高壓真空斷路器以具備良好的滅弧特性,,適宜頻繁操作,不檢修周期長的優勢,,在當今我國電力工業城鄉電網改造,、化工、冶金,、鐵道電氣化以及礦山等行業得到了廣泛的應用,,受到了使用部門的普遍好評。 真空斷路器的使用優勢主要是指真空滅弧室,,但其不檢修周期長的特性并不等于不檢修和免維護,。針對真空斷路器整體而言,真空滅弧室僅是一個組成元件,,諸如操動機構,、傳動機構、絕緣件等,,仍為保證真空斷路器各項技術性能的重要組成部分,。對于各組成部分的正常維護,以達到真空斷路器滿足的使用效果是非常必要的,。 1真空斷路器的安裝要求 真空斷路器在制造廠未作出承諾時,,使用現場進行常規的例行檢查是很必要的,盡可能地避免盲目的自信心理,。 (1)安裝前對真空斷路器應進行外觀及內部檢查,,真空滅弧室、各零部件,、組件要完整,、合格、無損,、無異物; (2)嚴格執行安裝工藝規程要求,,各元件安裝的緊固件規格必須按照設計規定選用; (3)檢查極間距離,上下出線的位置距離必須符合相關的專業技術規程要求; (4)所使
怎么能看出高壓斷路器的操作機構是彈簧儲能還是電磁儲能,?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V彈簧儲能和電磁儲能應用上有什么區別,?
1液壓操作結構常見故障診斷 1.1機構滲漏油 液壓操作結構在運行中常發生滲漏油故障,危及設備安全運行,影響設備使用壽命[1]。 1.1.1外部滲漏 外部滲漏故障一般可從機構外觀察發現,如機構箱底部出現大面積油污,此時可初步判定為外部滲漏油故障,。機構發生外部滲漏故障的主要原因有:管接頭擰緊力矩不夠,接頭松動;管接頭緊固時力矩過大,造成卡套密封線變寬偏斜;接頭卡套損壞,毛刺或破裂;密封圈,、墊片變形或損壞,。當發現機構外部滲漏故障時,首先要定位滲漏點,其次針對不同滲漏原因,采取相應處理措施。處理措施為:選擇合適的管接頭擰緊力矩,緊固良好;除去接頭處的毛刺或更換卡套;更換密封圈或密封墊,。墊片密封銅墊在安裝前宜加熱使之變軟,安裝時一次成功,否則銅墊在拆裝幾次后壓痕變位,易產生新的滲漏點
我是個新手,,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,??請教了,!
35kV,110kV變電站用的真空或SF6斷路器彈簧操作機構的儲能電壓有沒有規定一定要交流或直流,?我查不到儲能功率不知道選哪個電壓好?還有操作電壓直流就好是嗎,?請大家幫么看?/p>
本帖最后由 tyrle12 于 2014-9-29 11:37 編輯 戶外和戶內的中高壓斷路器是否一定需要操作電源呢,?沒有操作電源,過流,,短路的時候是否會動作,?我這典型設計有個最簡潔的方案,戶內1個進線斷路器柜,,1個出線計量柜,。那么如果我要求這個斷路器帶速斷和過流,能實現嗎,,還是要加入操作電源比如UPS,。 還1個我平常接觸的10kV線路上裝設真空斷路器ZW32-12kV-630A/20kA這種,沒裝設PT能自動跳閘短路電流,?
有個項目我用了施耐德的SM6柜子。,。,。?!,,F(xiàn)在審圖的說,要對高壓系統的操作電源應有交代~~我都不知道怎么答復了,。,。SM6柜的操作電源是甚么的了?
高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,,然后據說要找準位置,,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,,找中要求高么,?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會自動調準,?
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
各位大蝦,,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,最近干了一批活,,對方死活要用2.5的線,,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,以前都是1.5的啊,。
高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,,按鈕,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,,能否做成集成模塊,,比如PLC等操作模式呢?
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4,。6A,啟動過程可長達10分鐘,,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?
交流高壓斷路器是發,、輸,、配電系統中關鍵的保護控制電器,對電網的安全,、經濟,、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用。目前,,在我國電站新建,、擴建或改造換型中,SF6斷路器成了首選產品,,使用量大幅度攀升,。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,SF6斷路器的檢修,、周期,、項目,、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解,、檢修,,裝復、調試及常見故障處理等內容,。SF6斷路器檢修工藝內容中,,本體包含了定開距、變開距和自能滅弧等結構,,操動機構中包含液壓,、氣動、彈簧等品種,。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容,。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,不能帶電測量,,測量前要驗電,,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線,。測量結束時,,對于大電容設備要放電,測試完先拆線,,后停止搖動絕緣電阻表,。讀數完畢,一邊慢搖,,一邊拆線,,然后將被測設備放電,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞),。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,嚴禁用手觸及,。拆線時,,也不要觸及引線的金屬部分。高壓斷路器
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,,分段能力也有25KA,、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的?
電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊。
各位師傅,,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流、分段能力,。具體根據什么選型啊,,還望各位大大們指點
我在出差時,,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,,對否,?
請教大家一個問題:斷路器額定操作順序: 20、25,、31.5:分-0.3s-合分-180s-合分 40,、50KA:分-180s-合分-180s-合分 對這個0.3s、180s 時間怎么理解,? 能不能舉個栗子,,謝謝了@紅蘋果 @ccc___
高壓斷路器操作
高壓斷路器操作專題,為您提供高壓斷路器操作相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓斷路器操作 相關的專業交流討論,,更多高壓斷路器操作相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題