我是個新手,,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源,。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,??請教了,!
有個項目我用了施耐德的SM6柜子。,。,。。?,F(xiàn)在審圖的說,,要對高壓系統的操作電源應有交代~~我都不知道怎么答復了。,。SM6柜的操作電源是甚么的了,?
本帖最后由 tyrle12 于 2014-9-29 11:37 編輯 戶外和戶內的中高壓斷路器是否一定需要操作電源呢?沒有操作電源,,過流,,短路的時候是否會動作?我這典型設計有個最簡潔的方案,,戶內1個進線斷路器柜,,1個出線計量柜。那么如果我要求這個斷路器帶速斷和過流,,能實現嗎,,還是要加入操作電源比如UPS。 還1個我平常接觸的10kV線路上裝設真空斷路器ZW32-12kV-630A/20kA這種,,沒裝設PT能自動跳閘短路電流?
高壓真空斷路器以具備良好的滅弧特性,,適宜頻繁操作,,不檢修周期長的優勢,在當今我國電力工業城鄉電網改造,、化工,、冶金、鐵道電氣化以及礦山等行業得到了廣泛的應用,,受到了使用部門的普遍好評,。 真空斷路器的使用優勢主要是指真空滅弧室,但其不檢修周期長的特性并不等于不檢修和免維護,。針對真空斷路器整體而言,,真空滅弧室僅是一個組成元件,諸如操動機構,、傳動機構,、絕緣件等,仍為保證真空斷路器各項技術性能的重要組成部分,。對于各組成部分的正常維護,,以達到真空斷路器滿足的使用效果是非常必要的。 1真空斷路器的安裝要求 真空斷路器在制造廠未作出承諾時,,使用現場進行常規的例行檢查是很必要的,,盡可能地避免盲目的自信心理。 (1)安裝前對真空斷路器應進行外觀及內部檢查,真空滅弧室,、各零部件,、組件要完整、合格,、無損,、無異物; (2)嚴格執行安裝工藝規程要求,各元件安裝的緊固件規格必須按照設計規定選用; (3)檢查極間距離,,上下出線的位置距離必須符合相關的專業技術規程要求; (4)所使
KYN28的柜子,,配了個VD4-12/630的真空斷路器,現在操作電源想用交流220,,不想加直流柜,,請問如果從PT柜內引電源,PT柜內的電壓互感器怎么選呢,?選 個10/0.22的嗎,?要多少VA的呢?謝謝,!
現有一臺35KV真空斷路器,,因客戶不愿投資,而有需要電動操作,。這就是一個難題呀?,F(xiàn)場情況是有另一臺35KV/50KVA的變壓器,老板要我到那臺變壓器去取220V操作電源,。距離有150米左右,,問下各位師傅是否可行。
1液壓操作結構常見故障診斷 1.1機構滲漏油 液壓操作結構在運行中常發生滲漏油故障,危及設備安全運行,影響設備使用壽命[1],。 1.1.1外部滲漏 外部滲漏故障一般可從機構外觀察發現,如機構箱底部出現大面積油污,此時可初步判定為外部滲漏油故障,。機構發生外部滲漏故障的主要原因有:管接頭擰緊力矩不夠,接頭松動;管接頭緊固時力矩過大,造成卡套密封線變寬偏斜;接頭卡套損壞,毛刺或破裂;密封圈、墊片變形或損壞,。當發現機構外部滲漏故障時,首先要定位滲漏點,其次針對不同滲漏原因,采取相應處理措施,。處理措施為:選擇合適的管接頭擰緊力矩,緊固良好;除去接頭處的毛刺或更換卡套;更換密封圈或密封墊。墊片密封銅墊在安裝前宜加熱使之變軟,安裝時一次成功,否則銅墊在拆裝幾次后壓痕變位,易產生新的滲漏點
環網柜內安裝10kV真空斷路器,操作電源引自變電所內雙電源照明箱,目前兩回10kV電源還沒送,結果沒有操作電源,10kV真空斷路器無法合閘,各位說怎么辦?注:斷路器選用的是~220V操作電源
怎么能看出高壓斷路器的操作機構是彈簧儲能還是電磁儲能,?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V彈簧儲能和電磁儲能應用上有什么區別,?
請問KYN-28的操作電源一般從那里取,有幾種方法,?如果直接從PT中取可以嗎,?若可以的情況下PT是用10KV/100V,還是用10KV/220V,?還是用其他的呢,?他們之間有什么區別,?不知道PT的容量夠不夠?容量問題該怎么考慮問題,?謝謝了朋友們,!
現在在有一組ABB的SAFE-RING充氣柜,CCFF+PT單元,,圖紙中PT為800VA,,10/0.1KV,VV接法,,,,請問老師們,只作為操作電源的PT為什么需要兩只PT呢,??jī)芍籔T與三只PT在接法上有什么區別,,功能上有什么不同呢?如果只作為操作電源一只PT可以嗎,?容量需要多大呢,?為什么圖紙中的PT容量為800VA,是不是選大了???
由于直流電源這個不太懂,誰能給你一好用點的或經驗公式,,現在我用10臺KYN28-12的高壓柜斷路器有5個,,帶有備自投,這情況下直流電源取壁掛式的38AH,,是否可行
本人用的是ZW7-40.5(G)/1600-25kA戶外真空斷路器,看到很多現場案例,自己很糾結,請大家幫忙分析一? 此斷路器因該有操作電源,分閘可以不用,可是合閘時一定要的,但是在現場看到的有以下幾種情況1:不帶電源PT,2:電源PT在負荷側(斷路器后面)3:電源PT在電源側(在斷路器前面). 本人認為電源PT印在斷路器前面,,可是沒有電源PT和電源PT在負荷側(斷路器后面)的這兩種情況,他們是怎樣操作的? 請各位大俠分析一下
35kV,110kV變電站用的真空或SF6斷路器彈簧操作機構的儲能電壓有沒有規定一定要交流或直流?我查不到儲能功率不知道選哪個電壓好,?還有操作電壓直流就好是嗎,?請大家幫么看?/p>
我在出差時,,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,,對否,?
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行,。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,,不能帶電測量,,測量前要驗電,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣,。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線,。測量結束時,對于大電容設備要放電,,測試完先拆線,,后停止搖動絕緣電阻表。讀數完畢,,一邊慢搖,,一邊拆線,然后將被測設備放電,,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞)。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,,嚴禁用手觸及,。拆線時,也不要觸及引線的金屬部分,。高壓斷路器
電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊。
高壓真空斷路器,,額定電流有630A,、1250A,分段能力也有25KA,、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的,?
各位師傅,,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,比如說額定電流,、分段能力,。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點