目前真空斷路器已經發展到第三代產品――極柱固封式真空斷路器,,環境耐受能力已大大加強,,再配上模塊化、標準化的彈簧機構,,故障率已大大減少(如廈門華電開關有限公司生產的VEP固封式真空斷路器),。基本上已可做到少維護甚至免維護了,。 但是真空斷路器在市場上對于在線監測方面均無一個有效可靠的措施,。皆因目前的技術無法對真空滅弧室的真空度進行在線監測。而對于其他參數如分、合閘時間,,速度,,超行程,彈跳等都有一定的措施來解決,。因此,,只要解決了對真空度的監測問題,就能完全對真空斷路器進行全面的在線監測,,真正達到整個開關柜及變電站的智能化功能,。 在對SF6斷路器的了解中,SF6斷路器內如果SF6氣體漏氣,,則監測其狀態的密度繼電器(或壓力繼電器)將發出信號報警或讓斷路器分閘,。我提出一個設想:即我們是否可參照SF6斷路器對SF6氣體的監測的方法來對真空斷路器的真空度的監測。真空滅弧室因為已經通過一次封排工藝焊接成一個整體,,不可能在其內部安裝監測裝置,,但我們可以把滅弧室密封澆注在環氧樹脂筒內,這一點跟極柱固封式工藝類似,,但卻有一定的區別,,即滅弧室和環氧樹脂之間并不是沒有間隙,而是留有一定的空間,,
這是我們單位一位同志寫的評職稱時用的論文,,貢獻出來和大家共同探討。
各位大蝦,,有誰用過10kV斷路器真空度在線監測裝置?。吭O計院圖紙上寫得型號寫的是:ZJCZ-2,上網也查不出這個型號,,急,,在線等.....
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源,。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢?,?請教了,!
1 真空斷路器的結構及原理 真空斷路器廣泛地應用在電力控制系統中。在真空條件下(一般指10-4至10-7Torr),,真空間隙的絕緣強度很高,,電弧很容易熄滅,,所以真空斷路器的滅弧能力很強,介質強度也很高,,開斷后的介質恢復速度也很快,。 利用真空條件來熄弧,這個設想早在19世紀末就已提出,,但是由于受真空工藝,、材料、冶金等技術水平的限制,,當時未能實現實用化,。上世紀五十年代以后,隨著電子工業發展起來的許多新技術,,解決了真空滅弧室制造的許多難題,使真空開關逐漸達到實用
請問各位大神,,誰知道現在已經有哪些廠家在做這種斷路器(自帶真空度等等各類自身參數的在線監測模塊)的生產呢,? 提供幾個有代表性是廠家。,。 萬分感謝?。?
我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,,請同行評論,,對否?
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流,、分段能力,。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點
高壓真空斷路器,,額定電流有630A,、1250A,分段能力也有25KA,、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的,?
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊,。
交流高壓斷路器是發,、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,,對電網的安全,、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用,。目前,,在我國電站新建、擴建或改造換型中,,SF6斷路器成了首選產品,,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,,SF6斷路器的檢修,、周期、項目,、準備工作和對狀態檢修的要求,,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,,裝復,、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,,本體包含了定開距,、變開距和自能滅弧等結構,,操動機構中包含液壓、氣動,、彈簧等品種,。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,,不能帶電測量,,測量前要驗電,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣,。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線,。測量結束時,對于大電容設備要放電,,測試完先拆線,,后停止搖動絕緣電阻表。讀數完畢,,一邊慢搖,,一邊拆線,然后將被測設備放電,,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞),。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,,嚴禁用手觸及。拆線時,,也不要觸及引線的金屬部分,。高壓斷路器
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,,高壓進線用斷路器,,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4,。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了,?
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
各位大蝦,,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,最近干了一批活,,對方死活要用2.5的線,,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,,以前都是1.5的啊。
高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,,按鈕,,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,能否做成集成模塊,,比如PLC等操作模式呢,?
高壓斷路器在線監測
高壓斷路器在線監測專題,為您提供高壓斷路器在線監測相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓斷路器在線監測 相關的專業交流討論,,更多高壓斷路器在線監測相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題