu(kA)、額定運行分斷能力Ics(kA),,是否塑殼開關只能校核動穩定,,不能校核熱穩定。而CW1的資料,,有額定極限短路分斷能力Icu(kA)(有效值),,額定運行分斷能力Ics(kA)(有效值),額定短路接通能力Icm(kA)(峰值),,額定短時耐受電流(1s)Icw(kA)(有效值),。請教各參數Icu、Ics,、Icm和Icw的意思,。選擇低壓配電裝置,,需要考慮極限分斷能力Icu、運行分斷能力Ics,、短時耐受電流Icw和閉合容量等參數,,極限分斷能力和運行分斷能力考核保護裝置的最大開斷電流,Icw考核短路條件下的熱穩定,,Ics考核短路條件下的動穩定,。是否為A類開關無法校核熱穩定?

  • 關于低壓斷路器的改造問題,?

    前幾天,去買開關時本來想買DZ20L 400A/4300-315A但廠家沒有,,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他們臨時把350A的改成315A的,,就賣了給我們,還多收了我50元的整改費,! 想問一下各位前輩,,這樣改合理嗎?如果能夠改該怎樣改(因為以前公司是斷路器生產跟成套都有做現在只做成套,,但斷路器生產的工具還有大部分都在,,不想白白每次都給人家賺了50元,想學一下),?還有能把315A的改成350A的嗎,?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A,?希望不僅僅只是貼牌搞定,! 望各位賜教!