現有DW10開關已早就更新換代,大家知道哪種型號開關可以代替嗎?最好帶智能保護器,而且新型開關安裝方式與DW10一樣,方便施工
本人想獲取BKM,TTB等系列的斷路器,,開關樣本,,望朋友們可以提供~!:) 聯系方式:郵箱 [email protected] QQ 710476952
In a switchgear if there are more than one possible feed (including bus coupler) then lockout relay (86) contact of incoming breakers shall be connected in series
常熟的塑殼斷路器有CM1,、CM3系列,,微型斷路器又有CH系列的。他們的殼架電流都有63A,、100A 等等系列的,。那改什么時候用CM系列,啥時候用CH系列呢,?有啥區別呢,?本人菜鳥一只,希望得到高手門幫助……
最近幾年,,與不少斷路器的使用者相互磋商,、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,,感到收益很大,,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通,、交流和宣傳不夠,,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,,以期拋磚引玉、去偽存真,。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力 精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,,因此按無窮大來考慮,,其誤差不足10%)。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入
新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢,?
請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中,。輔助觸點會不會可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?
1,、請問低壓母聯斷路器如何選型,?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2,、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關,;當兩側的供電可能性相同時,,應在兩側均裝設斷路器。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器,?如果不是那么該聯絡線的作用是什么,?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路)?
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修,。但他沒有專門的滅弧裝置,,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,,借助熔斷器來切除短路故障,。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,,而且能通斷一定的短路電流,。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障,。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,,有油斷路器、SF6斷路器,、真空斷路器等類型,。
1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正常負荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器,。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,,還具有一定的保護功能,如過負荷,、短路,、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,,也可以遠方遙控操作,。 低壓斷路器的分類方式很多,按使用類別分,,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調),;按結構型式分,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器,;按滅弧介質分,,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式);按操作方式分,,有手動操作,、電動操作和彈簧儲能機械操作;按極數分,,可分為單極,、二極、三極和四極式,;按安裝方式分,,有固定式,、插入式、抽屜式和嵌入式等,。低壓斷路器容量范圍很大,,最小為4A,而最大可達5000A,。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。
新接觸低壓控制,,發現低壓斷路器合閘回路中,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,,所以看起來比較費力。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項??!但愿意思表達清楚了!,!本人積分少得可憐,,還望大家給予支持!,!
公司低壓配電母線斷路器欲更換,,原型號為DW15(1500A),,計劃更換為塑殼式斷路器,要求帶遠方操作功能(分,、合閘),,自帶速斷、過流保護,,最好有電能計量裝置,,請問各位高人,選用哪種型號產品為好,?國外,、國內產品價位在何水平?
摘要: 低壓斷路器用途廣泛,,它不僅用于主干線,、支路、電路末端等作線路(電纜,、電線)及電氣設備的不頻繁合,、分和過載,、短路、欠電壓等故障的保護,,還應用于各種負載,,如照明回路、電熱回路,、電動機回路,、可控硅整流回路、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用
有關低壓框架斷路器有幾個參數,機械壽命/電氣壽命,Ics/Icu,分合閘時間是如何定出來的,有相關標準說明嗎?我查了GB14048.2,沒有具體說明,哪位高手能幫助解答一下,謝謝了!
前幾天,去買開關時本來想買DZ20L 400A/4300-315A但廠家沒有,,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他們臨時把350A的改成315A的,,就賣了給我們,還多收了我50元的整改費,! 想問一下各位前輩,,這樣改合理嗎?如果能夠改該怎樣改(因為以前公司是斷路器生產跟成套都有做現在只做成套,,但斷路器生產的工具還有大部分都在,,不想白白每次都給人家賺了50元,想學一下),?還有能把315A的改成350A的嗎,?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A,?希望不僅僅只是貼牌搞定,! 望各位賜教!
附件PDF里面的兩幅圖是有關斷路器控制開關,,型號為LW2,,為發電廠和變電所常用控制開關;我的問題有下面幾個:1,、上面的觸點盒位置表是不是通用的,,就是說是不是凡是諸如這種1,1a,2,4等這種型式的觸點盒里面的簧片位置都是如圖那樣的型式的,。2,、用這些觸點盒來組成一個控制器的時候,是由誰來設計的,?是設計院給出了總的控制方式,,然后成套設備廠家自己出圖么?3、如上面的開關觸點圖,,我要對這個斷路器進行控制,,那么我是不是肯定就要成套廠家提供給我這個控制開關觸點圖?這個圖是設計院還是廠家提供的呢,?
本人看了常熟開關廠的CM1的資料,,其只有額定極限短路分斷能力Icu(kA),、額定運行分斷能力Ics(kA),是否塑殼開關只能校核動穩定,,不能校核熱穩定,。而CW1的資料,有額定極限短路分斷能力Icu(kA)(有效值),,額定運行分斷能力Ics(kA)(有效值),,額定短路接通能力Icm(kA)(峰值),額定短時耐受電流(1s)Icw(kA)(有效值),。請教各參數Icu、Ics,、Icm和Icw的意思,。選擇低壓配電裝置,需要考慮極限分斷能力Icu,、運行分斷能力Ics,、短時耐受電流Icw和閉合容量等參數,極限分斷能力和運行分斷能力考核保護裝置的最大開斷電流,,Icw考核短路條件下的熱穩定,,Ics考核短路條件下的動穩定。是否為A類開關無法校核熱穩定,?
我在一個框架式低壓斷路器上看見下面三個螺母 螺母邊上的刻度是“l(fā)n 1 2 3"請問這個是叫過流脫扣器還是短路脫扣器呢,? 而且刻度上的“1 2 3”也不對啊 難道是電流達到額定電流的1倍2倍就跳閘?這里的“1”是不是代表10倍,,“3”是不是代表30倍?。?/p>
------------用斷路器好,,還是用空氣開關好?我們水廠技術改造剛到的動力柜,220KW4極水泵電機,,軟啟動,,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),630A空氣開關,,600A接觸器,。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,,(2臺160KW,,2臺220KW)兩備兩用,一大一小同時運行,,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎,?(160KW是400A斷路器
低壓開關斷路器
低壓開關斷路器專題,為您提供低壓開關斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓開關斷路器 相關的專業交流討論,,更多低壓開關斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題