※※※※※ 低壓電器新技術叢書※※※※※目錄如下:
本人想獲取BKM,,TTB等系列的斷路器,開關樣本,,望朋友們可以提供~,!:) 聯系方式:郵箱 [email protected] QQ 710476952
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行,。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
現有DW10開關已早就更新換代,,大家知道哪種型號開關可以代替嗎?最好帶智能保護器,,而且新型開關安裝方式與DW10一樣,,方便施工
In a switchgear if there are more than one possible feed (including bus coupler) then lockout relay (86) contact of incoming breakers shall be connected in series
新接觸低壓控制,發現低壓斷路器合閘回路中,,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,所以看起來比較費力,。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項?。〉敢馑急磉_(dá)清楚了??!本人積分少得可憐,還望大家給予支持!,!
1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷誜?fù)荷電流和過負荷電流,,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,,還具有一定的保護功能,,如過負荷、短路,、欠壓和漏電保護等,。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,也可以遠方遙控操作,。 低壓斷路器的分類方式很多,,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調),;按結構型式分,,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式),;按操作方式分,有手動操作,、電動操作和彈簧儲能機械操作,;按極數分,可分為單極,、二極,、三極和四極式;按安裝方式分,,有固定式,、插入式,、抽屜式和嵌入式等,。低壓斷路器容量范圍很大,最小為4A,,而最大可達5000A,。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護,。
公司低壓配電母線斷路器欲更換,,原型號為DW15(1500A),,計劃更換為塑殼式斷路器,要求帶遠方操作功能(分、合閘),,自帶速斷,、過流保護,最好有電能計量裝置,,請問各位高人,,選用哪種型號產品為好?國外,、國內產品價位在何水平,?
摘要: 低壓斷路器用途廣泛,它不僅用于主干線,、支路,、電路末端等作線路(電纜、電線)及電氣設備的不頻繁合,、分和過載,、短路、欠電壓等故障的保護,,還應用于各種負載,,如照明回路、電熱回路,、電動機回路,、可控硅整流回路、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用
有關低壓框架斷路器有幾個參數,機械壽命/電氣壽命,Ics/Icu,分合閘時間是如何定出來的,有相關標準說明嗎?我查了GB14048.2,沒有具體說明,哪位高手能幫助解答一下,謝謝了!
前幾天,去買開關時本來想買DZ20L 400A/4300-315A但廠家沒有,,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他們臨時把350A的改成315A的,,就賣了給我們,還多收了我50元的整改費,! 想問一下各位前輩,,這樣改合理嗎?如果能夠改該怎樣改(因為以前咕是斷路器蒩跟成套都有做現在只做成套,,但斷路器生產的工具還有大部分都在,,不想白白每次都給人家賺了50元,想學一下),?還有能把315A的改成350A的嗎,?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A,?希望不僅僅只是貼牌搞定,! 望各位賜教,!
大鼻山的文章后面已經回復得太多了,我另立一帖,,順便補充一下其他知識: 6.不同的行業有不同的行業標準,,其中有些對ICS/ICU的選擇要求不同,所以在選擇分斷能羠應注意標準所要求的是ICS還是ICU,。 7.斷路器本體幾種情況下要降容選用:a.放置在不同IP等級的柜中,,降容不同;b.不同的海拔,,降容不同,;c.不同的環境溫度(比如大于40度),降容不同,。 8.斷路器的脫扣器在不同的環境溫度下,,有時也需要降容選用,應注意樣本的描述,。 9.如果作為電動機保護而選擇了熱繼電器+電磁式脫扣器的配合,,應注意,電磁式脫扣器本身只是一線圈,,它也有額定值,,如果它本身的熱承受能力曲線未與熱繼電器的曲線配合好,會造成在超過電磁式脫扣器損壞的問題,。 10.對于串聯回路斷路器(只談MCCB)的上下級曲線配合,,應注意上級斷路器脫扣器的可返回時間大于下級脫扣器的全分斷時間。其中特別需要注意的是,,并不是廠家標注了該脫扣器有短延時保護,,就一定存在的,IEC60947-2里明確規定了,,短延時的時間延遲至少要大于50ms,。 其余的等高手來補充,嘎嘎,!
看書還是不太明白,,就憑簡單的電氣主接線圖,,并沒有給出電機等負荷的具體參數,負荷回路數都只是暫定的,,知道的參數只有功率而已,怎么算的出短路電流,,過負荷電流???算不出短路電流怎么選擇斷路器啊,?每條回路的工作電流指的是什么意思,,應該怎么計算呢? 配了ABB的低壓斷路器是否就能實現三段過流之類的保護???還需不需要配專門的保護呢?ABB的那種雙電源切換裝置是不是就可以替代備自投裝置呢,?
我在一個框架式低壓斷路器上看見下面三個螺母 螺母邊上的刻度是“l(fā)n 1 2 3"請問這個是叫過流脫扣器還是短路脫扣器呢,? 而且刻度上的“1 2 3”也不對啊 難道是電流達到額定電流的1倍2倍就跳閘?這里的“1”是不是代表10倍,,“3”是不是代表30倍?。?/p>
1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能?2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?
------------用斷路器好,,還是用空氣開關好?我們水廠技術改造剛到的動力柜,,220KW4極水泵電機,,軟啟動,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),,630A空氣開關,,600A接觸器。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心,。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,,(2臺160KW,2臺220KW)兩備兩用,,一大一小同時運行,,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎?(160KW是400A斷路器
本人看了常熟開關廠的CM1的資料,其只有額定極限短路分斷能羉u(kA),、額定運行分斷能羉s(kA),,是否塑殼開關只能校核動穩定,不能校核熱穩定,。而CW1的資料,,有額定極限短路分斷能羉u(kA)(有效值),,額定運行分斷能羉s(kA)(有效值),額定短路接通能力Icm(kA)(峰值),,額定短時耐受電流(1s)Icw(kA)(有效值),。請教各參數Icu、Ics,、Icm和Icw的意思,。選擇低壓配電裝置,需要考慮極限分斷能羉u,、運行分斷能羉s,、短時耐受電流Icw和閉合容量等參數,極限分斷能镣運行分斷能良核盬o(hù)裝置的最大開斷電流,,Icw考核短路條件下的熱穩定,,Ics考核短路條件下的動穩定。是否為A類開關無法校核熱穩定,?
附件PDF里面的兩幅圖是有關斷路器控制開關,,型號為LW2,為發電廠和變電所常用控制開關,;我的問題有下面幾個:1,、上面的觸點盒位置表是不是通用的,就是說是不是凡是諸如這種1,1a,,2,4等這種型式的觸點盒里面的簧片位置都是如圖那樣的型式的,。2、用這些觸點盒來組成一個控制器的時候,,是由誰來設計的,?是設計院給出了總的控制方式,然后成套設備廠家自己出圖么,?3,、如上面的開關觸點圖,我要對這個斷路器進行控制,,那么我是不是肯定就要成套廠家提供給我這個控制開關觸點圖,?這個圖是設計院還是廠家提供的呢?
請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?
低壓斷路器的開關電弧與限流技術
低壓斷路器的開關電弧與限流技術專題,為您提供低壓斷路器的開關電弧與限流技術相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓斷路器的開關電弧與限流技術 相關的專業交流討論,,更多低壓斷路器的開關電弧與限流技術相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題